Strona 1 z 1

Zabudowa piecyka

: 28 kwie 2016, 19:01
autor: asdatorr
Witam, na wstępie chciałem serdecznie wszystkich przywitać. Mam problem a w zasadzie dylemat odnośnie zabudowy piecyka gazowego z otwartą komorą spalania (Vaillant mini 11-0/0 XI). Pech chciał, że jedynym możliwym miejscem jego zamontowania jest ściana obok wejścia w kuchni (http://oi65.tinypic.com/bf599s.jpg), co nie do końca mi odpowiada, pomyślałem więc, że może warto spróbować choć trochę go zamaskować, lecz nie wiem w jakim stopniu taki piecyk może być zabudowany. Mam na myśli coś mniej więcej takiego http://oi63.tinypic.com/30dco7l.jpg lub takiego http://oi65.tinypic.com/25pl7ar.jpg (drzwiczki ażurowe). I tutaj właśnie nurtuje mnie pytanie, czy nie ma przeciwwskazań do takiej zabudowy? Czy istnieją jakieś normy nt odstępu z góry i dołu piecyka? W instrukcji niestety nie ma żadnych konkretów na ten temat... Z góry dziękuję za pomoc!

Re: Zabudowa piecyka

: 29 kwie 2016, 8:08
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Zjedzą Pana rachunki. Wyrzucić piecyk od razu.
Ogrzewanie gazem jest kilka razy droższe niż prądem, a jeszcze z otwartą komorą... im więcej będzie pracował tym więcej będzie wchodziło zimnego powietrza, więc musi więcej grzać, to więcej wchodzi zimnego!
Nie lepiej ogrzewać się komfortowo w cenie abonamentu za gaz?

Re: Zabudowa piecyka

: 29 kwie 2016, 9:08
autor: asdatorr
Pozbycie się piecyka nie wchodzi w grę, a zapomniałem zaznaczyć, że będzie on służył jedynie do grzania wody bieżącej. Do ogrzewania mieszkania zamontowane jest centralne.

Re: Zabudowa piecyka

: 29 kwie 2016, 10:52
autor: Tomasz_Brzeczkowski
asdatorr pisze:Pozbycie się piecyka nie wchodzi w grę, a zapomniałem zaznaczyć, że będzie on służył jedynie do grzania wody bieżącej. Do ogrzewania mieszkania zamontowane jest centralne.
To tym bardziej należy go wyrzucić. Zwłaszcza jak nie ma wentylacji plus. Nawet gdyby gaz kosztował 0 zł za m3 to ogrzeje Pan wodę prądem taniej niż abonament za gaz.
No chyba, że Pan planuje kogoś się pozbyć, to wtedy taki piecyk jak znalazł.

Re: Zabudowa piecyka

: 29 kwie 2016, 11:09
autor: xander119
Jęczybuła weź idź się schlać bo jesteś monotonny.

Re: Zabudowa piecyka

: 29 kwie 2016, 11:16
autor: asdatorr
Ok, wyraził Pan swoją opinię na temat rentowności takiego piecyka, natomiast ja założyłem ten temat w nieco innym celu, co nijak ma się do tego co Pan pisze. Ale mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie.

Re: Zabudowa piecyka

: 01 maja 2016, 9:11
autor: asdatorr
Znajdzie się ktoś obeznany w temacie? :)

Re: Zabudowa piecyka

: 01 maja 2016, 22:07
autor: -_- greg
Poniżej trochę informacji, które mogą okazać się przydatne.
Dziennik Ustaw Nr 75 — 5235 — Poz. 690
§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu,
w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B,
nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3.

Dziennik Ustaw Nr 75 — 5217 — Poz. 690
§ 93.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną
połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej — w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej — w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może
stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej
płaszczyzny sufitu.


Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0020750690
Oraz folder informacyjny PSP:
http://www.straz-slubice.pl/dokumenty/tlenek_wegla.pdf

Gdyby producenci w instrukcjach umieszczali stosowne informacje np. że zakupiony piecyk może zabić, gdy nie ma wentylacji mechanicznej a nawet gdy jest…. to jaka by była sprzedaż?
Ludzie bali by się kupować i montować to w domu.
Proponuję pomyśleć w pierwszej kolejności o bezpieczeństwie a potem o estetyce.