grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 14:10
autor: Seki
mam problem z grzejnikiem aluminiowym u góry jest gorący a na dole zimny w tamtym roku było wszystko dobrze a tego roku coś się stało a nic nie było robione z instalacją a instalacja jest na podkowie bez pompki odpowietrzałem go ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym bo powietrze by siedziało u góry i grzejnik był by zimny u góry a nie na dole nie wiem co się mogło stać czy można z tym coś zrobić? czy może grzejnik zaszedł kamieniem proszę o rade :D

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 14:18
autor: czajnik
Niekoniecznie od razu grzejnik. W każdym razie jest za mały przepływ. Dlatego czynnik za bardzo się wychładza.

Zacznij od sprawdzenia zaworu przy grzejniku, czy tam nie podeszło jakieś zanieczyszczenie. Jeśli to nie pomoże, to trzeba przepłukać przewody.

Robiłeś coś ostatnio z tym konkretnym grzejnikiem? I czy to dotyczy tylko jednego, cz większej ilości?

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 14:25
autor: Seki
no nic nie było robione jak był nowy to bardzo dobrze grzał a jest już 4 rok tylko w tym roku coś się stało mam takie 2 grzejniki co tak grzeją u góry gorące a na dole zimne tylko przy wyjściu są letnie

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 14:30
autor: czajnik
Rozumiem. Sprawdź zawory, a najpierw poruszaj kilka razy na max i min. Jeśli to nie pomoże, to pisz. Coś wymyślimy.

Pozdrawiam.

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 14:51
autor: Seki
no zrobiłem tak jak pisałeś tylko nie dam rady odkręcić zaworów i sprawdzić jakie są bo w tej chwili pale w centralnym ale nic się nie poprawiło dalej jest tak samo

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 20:02
autor: wyrzutnia
Czyściłeś filtr siatkowy przy pompie?

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 20:18
autor: yanes
Seki napisał : instalacja jest na podkowie bez pompki .[/i]

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 19 sty 2010, 21:25
autor: mezik0
sprawdzi poziom grzejników być może tam gdzie odpowietrznik jest niżej i niema szans na odpowietrzenie .

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 21 sty 2010, 8:44
autor: Seki
no ale powietrze by siedziało u góry jak by był zapowietrzony i góra była by zimna a dół by był gorący czy nie koniecznie tak jest?

Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

: 21 sty 2010, 15:25
autor: Seki
spuszczałem wodę z grzejnika z dolnego zaworu i po chwili robił się na całości ciepły ale jak dobiłem wody to centralnego opływu to grzejnik stygły i zrobił się w połowie zimny czy to może iść przekrojem rurki miedzianej 1/2 dojście i wyjście :?: