problem z instalacja grzewczą w domku

: 27 lis 2008, 20:26
autor: jaromir-sz
witam i proszę o pomoc :)
w domku jednorodzinnym jest stara instalacja grzewcza z lat 80, były zeliiwne kaloryfery, ale bez termostatów. dziadek chciał troche zaoszczędzić więc zamontowano nam grzejniki aluminiowe z termostatami. Niby wszystko OK, ale co ok tydzień kaloryfery robią się zimne raz wszystkie a raz tylko dwa kaloryfery. Sytuacja trwa tak przez jakieś półtora miesiąca. Odpowietrzałem je ale niewiele to daje. I trochę szczegółów:
ogrzewanie z elektrociepłowni, jest coś takiego jak rotor albo i dwa bo jeden taki baniak podgrzewa wodę do uzytku domowego, rury są grube coś około 1 cala, ale jest odcinek gdzie jest grubsza 1,5 albo 2 cale, rury powrotne są zimne ale tylko te które wracają do tego kotła, natomiast powrót do elektrociepłowni jest dwa razy cieplejszy, cisnienie z tego co pamietam to koło 0,4.
Z góry dzięki za pomoc, jezeli potrzebne sa jeszcze jakieś szczegóły to odpisze od razu :)

: 27 lis 2008, 20:28
autor: jaromir-sz
a zapomniałem, jezeli to ma na coś wpływ to jeszcze rury sa prowadzone przy ścianach, golutkie :) bez zadnej otuliny.
Pozdrawiam Jaromir

CO

: 28 lis 2008, 16:53
autor: Paweł_Małek
Czy jest w tym ukladzie pompa obiegowa?
Jesli niema to nalezy zastosowac niskooporowe zawory termostatyczne do instalacji grawitacyjnych, lub dobudowac do ukladu pompe.
Typowe zawory termostatyczne maja duze opory przeplywu i nie nadaja sie do ukladow grawitacyjnych.
Jako zawory powrotne w ukladzie grawitacyjnym uzyc zawory kulowe. Zawory powrotne zamykane kluczem imbusowym sie nie nadaja - tez maja zbyt duze opory przeplywu.

to ze powrot z wymiennika ciepla laczacego instalacje odbiorcy i siec miejska jest goracy - jest to w tym przypadku normalne gdyz jest okreslony przeplyw, a odbior ciepla jest maly. Uwzglednia to licznik ciepla, ktory mierzy: temperature zasilania, temperature powrotu oraz przeplyw, z tych 3 wartosci oraz stalej (cieplo wlasciwe wody) licznik wylicza zuzyta energie.