Jarecki79 pisze:eCOAL dopasowany jest tylko do jednej konstrukcji kotła i tylko do palnika BRUCER, przynajmniej na dzień dzisiejszy.
Panowie z instytutu z Zabrza - licencjodawcy, tłumaczą, że nie była dla nich najważniejsza stabilizacja temperatury kotła, ale skoncetrowali się na możliwie niskiej emisji. Sterownik przeregulowuje zatem nastawę kotła.
Nie jest do końca w pełni automatyczny, część operacji wymaga podłączenia pod komputer i załączenia danej obsługi. np. "regulator pogodowy może być aktywowany tylko przez serwis producenta", ciepła woda użytkowa, znowu "funkcja musi być aktywowana przez serwis producenta" "Zmiana stref czasowych dla CWU jest możliwa tylko po podłączeniu sterownika pod komputer z odpowiednim oprogramowaniem." Dalej "pompa mieszająca musi być aktywowana przez serwis". Do współpracy z komputerem przewidziano złącze RS232, którego nie spotkamy juz w nowych laptopach, zatem trzeba kupic przejściówki.
Bardziej automatyczny jest w tym momencie nowy Ognik PID-II Fbs z raptem 3parametrami do poprawki, jak coś w procesie palenia nam nie odpowiada. Mam jednak nadzieję, że będzie możliwość zobaczenia produktu eCOAL z palnikiem brucer w pracy. Uważam, że koncepcja nie jest zła. Na podstawie własnych doświadczeń uważam, że należy producentowi dać jakiś rok czasu na dopracowanie sterownika.
Jako współtwórca sterownika eCoal.pl - częściowo sprostuję i częściowo uzupełnię informację Jareckiego79.
Produkcję sterownika eCoal.pl rozpoczęto dopiero w tym roku. Pierwsze 100 egzemplarzy zakupiła firma OGNIWO z Biecza do kotłów OGNIWO EKO 15, 24 i 35kW. Druga firma, która wypuści w tym roku na rynek kotły ze sterownikiem eCoal.pl to INSTALCO Ryszard Bałka z Łaszczowa. Firmy te w zeszłym roku sprzedały kilkaset kotłów z palnikiem BRUCER i sterownikami tradycyjnymi.
Sterownik eCoal.pl przeznaczony jest tylko dla kotłów z palnikiem retortowym II-ej generacji BRUCER. Przyjęto zasadę, że sterownik będzie sprzedawany tylko producentom kotłów, którzy przedstawią swoje konstrukcje kotłów do badań w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w celu zweryfikowania poprawności rozwiązań konstrukcyjnych kotła, gdyż nie da się skonstruować sterownika, który przemieni zły kocioł w dobry.
Ideą sterownika eCoal.pl jest jego bezobsługowość w zakresie doboru parametrów spalania - podawanie, przerwa i obroty wentylatora - bez względu na rodzaj stosowanego paliwa (węgiel kamienny groszek i miał, węgiel brunatny groszek i pelety, pelety drzewne). Ani użytkownik, ani serwisant nie tylko nie musi, ale NIE MOŻE ustawiać tych parametrów - w sterowniku nie ma takiej możliwości.
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat przedstawiłem na stronie internetowej kotły co - poradnik użytkownika. Posłałem na Wasze
forum informację o tej stronie - niestety administrator usunął jej adres jako spam, chociaż gdyby ją przeczytał to myślę, że zmieniłby zdanie. Podaję na tej stronie szczegółowe wyniki badań pracy palnika BRUCER ze sterownikiem eCoal,pl dla różnych paliw i różnych mocy kotłów. Podam jeszcze raz ten adres - może tym razem admin uzna, że warto tę stronę pokazać swoim czytelnikom, bo zawiera ona szereg informacji źródłowych, których nie znajdą gdzie indziej.
zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/ecoal-pl
zawijan.wordpress.com/8-palniki-automatyczne/brucer-moc/
zawijan.wordpress.com/8-palniki-automatyczne/brucer-paliwa