autor: kamyszek83
witam. mam problem z instalacja CO, a mianowicie posiadam niewielki piec na paliwo stale. przy zimnym piecu dopuszczam wody, aby uzyskac cisnienie 0,4 bara. podczas gdy zaczynam rozgrzewac piec przy temperaturze 50 stopni ciśnienie w obiegu podnosi sie do 3 barów i zaczyna wyrzucac wode ze zbiornika wyrownawczego.

: 06 gru 2008, 20:20
autor: Indiana
Na pewno masz naczynie wyrównawcze, a nie malutkie naczynie przeponowe?
Bo jakim cudem w instalacji otwartej ciśnienie rośnie?
-albo masz pozakręcane zawory, albo kompletnie zarośniętą instalację...
Jak wysoko nad piecem jest naczynie wzbiorcze (pi razy drzwi, czy to 2m, czy 20m)

No i jak często dopuszczasz tej zimnej wody, od jak dawna, i czy masz wodę twardą?

Zakładam, ze instalacja jest dobrze odpowietrzona, bo identyczne objawy wystąpią przy wiaderku powietrza w piecu i zakręconym zaworze na zasilaniu instalacji.

: 06 gru 2008, 22:06
autor: kamyszek83
jakies 60 cm nad gora pieca

Re: wysokie cisnienie- niska temperatura

: 07 gru 2008, 12:05
autor: Alibaba
kamyszek83 pisze: aby uzyskac cisnienie 0,4 bara. podczas gdy zaczynam rozgrzewac piec przy temperaturze 50 stopni ciśnienie w obiegu podnosi sie do 3 barów i zaczyna wyrzucac wode ze zbiornika wyrownawczego.

Jakim cudem, przy układzie otwartym mając naczynie 60 cm od góry pieca, uzyskujesz ciśnienie prawie 4 m??? Nie mówię o wzroście ciśnienia do prawie 30m???
Na układzie zamkniętym jest to możliwe.
P.S.