Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 26 sty 2010, 8:29
autor: bellon
Na parterze mam wodne ogrzewanie podlogowe okolo 60m2. Przy tych mrozach gdy piec mi szaleje zauwazylem ze jedna czesc podlogi jest powiedzmy intensywnie ciepla a inna letnia. Zastanawiam sie czy nie jest zapowietrzona. Instalacja zakladana z 1,5 roku temu ale przed miesiacem byla robiona lazienka w piwnicy i kilka razy musiala byc spuszczana woda z systemu. Grzejniki odpowietrzylem ale czy jest mozliwe ze w podlogowce jest powietrze. Jesli tak to jak podlogowke odpowietrzyc. A jesli to nie powietrze to co moze byc przyczyna roznych temperatur. Prosze o odpowiedz.

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 26 sty 2010, 20:19
autor: zorysz
Różnica w długości każdej pętli . Jeżeli nie ma przy rozdzielaczu zaworów regulacyjnych przydałaby się osobna pompa tylko dla podłogówki.

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 26 sty 2010, 22:03
autor: bellon
Mam 3 nitki podlogowki : jedna to kuchnia okolo 15m2 grzeje wyraznie i dwie na parterze z ktorych jedna grzeje dobrze a druga jest letnia w sumie ok.45m2. Podejrzewam ze w tej letniej jest powietrze po ostatnim spuszczeniu wody z systemu.Zawory w skrzynce mam firmy taconova, odpowitrznikow nie znajduje albo nie wiem gdzie sa.
Jak odpowietrzyc ta podlogowke?

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 26 sty 2010, 22:09
autor: zorysz
Jeśli są zawory to przymknij trochę te lepiej grzejące , dzięki czemu wzrośnie ciśnienie wody w pętli niedogrzanej i będzie ok .

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 27 sty 2010, 7:54
autor: bellon
Wlasnie o to chodzi ze nie wiem jak je przymknac. Zawory teconova link:http://www.taconova.de/tacoprod/p3ra57nd.htm polaczone kablem z termostatem otwieraja sie i zamykaja w zaleznosci od sygnalu z termostatu. Nie mam pojecia jak je recznie zamknac.

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 28 sty 2010, 21:34
autor: bellon
ok jakos doszedlem. Przeplukalem jedna i druga niktke po 3 godziny kazda. Niewiele sie zmienilo .Nadal roznica w grzaniu. Czy ja mam jedna nitke caly dzien plukac? Mam tam jakis wskaznik , ktory pokazuje ze jak zawor jest otwrty to woda plynie 0,5litra/min.

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 28 sty 2010, 22:42
autor: zorysz
właśnie na tych wskaźnikach powinna być właściwie podobna wartość przepływu. nie wiem jak są rozłożone strefy grzewcze. Normalnie
okolice ścian zewnętrznych są gęściej orurowane i tworza dłuższe pętle , jednak wartości przepływów powinny być na podobnym poziomie . Postaraj się aby wszędzie były jednakowe wartości przepływów.

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 31 sty 2010, 15:19
autor: bellon
wartosci przeplywow sa wszedzie takie same . Przeplukalem nitki praktycznie kazda po okolo 3 godziny , ale nadal w jednym miejscu jest wyraznie chlodniej. Czy moze byc tak dlatego ze ta chlodniejsza czesc znajduje sie przy pomieszczeniu ( w zasadzie dalszy ciag parteru ale tam nie ma podlogowki) nad ktorym jest antresola i cieplo wytwarzane przez podloge ucieka latwiej do gory niz w innych czesciach parteru stad szybsze wychlodzenie podlogi?

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 31 sty 2010, 15:34
autor: zorysz
Troszkę mi namieszałeś :lol: , Jeżeli na tej części nie ma rur lub są ułożone w szerszym rozstawie to zupełnie normalne że podłoga w tym miejscu ma inną temperaturę . Masz jakiąś dokumentację z rozłożeniem rur ??

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 01 lut 2010, 23:06
autor: bellon
Patrzylem na zdjecia nie ma roznicy gestosci rozstawienia rur

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 02 lut 2010, 6:19
autor: zorysz
Skoro masz zdjęcia może odczytasz z nich ,która to pętla na rozdzielaczu . Daj większy przepływ na tą właśnie pętlę .Może jest dłuższa od pozostałych i tracąc ciepło w początkowym odcinku , nie dogrzewa tej części podłogi .

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 11 lut 2010, 16:55
autor: sysco
Najlepiej zrobisz jak ustawisz przepływy przy pomiarach ochłodzenia. Czyli mierzysz temperatuę zasilania i powrotu i ustaw różnice pomiędzy nimi na 6 st. Jeżeli to osiągniesz będziesz miał pewność że instalacja pracuje poprawnie pod względem hydraulicznym. Oczywiście proces ustawiania może potrwać nawet kilka dni ze względu na dość długą reakcję systemu. Zmian dokonuj powoli.

Re: Nierownomierne ogrzewanie podłogowe

: 21 lut 2010, 21:17
autor: Przemek
jak sytuacja ?