autor: andrzej763
Witam dzisiaj odpaliłem swój wymażony kocioł defro duo 15kw. Mam powierzchnie grzewczą 170m2 w tym sześć grzejników i podłogówke przy nastawach
temper. zadana 60 stopni
podawanie 10s
przerwa pod. 90s
wentylator 50%
za piecem jest zawór czterodrożny essbe nastawiony na 5
i piec osiąga temperature 40 stopni może ktoś poradzi myśle że wode schładza podłogówka gdyż na dworze jest 2 stopnie i podłoga jest zimna ale dziwi mnie to że na piecu jest tylko 40stopni pozdrawiam andrzej

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 26 paź 2009, 20:21
autor: andrzej763
Dzisiaj dzwoniłem do defro żadne rady tylko książkowe reguły jest troche lepiej ale dzisiaj przetestowałem palenisko rusztowe rozpaliłem normalnie na eko i na ruszt wrzucilem cztery nieduże kawałki drewna jak tylko zają je płomień temperatura szybko wzrastała czyli na eko to że nie może nabrać temperatury napewno chodzi o ustawienia.Czy miał ktoś doczynienia ze sterownikiem st44, jeszcze nie wiem jak ustawić przesłone na wentylatorze. Czysą w sieci filmiki jak ma wyglądać płomień i kopczyki Pozdrawiam Andrzej

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 26 paź 2009, 22:15
autor: castro1974
Witam youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA&feature=related sprawdź ten link

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 30 paź 2009, 19:22
autor: andrzej763
Powiedźcie ile nagrzewa piec na eko podłogówke nową ale wyschła, pierwszy raz około 70m2 na dworze plus 8stopni a ile gazówka

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 02 lis 2009, 9:52
autor: rafales
na 170m2 masz 15kw? Wow i tylko tyle powiem chyba.
Kto Ci tak mały piec polecił?

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 02 lis 2009, 10:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
zapewne dom jest nieizolowany! Szanownemu Panu jakiś szkodnik dał symboliczne 20 cm styropianu w podłodze ( standard to 30 cm) - nie zamknął izolacji w ścianie z tą (symboliczną ) w podłodze, a teraz zwalanie winy na ogrzewanie!!!

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 02 lis 2009, 12:05
autor: brudny harry
Andrzej763.
Cześć .
Jeśli możesz to zmniejsz przerwę w podawaniu .Ty masz stosunek 1 do 9.Zrób na początek 1do 4 np.zrób 5 s.podawanie a przerwa 20 s
Ja przy mocy 30 kw mam fabrycznie 7 s podawanie,a przerwa 20 s.Z tym że ta przerwa wydłuża się przy dochodzeniu do zadanej temp.(sterownik z PID). obecnie przy tej mocy tj 30 kw zmniejszyłem czas do 5 s a przerwa jest dalej 20 s
Na stronach producenta Galmet można przeczytać jaki jest stosunek dla palnika dla określonej mocy. http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona ... men_szuk=0 .Wejdż na ustawienie parametrów sterownika a potem p 17
No i trzeba uważać na dmuchawę aby nie wydmuchiwała wszystkiego w komin :?.
Ps
Też mam podłogówki i prawie taki sam metraż , dom nie jest rewelacyjnie ocieplony,poddasze wcale nie jest jeszcze ocieplone i przy tej temp spala około 25 kg węgla( na 24 h) + 120 cwu

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 02 lis 2009, 12:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
25 kg na tydzień, miesiąc?

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 04 lis 2009, 10:47
autor: tojfel
Tomasz_Brzeczkowski pisze:25 kg na tydzień, miesiąc?


kolega chyba wyraznie napisal ! 24h - chyba ze kolega TB nie zna takich pojec

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 04 lis 2009, 11:12
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Stare domy ( i dom Pana HenoKa - ale on budował pod pompę ciepła) zużywały 200 kWh/m2 rocznie

Wydawało mi się to niemożliwe. Mieszkać w zabytku i mieć pretensje do pieca. Jeżeli konserwator zabytków nie zgadza się na izolowanie - to tylko pompa ciepła ratuje
Jeszcze raz przepraszam za ten "tydzień" nie wiedziałem, że to zabytek.

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 05 lis 2009, 6:42
autor: tojfel
andrzej763 pisze:Witam dzisiaj odpaliłem swój wymażony kocioł defro duo 15kw. Mam powierzchnie grzewczą 170m2 w tym sześć grzejników i podłogówke przy nastawach
temper. zadana 60 stopni
podawanie 10s
przerwa pod. 90s
wentylator 50%
za piecem jest zawór czterodrożny essbe nastawiony na 5
i piec osiąga temperature 40 stopni może ktoś poradzi myśle że wode schładza podłogówka gdyż na dworze jest 2 stopnie i podłoga jest zimna ale dziwi mnie to że na piecu jest tylko 40stopni pozdrawiam andrzej


mam piec na eko i mialem problem z duzym spalaniem.
sprwadz czy nie ma lewego powietrza ( w piecu, podlaczenie do komina, wyczystka itd ) u mnie to bylo czynnikiem duzego spalania
jesli masz ryszt awaryjny to go wyciagnij ( jesli tego nie robiles )
moje nastawy to
podawanie 12
przerwa 95
wentylator na minimum
przyslona na wentylatorze otwarta na ok 30-40 %
moze to cos pomoze

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 05 lis 2009, 7:17
autor: tojfel
no i jeszcze co do wypowiedzi pana TB bo sa gdzies totalnie obok tematu...

viewtopic.php?t=17424&highlight=tomasza+brzeczkowskiego

wtraca sie, i pisze bzdety nie na temat jak i ten o starych domach...

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 05 lis 2009, 9:02
autor: Tomasz_Brzeczkowski
25 kg węgla dziennie !!!to obok tematu. To jakiś horror. Taki dom nie powinien być odebrany i dopuszczony do użytku. Projekt powinien wykonać architekt. A nadzór ktoś kto się na tym zna.

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 05 lis 2009, 11:33
autor: brudny harry
Witam
N ie jest moim zamiarem kogoś obrażać.Ja tylko chciałem podzielić się moją wiedzą z kimś kto ma problem,a wiem ile to kosztuje nerwów.Nie jestem jakimś ekspertem ale zwykłym użytkownikiem kotła z podajnikiem i sam często szukam na różnych forach rad.To że podałem że spala 25 kg na dobę kocioł 30 kw + ciepła woda 120 l uważam za wynik przyzwoity,a nie jakiś horror.Dyskusja o architekcie jest dla mnie trochę niezrozumiała,a jeżeli kogoś obraziłem moim wpisem to przepraszam

Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

: 05 lis 2009, 11:42
autor: tojfel
kolego hary nie ma co sie nerwowac...mi na poczatku piec palil 30-40 kg zanim sie nauczylem...to pewnie powinienem zburzyc dom :lol:
pan TB jak widzisz jest totalnie obok, w podanym linku wyzej sa propozycje ignorowania jego wypowiedzi i nie na co na nie zwracac uwagi,
posiedz teoche w kotlowni popatrz jaki jest ogien, jaki kopczyk ( po podaniu paliwa u mnie prawie dotyka retorty)