Witam

Jestem nowym użytkownikiem kotła 25kW na ekogroszek. Proszę wszystkich uzytkowników tego typu kotłów o podzielenie się informacjami o parametrach ustawionych na sterowniku, które dają Wam najlepsze osiągi i najmniejsze spalanie. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

Pozdrawiam

: 10 lut 2009, 15:24
autor: pokora
Witam,
Nie napisałeś jaki piec jaki posiadasz sterownik, ale przedstawie tobie parametry pieca Markus ze sterownikiem perfekt R:

1-wsza konfiguracja podana przez Serwis
Korekcja nocna 3
Korekcja ekonomiczna 6
Moc kotła 100%
Ilość powietrza 100%
Tryb pracy Lato/zima
Temp C.W.U. 45
Temp załanczania pompy C.O 45
Zakres regulacji 0(wchodzi w tryb nadzoru) - 5(jeśli występuje mróz)
Czas całkowania 90
Współczynnik pogodowy 54 (Sewis poradził aby odłączyć czujke pogodową)
Obroty MIN dmuchawy 25
Obroty MAX dmuchawy 100
Ruch podajnika 6/7/8sek (trzeba zauwarzyc poziom groszku w leju powinna być usypana mała górka nad gardzielem)
MAX przerwa poniżej 70
MIN przerwa powyżej 20
przerwa powyżej 15 min
Czas nadmuchy nadzoru 10
Moc nadmuchu nadzoru 0
Min temp zadana 50
Czas wygaszania 90
Piorytet C.W.U nie aktyw
Hiperanza 3

2-ga konfiguracja
Korekcja nocna 3
Korekcja ekonomiczna 6
Moc kotła 90%
Ilość powietrza 30%
Tryb pracy Lato/zima
Temp C.W.U. 50
Temp załanczania pompy C.O 40
Zakres regulacji 0(wchodzi w tryb nadzoru) - 5(jeśli występuje mróz)
Czas całkowania 100
Współczynnik pogodowy 70 (Sewis poradził aby odłączyć czujke pogodową)
Obroty MIN dmuchawy 15
Obroty MAX dmuchawy 40
Ruch podajnika 6/7/8sek (trzeba zauwarzyc poziom groszku w leju powinna być usypana mała górka nad gardzielem)
MAX przerwa poniżej 225
MIN przerwa powyżej 30
przerwa powyżej 18 min
Czas nadmuchy nadzoru 46
Moc nadmuchu nadzoru 0
Min temp zadana 50
Czas wygaszania 90
Piorytet C.W.U nie aktyw
Hiperanza 3

3-cia konfiguracja
Korekcja nocna 3
Korekcja ekonomiczna 6
Moc kotła 90%
Ilość powietrza 80%
Tryb pracy Lato/zima
Temp C.W.U. 50
Temp załanczania pompy C.O 35
Zakres regulacji 10(w tryb nadzoru wchodzi sporadycznie ale czas podawania poniędzy cyklami jest bardzo długi)
Czas całkowania 90
Współczynnik pogodowy 70 (Sewis poradził aby odłączyć czujke pogodową)
Obroty MIN dmuchawy 21
Obroty MAX dmuchawy 47
Ruch podajnika 4/5/6sek (trzeba zauwarzyc poziom groszku w leju powinna być usypana mała górka nad gardzielem)
MAX przerwa poniżej 150
MIN przerwa powyżej 10
przerwa powyżej 15 min
Czas nadmuchy nadzoru 10
Moc nadmuchu nadzoru 0
Min temp zadana 50
Czas wygaszania 90
Piorytet C.W.U nie aktyw
Hiperanza 3

