Strona 1 z 1

Uprawnienia

: 05 sty 2014, 13:56
autor: nn_
Witam
1. Jakie musi mieć świadectwo kwalifikacyjne instalator, żeby móc np podłączyć kuchenkę, kocioł, itp?
Czy musi mieć zakres kontolno-pomiarowy? Czy wystarczy samo E?
2. Jakie musi mieć świadectwo aby móc konserwować i naprawiać instalacjie LPG w samochodach/wózkach widłowych (poza dozorowymi oczywiście w przypadku wózków)? Czy wystarczy E gr 3 pkt. 6 (urządzenia i instalacje do 5 kPa) i pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa)
Pozdrawiam

Re: Uprawnienia

: 05 sty 2014, 22:00
autor: Bolas
1. Gr.3 obowiązkowo pkt6. oraz 10 jeżeli kocioł lub urządzenie przekracza moc 50kW dodatkowo pkt.8
nie zapominając o tym że zakres musi obejmować: montaż i czynności kontrolno pomiarowe.
Dodatkowo nie zapominaj że kuchenki i kotły przeważnie są dostarczane bez wtyku zasilania a to już zahacza o uprawnienia elektryczne czyli Gr 1 pkt 2. Jeszcze Gr1 gdy urządzenie ma moc większą niż 50kW i odpowiedni pkt który mówi o urządzeniu.

2. Nie znam się na instalacjach samochodowych ale Dozór może jedynie dozorować naprawy a nie je wykonywać. Myślę że w tym wypadku E Gr3 + pkt 6 i 10 ale dorzuciłbym jeszcze pkt 3 ponieważ w skład instalacji LPG wchodzi butla magazynująca paliwa gazowe.