Strona 1 z 1

Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 13 wrz 2022, 10:53
autor: emlem
Dzień dobry,
W końcu skompletowałem graty do montażu wentylacji w istniejącym domu szkieletowym.
Jednostka izzy 302 erv + kanały peflex.
Instalacje chcę wykonać sam. W załączniku przesyłam rzut pomieszczenia - dom parterowy 90m2 - poddasze nieużytkowe, nieocieplone.

rzut_domu.jpg


Mam kilka pytań:

1. Czy odpowiednio rozplanowałem kanały nawiewne (zielone) i wywiewne (czerwone)?
2. W sypialni jak widać jest zaplanowana garderoba, na razie jest jednym pomieszczeniem z sypialnią, ale powstanie ścianka działowa. Czy w takim wypadku w garderobie należy zrobić nawiew, wywiew, czy też nie trzeba nic?
3. Czy w wiatrołapie należy zrobić kanał nawiewny, wywiewny, czy też nic?
4. W całym domu mam obniżony sufit na wys. 2,60m. Salon i kuchnia ma sufit na wysokości 3,00m. Czy dobrym pomysłem byłoby poprowadzenie kanałów i anemostatów w tych wyższych pomieszczeniach nie w suficie, a w ścianie od strony niższych pomieszczeń? Jeśli tak to jakiego rodzaju anemostaty użyć? Zwykłe, czy też liniowe (kratki nawiewne)?
5. Czy mogę poprowadzić kanały czerpni i wyrzutni rurą elastyczną sonodec na poddaszu nieużytkowym aż do przejścia przez ścianę na zewnątrz? Czy trzeba taką rurę dodatkowo ocieplić?
6. Bardzo ważne dla mnie - jak widać mam bardzo krótkie odległości od reku do kuchni i pom. gospodarczego. Czy w takim wypadku można poprowadzić kanały peflex "po prostej" w najkrótszych odcinkach, czy trzeba robić zawijasy, żeby wydłużyć te kanały?

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 13 wrz 2022, 19:47
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Centrale z odzyskiem wilgoci nie nadają się do domów!! Wentylacja ma odprowadzać nadmiar wilgoci a nie ją odzyskiwać. wentylacja-i-klimatyzacja/sam-robie-wentylacje-z-odzyskiem-ciepla-t85774

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 14 wrz 2022, 7:01
autor: emlem
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Centrale z odzyskiem wilgoci nie nadają się do domów!! Wentylacja ma odprowadzać nadmiar wilgoci a nie ją odzyskiwać. wentylacja-i-klimatyzacja/sam-robie-wentylacje-z-odzyskiem-ciepla-t85774


Pytałem o coś innego.

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 16 wrz 2022, 13:17
autor: emlem
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?

Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.

Czy będzie ok?

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 16 wrz 2022, 15:56
autor: Tomasz_Brzeczkowski
1 dobór centrali
2 dobór rozdzielaczy

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 16 wrz 2022, 15:57
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Dobór nawiewu i wywiewu

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 16 wrz 2022, 16:02
autor: Tomasz_Brzeczkowski
emlem pisze:Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?

Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.

Czy będzie ok?

Pana instalacja wyklucza cichą i zdrową pracę centrali. Poza tym odzysk wilgoci jest bardzo niekorzystny dla domu. Nadmiar wilgoć, zamiast opuścić dom wentylacją, wejdzie w ściany.
NIE BĘDZIE OK.

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 19 wrz 2022, 8:16
autor: emlem
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
emlem pisze:Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?

Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.

Czy będzie ok?

Pana instalacja wyklucza cichą i zdrową pracę centrali. Poza tym odzysk wilgoci jest bardzo niekorzystny dla domu. Nadmiar wilgoć, zamiast opuścić dom wentylacją, wejdzie w ściany.
NIE BĘDZIE OK.


A nie może Pan zwyczajnie napisać co poprawić w instalacji? O dobór centrali nie pytam.

Re: Wentylacja - odpowiedni dobór kanałów i ocieplenie

: 22 wrz 2022, 3:23
autor: Tomasz_Brzeczkowski
emlem pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
emlem pisze:Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy taka ilość kanałów jest wystarczająca?

Ew. Pokój + sypialnia + salon w każdym rura 2x75.
Kuchnia 2x75
Pom gosp z wc 1x75
Łazienka 3x75.

Czy będzie ok?

Pana instalacja wyklucza cichą i zdrową pracę centrali. Poza tym odzysk wilgoci jest bardzo niekorzystny dla domu. Nadmiar wilgoć, zamiast opuścić dom wentylacją, wejdzie w ściany.
NIE BĘDZIE OK.


A nie może Pan zwyczajnie napisać co poprawić w instalacji? O dobór centrali nie pytam.

Nie da się zrobić zdrową dla nas i domu wentylację z odzyskiem wilgoci, bo zadaniem wentylacji jest odprowadzać nadmiar wilgoci.
Odradzam robić na kanałach PE75 tylko na kanałach akustycznych.
Ale jeżeli Pan się upiera, to
Sypialnia 4x75 (jak garderoba w sypialni to 3 i 1 lub 2 i 2 ) , pokój 3x75 i salon 1x75
Łazienka 5x75 pomieszczenie gospodarcze 1x75 i kuchnia 2x75.
Wykluczony jest wywiew brudnego powietrza przez czyste i suche garderoby czy spiżarnie.

Z centralą z najwyższej półki powinien się Pan zamknąć w 8000zł brutto 23%
W przypadku centrali z odzyskiem wilgoci i z kanałami PE75 oraz kompletem dystrybucji zmieści się Pan w 4500 zł brutto.