Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 18 lis 2009, 17:39
autor: wierch
Witam
kupiłem kocioł weglowy z regulacją za pomoca podnoszenia klapki w popielniku czy zastąpienie tego urządzenia dmuchawą ze sterownikiem cos poprawi
dodtychczas (kilka dni) tesowych nie bardzo mi wypala wegiel
zostaje nie spalony

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 18 lis 2009, 18:12
autor: Jarecki79
wierch pisze:Witam
kupiłem kocioł weglowy z regulacją za pomoca podnoszenia klapki w popielniku czy zastąpienie tego urządzenia dmuchawą ze sterownikiem cos poprawi
dodtychczas (kilka dni) tesowych nie bardzo mi wypala wegiel
zostaje nie spalony


Zastanów się, czy nie wynika to ze złej jakości opału lub braku wprawy w paleniu w tego typu kotle.

Ta klapka - sterujesz ją ręcznie, czy masz odrobinę automatyzacji w postaci miarkownika ciągu?

Dmuchawa nie musi w niczym pomóc a w konstrukcji nie przystosowanej do takiego urządzenia może wręcz zaszkodzić.

Kotły konstruowane do pracy ze sterownikiem i dmuchawą mają uszczelniane specjalnym sznurem minimum drzwiczki popielnika, drzwiczki na poziomie rusztu a także wyczystki... Do przeróbki na dmuchawę musisz zadbać o szczelność tych drzwiczek...

Jeżeli chodzi o ułatwienie pracy i wprowadzenie elektroniki do sterowania pompą a także procesem spalania z opcją panelu domowego, masz jeszcze opcję w postaci elektronicznego miarkownika ciągu - UNISTER, podnosi klapkę dozującą powietrze, ma funkcję tzw przedmuchu, nie wymaga przeróbek kotła.

Elektroniczny miarkownik ciągu Unister produkuje firma DK System.

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 18 lis 2009, 18:55
autor: Paweł_Małek
Czesto jest tez inna przyczyna: brak powietrza - kotlownia posiada kanal wentylacyjny wywiewny, komin kotla a niema kanalu nawiewnego.
Jesli taka sytuacja jest - wykonac tzw. zetke i problem bedzie z glowy.

(kanal nawiewny, powin ien byc wiekszy od sumy pola przekroju komina i kanalu wentylacyjnego)

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 18 lis 2009, 19:40
autor: Jarecki79
Paweł_Małek pisze:Czesto jest tez inna przyczyna: brak powietrza - kotlownia posiada kanal wentylacyjny wywiewny, komin kotla a niema kanalu nawiewnego.
Jesli taka sytuacja jest - wykonac tzw. zetke i problem bedzie z glowy.

(kanal nawiewny, powin ien byc wiekszy od sumy pola przekroju komina i kanalu wentylacyjnego)


Tutaj bardziej szczegółowy cytat z artykułu z prasy branżowej w ramach uściślenia:


Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… i tutaj jest dopiero ewentualne miejsce na zetkę


…Pole przekroju nawiewu powinno wynosić minimum 5 cm2 na każde1,2 KW nominalnej mocy palenisk, lecz nie mniej niż 200 cm2 - dla kotłów o mocy do 30 KW i nie mniej niż 300 cm2 - dla kotłów o mocy powyżej 60 KW. W przypadku braku możliwości wykonania nawiewu przez ścianę zewnętrzną budynku, należy powietrze nawiewne doprowadzić kanałem pionowym znad dachu budynku. Przekrój kanału nawiewnego powinien być o 50 większy niż pole otworu nawiewnego. Wylot komina nawiewnego powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wylotów z pomieszczeń o zagrożeniu pożarowym lub przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przypadku zabezpieczenia otworu nawiewnego kratką lub siatką należy pamiętać o zachowaniu warunku powierzchni netto a także łatwości dostępu do usuwania zanieczyszczeń. Wentylacja nie powinna powodować większego podciśnienia w pomieszczeniu niż 3 Pa - dla łącznej mocy palenisk do 1000 kW


Ta tzw. zetka to wyjątek dotyczący sytuacji, gdy na zewnątrz pomieszczenie kotłowni mamy poziom gruntu. Wówczas wykonuje się tą zetkę, z tego co pamiętam ma to jakiś związek z temp i czystością powietrza zasysanego z zewnątrz.

cytat z:

Jan Budzynowski
Korporacja Kominiarzy Polskich
Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie

"Wentylacja pomieszczeń kotłowni – przepisy i rzeczywistość" .

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 19 lis 2009, 13:02
autor: wierch
Łancuszkiem steruje elektronika czyli ustawiam zadaną temperature i albo podnosi albo opuszcza klapke
Kotlownia jest poniżej poziomu ziemi kanal wiewny jest ale musze sprawdzic czy sprawny jest jakies 30 cm nad podłogą
Czy jak uszczelnie dzrwiczki popielnika i wyczystke to w przypadku słabego kanału nawiewu cos poprawi?

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 19 lis 2009, 13:06
autor: Jarecki79
Uszczelnienie drzwiczek jest wymagane dla współpracy z dmuchawą i sterownikiem.

Przy współpracy z elektronicznym miarkownikiem ciągu nie jest wymagane.

Jeden kanał wentylacyjny musisz mieć pod sufitem, drugi ok. 30cm od posadzki a na zewnątrz budynku wyniesiony wyżej tą tzw. zetką.

Kanał zapewniający napowietrzenie - im bliżej kotła, tym lepiej.

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 19 lis 2009, 13:51
autor: wierch
Czy jesli kanał nawiewny jest częsciowo zasłoniety (w zimie bylo zimno w kotlowni ale za to dzrzwi mialy dolem klatke wentylacyjną taką jak w łazience
Przy samym suficie mam klatke wyjściową

Re: Co poprawi dmuchawa w kotle co

: 22 lis 2009, 20:27
autor: wierch
Jaki kupić sterownik czy Pid to dobre rozwiązanie czy lepiej "tradycyjny"
może cos polecicie?