Strona 1 z 1

JUNKERS ZW/ZS 20KE niskie ciśnienie na piecu, zimne kaloryf

: 05 paź 2013, 16:49
autor: zyzia3
Witam
Chciałam dziś włączyć ogrzewanie i niestety mam problem. Włączyłam piec gazowy JUNKERS 2 kaloryfery są gorące 2 lekko ciepłe a łazienkowy gorący u dołu zimny u góry (wszystkie już odpowietrzałam,z łazienkowego jako jednego nie zaczęła kapać woda po syknięciu). Zauwazyłam, że na piecu jest bardzo niskie ciśnienie (poniżej 1 BAR). Jak je zwiększyć, jako dolać wody do pieca? Czy może to ciśnienie samo wzrośnie? Czy dolanie wody wystarczy żeby kaloryfery były cieplejsze? Podsyłam zdjęcie zaworów pod piecem i błagam o pomoc bo zamarzam. Jestem laikiem nie kumam tego co jest w instrukcji, proszę o wskazanie ewentualnych zaworów które powinnam odkręcić zeby zwiększyć ciśnienie w piecu (ja widzę tylko 2 czarny i czerwony zaznaczyłam je strzałkami).Bardzo dziękuję
Obrazek

Re: JUNKERS ZW/ZS 20KE niskie ciśnienie na piecu, zimne kalo

: 05 paź 2013, 23:05
autor: AdiK
zyzia3 pisze:Czy może to ciśnienie samo wzrośnie?

nie liczyłbym na to

zyzia3 pisze:Czy dolanie wody wystarczy żeby kaloryfery były cieplejsze?

powinno pomóc, dolanie i odpowietrzenie tego łazienkowego, chyba że problem jest również gdzie indziej

zyzia3 pisze: Podsyłam zdjęcie zaworów pod piecem [...] proszę o wskazanie ewentualnych zaworów które powinnam odkręcić zeby zwiększyć ciśnienie w piecu (ja widzę tylko 2 czarny i czerwony zaznaczyłam je strzałkami

żaden z tych dwóch, zrób zdjęcie nieco wyżej, zawór napełniający przypuszczalnie jest zamontowany między dwoma rurkami z prawej strony kotła (na spięciu tych dwóch rurek)

Re: JUNKERS ZW/ZS 20KE niskie ciśnienie na piecu, zimne kalo

: 06 paź 2013, 7:07
autor: zyzia3
zawór był faktycznie w innym miejscu, woda dolana, kaloryfer w łazience grzeje. Problem tylko z wydaje mi się ostatnim kaloryferem w obiegu, jest w sypialni i jest na całej powierzchni tylko letni. Odpowietrzenie nic tu nie dało. Czy zatem mogę jeszcze coś z nim zrobić? Zwiększyć jeszcze ciśnienie zeby tam dotarła gorąca woda (woda która wylewa się z zaworka odpowietrzającego jest tylko lekko ciepła)? Odkręcić coś przy kaloryferze?

Re: JUNKERS ZW/ZS 20KE niskie ciśnienie na piecu, zimne kalo

: 06 paź 2013, 9:11
autor: Bolas
Po pierwsze czy grzejnik jest odkręcony na zaworach na cały przepływ. Jeżeli tak to dotknąć jaką temp ma rurka zasilająca grzejnik a jaką sam grzejnik. Jeżeli na rurze jest gorąca lub ma taką jak na innych grzejnikach tzn że woda wpada wystarczająco gorąca tylko grzejnik szybko oddaje ciepło. W innym wypadku należałoby albo przepłukać instalację albo sprawdzić czy zawory działają prawidłowo.
Poza tym wezwałbym kogoś najlepiej serwisanta żeby przejrzał kocioł. Widać po zdjęciach że jest to kocioł z otwartą komorą spalania a jego stan wewnętrzny wzywa o czyszczenie.