4-ta konfiguracja
Korekcja nocna 3
Korekcja ekonomiczna 6
Moc kotła 80%
Ilość powietrza 65%
Tryb pracy Lato/zima
Temp C.W.U. 50
Temp załanczania pompy C.O 35
Zakres regulacji 5
Czas całkowania 90
Współczynnik pogodowy 70 (Sewis poradził aby odłączyć czujke pogodową)
Obroty MIN dmuchawy 20
Obroty MAX dmuchawy 80
Ruch podajnika 6/7sek (trzeba zauwarzyc poziom groszku w leju powinna być usypana mała górka nad gardzielem)
MAX przerwa poniżej 150
MIN przerwa powyżej 23
przerwa powyżej 15 min
Czas nadmuchy nadzoru 10
Moc nadmuchu nadzoru 0
Min temp zadana 50
Czas wygaszania 90
Piorytet C.W.U nie aktyw
Hiperanza 3

AD
1) piec działa w domu o powierzchni okolo 170 - 190 m spala 3worki 30KG groszku na 4.5 - 5 dni

2) piec działa w domu o powierzchni okolo 120 m spala 3Worki 30 KG groszku na 4 dni

3) piec działa w domu o powierzchni około 100 m spala 3worki 30 KG na 6 - 7 dni

4) piec działa w domu o powierzchni koło 100m spala 3 worki 30 KG na 5 dni

Wszystkie Budynki są ocieplone, zamontowany jest taki sam piec, Eko groszek brany w tym samym składzie tego samego dnia.
W każdym przypadku piece były ustawiane przez Serwis

Podsumowanie jest takie wszystko zależy od instalacji, ocieplenia, samych predyspozycji pieca. I trzeba poeksperymantować i trzeba pamiętać ze po zmianie parametru piec potrzebuje czasu na przystosowanie sie od 10 min czasami do 24 godzin

Mam nadzieje ze pomogłem

: 12 lut 2009, 21:03
autor: milosz_77
Witam.
dziekuje bardzo za odpowiedź le niestety posiadam sterownik R-501 (nie jestem pewny czy dobrze pamiętam nazwę bo akurat przebywam w innym domu i nie mogę się upewnić ale mysle że coś koło tego :) ) Nie byłem świadomy że są różne sterowniki do tych piecy. Ale kilka rad mimo wszystko praktycznych także dziękuje jeszcze raz.
Jednocześnie ponawiam swoją prośbę o parametry ale już konkretnie do w.w. sterownika.
Pozdrawiam.

: 13 lut 2009, 9:42
autor: Tomekboy
Ciężko jest określić jednoznacznie, jakie parametry powinieneś ustawić. To wszystko zależy od wielu czynników i od Twojego czasu spędzonego w kotłowni czasami nawet kilka godzin, żeby ustawić.
Przykładowo ja w zeszłym roku przy temp. ~0 zasypywałem pojemnik 120 kg i starczało to na ~6 dni, ale grzałem tylko w połowie pokoi. W tym roku wymieniłem okna, również spalam tyle samo węgla, ale grzeję we wszystkich pokojach. Gdybym grzał tylko w połowie wówczas zużywałbym mniej.
Czy dużo zużywam? Być może. Domek wymaga niedużego remontu. Znajdą się na forum na pewno tacy użytkownicy, którzy stwierdzą, że jesteśmy trucicielami i powinno się nas zaplombować. Tylko pytanie, co z elektrowniami, które prąd wytwarzają z węgla. Czy również plombować? Ale to inny temat.

Tak, więc jak widzisz wszystko zależy od tego, jaką masz instalację, jak ocieplony jest dom, ile masz mostków cieplnych, jakie okna, jaka wentylacja itp.
Jednej recepty nie dostaniesz. To juz musisz samemu wypracować.
Ja również mam Elektromet tyle, że ten mniejszy 15kW. Obecne ustawienia, jakie mam
temp. 60 C
d 30% - % czasu podawania węgla
b 120s - czas jednego cyklu podawanie węgla + czas przedmuchu
o 20min - czas co jaki ma załączać się cykl z dmuchawą
U 60 - szybkość pracy wentylatora
L 2 - ilość cykli w czasie normalnego podtrzymania.
J 20s – czas przedmuchu po zakończeniu cyklu praca, przed rozpoczęciem cyklu podtrzymanie
F 20s – czas wybiegu wentylatora po cyklach pracy w trybie podtrzymanie

