Strona 1 z 1

Regulacja hydrauliczna

: 10 mar 2011, 16:05
autor: bbradek
Mam mieć wykonaną instalację CO. System rozdzielaczowy. Pion fi 25 z miedzi. Rurki pex fi 16 od rozdzielaczy do 10 kaloryferów (jeden na parterze, jeden na piętrze). Bez ogrzewania podłogowego. Z uwagi, że kocioł gazowy usytuowany jest przy zewnętrznej ścianie budynku, od rozdzielacza do najbliższego kaloryfera jest 2 metry. Do najdalszego 12 metrów. Czy to nie jest błąd ? Czy nie lepiej byłoby ?przedłużyć? pion i umieścić rozdzielacz w środkowej części budynku, aby odległości do kaloryferów były mniej więcej jednakowe ? Czy te 12 metrów do najdalszego kaloryfera to nie za duża odległość ? Czy da się to hydraulicznie wyregulować ?

Re: Regulacja hydrauliczna

: 12 mar 2011, 19:02
autor: instalmar
Taki układ bardzo łatwo można wyregulować za pomocą zaworów powrotnych przy grzejnikach lub regulacji wstępnej we wkładce termostatycznej grzejnika