Paweł_Małek pisze:Czesto jest tez inna przyczyna: brak powietrza - kotlownia posiada kanal wentylacyjny wywiewny, komin kotla a niema kanalu nawiewnego.
Jesli taka sytuacja jest - wykonac tzw. zetke i problem bedzie z glowy.
(kanal nawiewny, powin ien byc wiekszy od sumy pola przekroju komina i kanalu wentylacyjnego)
Tutaj bardziej szczegółowy cytat z artykułu z prasy branżowej w ramach uściślenia:
Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… i tutaj jest dopiero ewentualne miejsce na zetkę
…Pole przekroju nawiewu powinno wynosić minimum 5 cm2 na każde1,2 KW nominalnej mocy palenisk, lecz nie mniej niż 200 cm2 - dla kotłów o mocy do 30 KW i nie mniej niż 300 cm2 - dla kotłów o mocy powyżej 60 KW. W przypadku braku możliwości wykonania nawiewu przez ścianę zewnętrzną budynku, należy powietrze nawiewne doprowadzić kanałem pionowym znad dachu budynku. Przekrój kanału nawiewnego powinien być o 50 większy niż pole otworu nawiewnego. Wylot komina nawiewnego powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wylotów z pomieszczeń o zagrożeniu pożarowym lub przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przypadku zabezpieczenia otworu nawiewnego kratką lub siatką należy pamiętać o zachowaniu warunku powierzchni netto a także łatwości dostępu do usuwania zanieczyszczeń. Wentylacja nie powinna powodować większego podciśnienia w pomieszczeniu niż 3 Pa - dla łącznej mocy palenisk do 1000 kW
Ta tzw. zetka to wyjątek dotyczący sytuacji, gdy na zewnątrz pomieszczenie kotłowni mamy poziom gruntu. Wówczas wykonuje się tą zetkę, z tego co pamiętam ma to jakiś związek z temp i czystością powietrza zasysanego z zewnątrz.
cytat z:
Jan Budzynowski
Korporacja Kominiarzy Polskich
Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie
"Wentylacja pomieszczeń kotłowni – przepisy i rzeczywistość" .