Ale to sa parametry w sytuacji, kiedy pogoda jest jak obecnie ~0C. Przykładowo, jeżeli temp na zewnątrz skoczy do +10C wówczas musze trochę zmienić te parametry, ponieważ temp na piecu zaczyna się podnosić. Nie wiem czy dobrze robię, ale zazwyczaj zmieniam parametr o, czyli wydłużam czas podtrzymania.

Nie uważam, żeby moje ustawienia były optymalne, ale w ręcznym ustawianiu optimum nie jestem w stanie znaleźć. Niestety Elektromet nie ma jeszcze w ofercie sterowników z algorytmem PiD, gdzie ustawiasz tylko, jaką chcesz mieć temperaturę, a resztę sterownik sam sobie dobiera. Stawiają na stylistykę. Szkoda, ze nie postawią na większą funkcjonalność.

Powyższe to sa moje parametry. Prawdopodobnie będziesz musiał znaleźć własne, ale nikt nie będzie w stanie Tobie ich podać. To już musisz samemu znaleźć metoda prób i błędów.

Poszukaj również na tym forum postów dotyczących ustawień na piecu. Dość szeroko opisywał te tematy Jarecki79.

Pozdrawiam
Tomek

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 16 lis 2009, 23:07
autor: tatohenia
witam!

ja mam ten piec od maja i troszkę go ustawiałem i w lecie spoko ( na wodę tylko) ale jak teraz przyszło co do czego to dwa worki na 4 dni i załamka. przypadkiem po czyszczeniu odkryłem że ten piec działa nieco inaczej jak wskazywałyby prawa fizyki. czytałem o ustawieniach na forach i nic u mnie nie działało.po dużym wiatraku i kilku cyklach ok.8-12 piec doszedł do zadanej temperatury (55) i potem na wolnym biegu do ok57-58(różnie)
np:
n-55
d-18-22
u-30-50
b-200-220
o-20
l-1

a teraz mam: (temp zew 0-5)
n-55
d-11-15
u-13-17
b-220
o-20
l-2
komin przymknięty prawie całkiem, na ostatnim garbku mam wajche
i okazuje się że 120 kg na ok. 7-8 dni wystarcza.

przy włączeniu trybu praca po podtrzymaniu temp spada z 53 do najniżej 50 a przed tem to się cuda działy np 47 i mieliło podajnikem a groszek ubywał i to nieźle.

mam dom 210m2, kubature ok 1050m3, 700 mb rur w podłodze, 9 grzejników(zawory termostatyczne oventrop) i 2 łazienkowe(zawory rtl), bańke 300l cwu

dopuszczam ze jak się otwierają głowice to może spaść do 48 ale szybko po 2-3 podaniech temp rośnie i potem co podanie to ok. 1stopień w góre.
w popielniku mam proch.

wydawało mi si ę zawsze że jak palenisko parzy to jest ok a teraz to mogę rekę do samego paleniska prawie włożyc bo nie parzy- co najmniej dziwne, prawda?
pozdrawiam serdecznie

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 17 sty 2010, 23:02
autor: bazylek70
Witam,

ja osobiście "walcze" z tym piecem już 2 lata. Zgadzam się z kolegami, że wszystko zależy od wielu czynników tj. metraż, pogoda, rodzaj ekogroszku itp.
Jak narazie przy temperaturze około -10 najlepsze ustawienia jak dla mnie przy metrażu 140 m, 6 grzejnikach i jednej podłogówce oraz cwu bez dedykowanej pompki to:
n - 55
d - 20
u - 35
b- 240
o - 21
L - 3
F -20
Zauważyłem, że temperatura nie spada poniżej 57 stopni. Ciężko jest też zaoszczędzić opał z tym rodzajem sterownika (R-501), no chyba że spędzimy większość czasu w kotłowni i ręcznie skorygujemy nastawy :)

