Zastanawiam sie jakie rozmiary rur stosuje sie do centralnego ogrzewania, bo jezeli damy za cienkie bedzie za maly i zawolny przeplyw wody co prowadzi do tego ze nie wszystkie grzejniki beda osiagaly odpowiednia temperature. Natomiast za grube prowadza do niepotrzebnych strat ciepla oraz naszego rachunku za gaz, ktory przyjdzie duzy. Jak wycyrklowac cos takiego czy robi sie to na "oko" czy wylicza jakos? Jezeli wylicza napiszcie jak? Dzieki za pomoc.

Re: rozmiar rur co

: 21 lis 2009, 17:51
autor: Paweł_Małek
Instalator powinien obejrzec budynek na miejscu.

Orientacyjnie:
1 grzejnik sredniej wielkosci - miedz 15, 2...3 grzejniki - miedz 18, 4..6 grzejnikow - miedz 22.

Zasobnik wody - miedz 18 lub 22 w zaleznosci od wielkosci zasobnika.

Re: rozmiar rur co

: 22 lis 2009, 17:55
autor: ARTUROAL9
Jak juz jestesmy przy grzejnikach, zeby nie zakladac nowego tematu, to moje drugie pytanko jest takie:
Jak obliczyc zapotrzebowanie na cieplo w danym mieszkaniu badz domku jednorodzinnym?
Wydaje mi sie ze jest to priorytet, na jego podstawie okrasla sie chyba jakiej wielkosci grzejniki powiesic w danym pomieszczeniu i co jest najwazniejsze moc kotla jaki to wszystko bedzie napedzal goraco woda.

Re: rozmiar rur co

: 23 lis 2009, 16:07
autor: Paweł_Małek
Wielkosci grzejnikow powinny byc podane w projekcie (moce).

Moc grzejnika zalezy tez ot temperatur - na stronach producentow sa podane moce dla roznych temperatur zasilania.

Dla kotla gazowego najlepiej przyjac temperature zasilania 70 stopni.

Orientacyjnie dla srednio ocieplonego domu przyjmuje sie 40W/m3 kubatury pomieszczen.

Jesli jest wiecej scian zewnetrznych - to mozna dolozyc 10...30%.

Jest to obliczenie przyblizone - dokladnie moze to wyliczyc projektant po obejrzeniu budynku.

Re: rozmiar rur co

: 26 lis 2009, 13:52
autor: yoz
aby dobrać grzejniki trzeba znać straty w pomieszczeniach najlepiej jak obliczy je projektant, później należy dobrać grzejniki znając temperaturę na jakiej ma pracowac kocioł, i dodatkowo na grzejniki założyć +15% mocy na zawór termostatyczny. a średnice rur należy obliczyć ze względu na moc grzejników. tak to powinno wyglądać oczywiście instatatorzy robią to na oko i jeden ma lesze oko i wyjdzie mu dobrze a drugi ma gorsze oko i są poźnej problemy :) ponadto dobrze jest jeszcze izolować przewody CO doprawadzające wode do grzejnika aby przy przesyle nie wystepowało wychłodzenie sie medium.

Re: rozmiar rur co

: 09 lut 2010, 9:17
autor: marek602
Pozwolicie ze odgrzeje trochę kotleta ;)

Tez właśnie mnie czeka wymiana instalacji CO, prawdopodobnie będzie to miedz i grzejniki aluminiowe członowe, czyli będę musiał dolewać tego inhibitora tak ?

teraz mniej więcej schemat wygląda tak:

poniżej schemat jak wygląda to obecnie w suterynach (niezła pajęczyna)





img11.imagehosting.gr/out.php/i1349547_suteryny.jpg]suteryny

i na pietrze:

img11.imagehosting.gr/out.php/i1349543_pietro.jpg]pietro


Przy wielkości pokoi 16m2 w domu słabo ocieplonym, przyjmuje ze grzejnik będzie miał 3kW, x 2 kondygnacje i do tego grzejnik w suterynach 2kW to daje razem 8kW na pion, pionów od pieca będzie 4, czyli ok 32kW, to może ktoś powiedzieć jakiej średnicy musiałaby być rura idąca z kotła to pokoju 2 (na schemacie) ? Jakiej średnicy musiałby być piony o mocy 8kW i jeszcze średnica pionu kuchni z łazienkami ok 12kW?

Re: rozmiar rur co

: 09 lut 2010, 9:20
autor: Przemek
dodaj zdjecia do galerii

Re: rozmiar rur co

: 09 lut 2010, 18:25
autor: marek602
Schemat sutyryn:


Obrazek

pietra:

Obrazek


Jaka musi być średnica tej rury fioletowe i szarych przy założeniach ze grzejniki będą 3kW ? Czy grzejniki powinny być większe?

Re: rozmiar rur co

: 10 lut 2010, 7:48
autor: yoz
jak połączysz aluminium z miedzią wytworzy się ogniwi elektrolityczne i takie inhibitory działaja na krótką metę. dodatkowo będą się grzejniki zapowietrzac og wytwarzającego się gazu. jednym słowem lipa