Zabudowa rury z gazem w łazience

: 04 sty 2009, 10:16
autor: Skiba84
Na wstępie chciałem się przywitać i zapytać o możliwości zabudowy rury z gazem w łazience? Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi która by mnie satysfakcjonowała.
Mam taką sytuację (instalacja do ogrzewanie Shell'a) rura biegnie mi przez łazienkę przy ziemi jakieś 10cm nad ziemią na długości ok 150cm (z jednej strony wchodzi do domu za ściany a z drugiej przechodzi na klatkę schodową i biegnie dalej).
Na tomista w łazience w tym miejscu co ona biegnie chciałem wylać podest (ok 17cm) i z tego co rozmawiałem z hydraulikiem to mówił żeby założyć na tą rurkę z gazem rurę osłonową tak aby była wentylacja (na zewnątrz i na klatkę schodową) tylko nie wiem jak to się ma do przepisów?
Ewentualnie chciałem zrobić jakąś rewizję do tej rury?
Czy może mi ktoś jakoś pomóc?

Po niżej dodaję fotkę jak to wygląda w praktyce i propozycję zabudowy (choć osobiście wolałbym ją zalać - dodam że na tym odcinku nie ma żadnych spawów/ łączeń itp rzeczy)

Obrazek
By skiba84, shot with DMC-FZ50 at 2009-01-04

Obrazek
By skiba84 at 2009-01-04

: 05 sty 2009, 14:36
autor: Przemek
dodaj zdjęcia do galriiforum i podmień je
za chwile będą usuniete

: 15 sty 2009, 23:35
autor: Jarek22
jedyne wyjście to regips i otwory rewizyjne/wentylujące

: 16 sty 2009, 2:54
autor: MTW
jeżeli przejście przez łazienkę potraktować w kategorii przejścia przez ścianę to :
należy przejść rurą stalową o większej średnicy przejść przez ścianę zewnętrzną , łazienkę ,ścianę między łazienką a przedpokojem . i dopiero w tak przygotowane przejście wprowadzić rurę gazową . końcówek rury prowadzącej się nie obrabia w czasie wykańczania lokalu czyli musi być dziura i wtedy łazienkę możesz zalać betonem .
nie kojarzę żeby przepisy określały grubość ściany przez jaką można wprowadzić gaz , lecz na pewno określają sposób w jaki należy to przeprowadzić .
jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić.
pozdrawiam