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 18 sty 2010, 20:02
autor: tatohenia
witam!

ja pisałem wyżej o ustawieniach to na dworze była troszke wyższa temperatura i były to nastawienia tzw. małej mocy i gdy piec nie oddawał tyle wody to było ok.
przy teraźniejszej temperaturze aurze mam ustawienia:

n-65
d-30
b-50 lub 60
u-40
o-10
l-2
reszta nie ma większego znaczenia.
komin mam na przedostatnim wycieciu czyli prawie przymknięty. temperatura którą nastawiłem wzieła się z tego że u mnie podłogówka zabiera dużo wody i tej ciepłej weźmie mniej. czas jest taki krótki ponieważ potrzebuje by palenisko szybko osiągnęło swoją moc i rozgrzało kocioł by woda która wraca go nie chłodziła ( jak mam n-65 to spada mi temperatura do 63 i włącza się cykl pracy, potem zjedzie doo 62 i zaraz zaczyna nabijać do 65, ok 7-9 cykli pracy. potem potrafi dojść do 72, po nastepnych 10 minutach podtrzymania siega nawet 75). czas podtrzymania o-10 jest taki krótki bo zauważyłem że jak jest dłuższy to piec szybko się wychładza a tak z tego żaru po X cyklach pracy potrafi utrzymać tą temperaturę i zar tak nie wygasa. przy większych mrozach spróbuje dać n-70

bazylek70 spróbuj zmniejszyć czas b na krótszy i dopasuj wtedy parametr d , wiatr zostaw na mniej więcej takim poziomie.
przeliczajac to u ciebie podaje aż 48 sek, w czasie podtrzymania aż 3 razy co daje ponad 2 min. postaraj się wywołać palenisko agresywne, szybkie małymi odstepami czasu syp małymi dawkami węgiel. przy tak dużym podaniu 48 sek i takim wietrze to u mnie gasiło piec- nie kituje, a mocy to on nie miał. jak piec bedzie ci nabijał za duża temperaturę to mu wtedy osłabisz l i o.

u mnie przy moich pierwszych nastawieniach to nawet teraz działało ale miałem za duży odbiór wody, palenisko leniwe i trochę to trwało a groszek zarło. podejrzewam, że jak się ociepli to przejde do poprzednich ustawień.
tzw. świecznikowych. teraz jest tak że szybka akcja i potem ileś czasu spokoju, podtrzymania zaledwie 30 sek pracy podajnika na strzał co 10 min

aha! komin wyreguluj tak by ci do niego ciepło nie uciekało za bardzo.

zastanawiam się czy bzdur nie pisze ale po 4 miesiącach obserwacji( spanie przy piecu i itp) to raczej nie. ja mam kocioł 25 kw a chałupę jak wyżej opisałem, wszystko teraz grzeje i podajnik na równo 7 dni bez 2 h wystarczył.

pozdrawiam

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 18 sty 2010, 23:11
autor: bazylek70
Spróbuję się jeszcze pobawić z ustawieniami. Tak duże podawanie i parametr b ustawiłem po to, żeby utrzymać duży, wypełniający całą komorę płomień. No i oczywiście staram się, żeby węgiel jednak się wypalał do końca. Komin mam przysłonięty do prawie samego końca, także wiele w komin nie ucieka, ale każda podpowiedź dobra i jutro spróbuję.
Aha przy nastawie n-55 i ustawieniach które opisałem piec nie przechodzi do trybu praca ani razu. Cały czas podtrzymanie a temperatura wacha się od 58 do 63.
Dzięki za rady tatohenia. Z tego co zrozumiałem twój kocioł to 25KW?

