instalacja c.o. mieszkania 65 m2

: 02 sty 2010, 16:32
autor: malo
Cześć. Proszę o odpowiedż na kilka pytań. 1- Czy piec Central 23 bedzie odpowiedni do instalacji c.o. w mieszkaniu o pow. 65 m2 (2 pokoje po 22m2, kuchnia 10m2, łazienka9m2 ). Mieszkanie jest w starej kamienicy, nieocieplonej, są stare drewniane okna, temp. w mieszkaniu kiedy sie nie grzeje przy 0 stopniach na zewnątrz wynosi ok. 12 stopni. 2- jaką moc powinny miec grzejniki (stal. lub alum. ) do poszczególnych pomieszczeń? 3- jaka średnica rurek? 4- jeżeli central 23 się nie nadaje to piec (na węgiel ) o jakiej mocy bedzie najodpowiedniejszy i jaka pompa do niego? 5- czy łaczna moc grzejników musi byc zblizona do mocy pieca? 6- jakiej pojemności zbiornik wyrównawczy?

Re: instalacja c.o. mieszkania 65 m2

: 03 sty 2010, 13:22
autor: Jarek1910
W Szczecinie mamy podobne mieszkanie, tylko przy 0st bylo w nim 14 wewnatrz, moze mury troche grubsze? W kazdym razie potrzebowalismy sr 13m3 gazu zima/dobe. Teraz po ociepleniu (ale nie wiem ile grubosci bo mnie nie bylo) oraz zmianie gazu, schodzi sr w XII 5m gazu. Tak wiec jesli nie masz ocieplenia, przygotuj sie na znaczne wydatki, rzedu 1000zet/mc zima. Sam piec uciagnie, ale w mrozy nastawiaj wieksza temp. min 65st. Co do grzejnikow to na taki pokoj musi miec min 3kW. Dokladnie wylicza ci fachowcy, ale nie na tym forum, bo tu sami bajkopisarze. I to ci pisze stary lis, ktoremu wladza wlasnie obciela zasluzone apanaze(wiesz o co chodzi...)

Re: instalacja c.o. mieszkania 65 m2

: 03 sty 2010, 15:15
autor: Paweł_Małek
Kociol to mieszkanie ogrzeje - w Tychach jest taki kociol w domku wolnostojacym, om powierzchni ok. 160m2.

Jesli ma byc mozliwosc pracy bez pompy - z kotla wyprowadzic rure 5/4", jesli beda 2 obiegi - to je wykonac rura 1", odejscie na 1 grzejnik (do 2kW) rura 1/2", odejscie na 2 grzejniki rura 3/4".
Wykonac gorny rozdzial (zasilanie - pod sufitem, powrot - nad podloga), pompa na powrocie z obejsciem.
Rury zasilajace prowadzic z spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku grzejnikow.
Zawory na grzejnikach - zasilajacy: termostatyczny do instalacji grawitacyjnych (ma mniejsze opory przeplywu), powrotny - kulowy, czesc grzejnikow musi byc stale otwarta zeby kociol sie nie zagotowal (gdyz jest to kociol zasypowy, ktory grzeje przez jakis czas po zamknieciu klapki powietrza przez miarkownik ciagu)
Bez termostatu bym pozostawil grzejnik w lazience, oraz w korytazu. Na tych grzejnikach bym dal 2 zawory kulowe.

Bojler - mozna ogrzewac z tego kotla, musi to byc bojler wymiennikowy (z wezownica lub dwuplaszczowy), rury do bojlera 3/4".

Moc grzejnikow moze byc do 1/3 mniejsza niz kotla, w pomieszczeniu w ktorym bedzie stal kociol na ogol nie trzeba grzejnika gdyz ten kociol grzeje gorna plyta (na niej tez da sie gotowac, moc tej plyty: 2kW).

Czynna pojemnosc naczynia wzbiorczego otwartego: nie mniej nic 5% pojemnosci wodnej instalacji.

Grzejniki - bocznozasilane, mozna dac aluminiowe lub stalowe, do lazienki lepiej dac grzejnik aluminiowy. Moce grzejnikow powinien wyliczyc projektant na miejscu po obejrzeniu mieszkania, orientacyjnie: 50W/m3 kubatury - jest to tylko wartosc przyblizona.

Pompa - dobrac powinien projektant, prawdopodobnie wystarczy pompa 25-40. Zawor roznicowy dac 5/4".
Przed pompa dac zawor kulowy i filtr siatkowy, za pompa zawor kulowy - zeby mozna bylo zdemontowac pompe bez oprozniania calej instalacji z wody.

Re: instalacja c.o. mieszkania 65 m2

: 04 sty 2010, 2:28
autor: Jarek1910
Zwracam honor kol. Indiana i Malek, gdyz potrafia rzetelnie odpowiedziec. To rzadkosc, nie tylko na tym forum! (ja deklaruje ze bede glosowal za Mgr. Donkiem: w koncu obiecal tani gaz z Arabii...)

Re: instalacja c.o. mieszkania 65 m2

: 05 sty 2010, 20:14
autor: malo
dzięki za odpowiedzi. mam jeszcz pytanie do tego tematu: czy do tego mieszkania moze lepszy będzie piec firmy PER EKO -KSW plus 12?