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 21 sty 2010, 9:17
autor: tatohenia
tak mój kocioł to 25 kw>

z tym twoim nie przechodzeniem w tryb praca to nie jest za dobrze. wydaje mi się ze w twoim trybie podtrzymania o-21(1260sek) i l-3 przy d-20 a b-240 to jeden taki tryb polega na 48 sek x3=152sek podania i a całośc to 3x240=720sek. i jest to ponad połowa czasu całego jednego cyklu podtrzymania. na 1h wychodzi ok 450 sek (ok7,5min)podania co daje nam na dobę 180 minut podania. Oblicz sobie z instrukcji ile węgla weźmie na dobę.
dużo ci przepala i o oszczedności to nie ma co mówić. on większą cześć czasu pracuje.
co do tego że nie wchodzi w tryb praca to chyba nie jest za dobrze. pomyśl sobie że on po tych trzech cyklach(l=3) nie jest w stanie dobrze się rozgrzać w stosunku do ilości pobranego paliwa a temperaturę utrzymuje bo nie ma dużego odbioru. stosunek groszku do ilości potrzebnej wody w kotle jest bbb duży. w momencie jak ustawisz mu krótsze czasy b i tym samym krótsze d to on w momencie potrzeby rozgrzania kotła strzeli kilka cykli i potem przejdzie w stan podtrzymania podnosząc temperaturę o ileś jeszcze stopni, wykorzysta do tego żar który ma i rozgrzaną bardzo blachę. Utrzyma tą temperaturę kilka cykli podtrzymania które nie będą pobierały aż tyle groszku. Zauważyłem u mnie ze po podtrzymaniu parę cykli to jest jakieś 5 temperatura stoi (rozgrzewa palenisko) i potem po kolejnych np. 5 mam zadana temperaturę. dzisiaj u mnie było –8 i potrzebował 12 cykli by z 63 na 65 podejsc a potem sam dobił do 72 stopni. Zrobił 8 cykli podtrzymania zanim spadło do 63. b-50 d-32 u-45 l-2 o-12 co po przeliczeniu daje 23 minuty pracy, ok. 7,5 minuty pracy podajnika na 106 minut czasu czyli u ciebie bierze tyle na 1h. a miałem parametr o ustawiony na 15 ale teraz zmniejszyłem bo jest większy odbiór.

Podam przykład: na sylwestra miałem 40 osób i rano wszyscy oczywiście się myją (baniak 300l), woda na piecu zjechała z 65 na 42 i przydługich nastawach b mieliło i mieliło a temperatura stała i pomału, delikatnie jak muł zaczeła się podnosić (ogrzewałem też dom).
zmieniłem ustawienia na teraźniejsze i szybko piec nabił 65 i oczywiście dojechał do 67 i szybki spadek (baniak chłodził wodę pieca) i znowu szybko nabił itd. stąd wiem ze lepsze są nastawy szybkie i agresywne. jak widać moje poprzednie nastawy nie były aż takie dobre i jednak potrzebna jest w piecu duża temperatura by się szybko nabgrzewał.

w popielniku mam popiół, nieznacznie się cos trafi ale jest oki. Podejrzewam że jak miał by chodzić na tych nastawach np. 1h non stop to wypychał by wtedy niedopałki i zmienił bym mu parametr d, zmniejszyłbym go ale tak do 15 cykli ciągiem to jest dobrze. Kopiec żaru który zostaje po pracy dopala się delikatnie podnosząc temperaturę. Jak palenisko jest już rozgrzane to wtedy można podać mniej węgla np. przy rozgrzewaniu całej instalacji.

wszelkie moje wymądrzania są oparte na moich obserwacjach, co tydzień od trzech miesięcy dochodzę do wniosku ze już go umiem obsługiwać i tym samym że jednak nie. teraz jednak spala dużo mniej i o to mi chodzi.

na nastawach fabrycznych u mnie nie działa bo mi go wygasza, mam do producenta 10km i raz pojechałem tam i nawet koleś mi wytłumaczył co mniej więcej ma jak być ale do ideału daleko było. Poetą to ja nie jestem i za bałagan myślowy przepraszam.

teraz robię licznik czasowy który podłączę do podajnika i będę wiedział ile dokładnie czasu ten ślimak chodzi np. na dobę. wtedy to się jazda zacznie.

Pozdrawiam tatohenia.

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 21 sty 2010, 11:21
autor: bazylek70
Witam,
jestem po pierwszych próbach z nowymi nastawami.
Tatohenia, muszę przyznać że jest w tym dużo racji co napisałeś i w tym kierunku zaczynam ustawiać piec. Moje obecne ustawienia to:
n - 55
b - 60-70
d - 28-30
l - 2
0 - 10-12
Zauwżyłem, że niedopala mi groszku do końca, ale teraz będę się bawił z ustawieniami parametru d i mam nadzieję, że zacznie go spalać do końca.
Największa wada tego sterownika jest to, że trzeba myśleć o tylu różnych parametrach. Niestety jedno ustawienie nie wystarcza na cały sezon.
Myślę o zakupie nowego sterownika, który pozwoliłby mi zautomatyzować całkowicie prace kotła. Jak narazie jest nieźle ponieważ ja się tym zajmuję, ale co jeśli gdzieś wyjadę? Dla moej żony to czarna magia a chodzi o to żeby nastawiła sobie temperaturę i dosypała węgla co jakiś czas i tyle.
Wstępnie wybrałem już model, który pozwoli całkowicie zautomatyzować pracę. Posiada nastawy strefowe, pogodowe itp. Koszt nie jest duży w granicach 350 zł a mam nadzieję, że wtedy więcej czasu spędze w domu aniżeli w piwnicy. Pozdrawiam.

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 21 sty 2010, 12:02
autor: tatohenia
tak szybciutko.

jakie masz u, ja bawię się miedzy 40-45. z tym sterownikiem to troszke chyba przesadzasz. strefy dopiero dadza ci w kość. przy tym sterowniku wydaje mi się że można bez problemu nastawić wszystko bo albo jest cieplej i będzie szedł na podtrzymaniu a jak potrzebuje gorącej wody do instalacji to zrobi kilka strzałów szybkich i podtrzymanie.


komin lekko uchyl, ja mam na przedostatnim wcięciu wtedy piec łapie tzw. cug. po pracy kopczyk dopala się spokojnie i niedopałki też. można spróbowac zmniejszyć d i wtedy bedzie mniej węgla podawał i kopiec będzie rósł wolniej. komin za bardzo zamkniętu dusi powietrze w piecu i faktycznie powstają niedopałki.

twój piec może działać nieco inaczej niż mój. nie wiem dokładnie ale ślimaki chyba sa takie same ale talez mozesz mieć mniejszy więc zmień d na mniej- spróuj.

pozdrawiam tatohenia.

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 08 lut 2010, 19:55
autor: romii
witam użytkowników
pieca elektromet,ja również jestem posiadaczem takiego pieca(25kW),widzę że kolega trochę spędził czasu na ustawieniach tego pieca,mam pytanko-na jaki zakres ustawiacie przysłonę wentylatora?
Ja mam ok. 1/3 otwarcia ale przy nastawie "u"-40 mam czerwony kolor płomienia
ze smugami czarnego dymku,mam wrażenie że jest to trochę przegięcie w jedną bądż w drugą stronę.Patrząc na kolegi ustawienia nasuwa się pytanie czy u Was jest podobnie?

Pozdrawiam wytrwałych
romii

Re: kocioB elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 08 lut 2010, 21:06
autor: Jarek1910
Przyszlej zimy skoncza sie wam te problemy z weglem. Przy okazji sporo zaoszczedzicie.

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

: 09 lut 2010, 8:58
autor: romii
karek1910
ale o co chodzi :shock: