Strona 1 z 1

projekt rekuperacji

: 06 mar 2019, 10:31
autor: janiecxj
[img][img][/img][/img]Witam wszystkich forumowiczów, planuję samodzielnie wykonać rekuperację. Proszę o ocenę umiejscowienia nawiewów/wywiewów.

https://zapodaj.net/a507a2cdc90fa.png.html

czerwony wywiewy niebieski nawiewy

Re: projekt rekuperacji

: 06 mar 2019, 18:42
autor: Tomasz_Brzeczkowski
janiecxj pisze:[img][img][/img][/img]Witam wszystkich forumowiczów, planuję samodzielnie wykonać rekuperację. Proszę o ocenę umiejscowienia nawiewów/wywiewów.

https://zapodaj.net/a507a2cdc90fa.png.html

czerwony wywiewy niebieski nawiewy

jaka centrala?
Wywiew w spiżarce uniemożliwi zbilansowanie wentylacji. Poza tym, wszystko by tam zgniło. Wywiewy mogą być w łazienkach i bardzo mały w kuchni.

komplet materiałów do złożenia
- najtaniej 3000zł
-przyzwoicie 7300zł
-dobrze 10000zł
-najwyżasza półka 12900zł
ceny brutto 23%

Re: projekt rekuperacji

: 07 mar 2019, 12:58
autor: janiecxj
nie mam jeszcze centrali ja?a była by optymalna ? ceny które Pan podał są za same materiały bez centrali?

Re: projekt rekuperacji

: 08 mar 2019, 15:15
autor: Tomasz_Brzeczkowski
janiecxj pisze:nie mam jeszcze centrali ja?a była by optymalna ? ceny które Pan podał są za same materiały bez centrali?

Cena jest a komplet z centralą brutto 23%, materiały dobiera się do centrali, np przy tanich centralach nie można stosować kanałów PE75.

Re: projekt rekuperacji

: 08 mar 2019, 18:59
autor: szari
Tomasz_Brzeczkowski pisze: przy tanich centralach nie można stosować kanałów PE75.

Faktycznie PE75 to rura wodociągowa...

Re: projekt rekuperacji

: 08 kwie 2019, 11:14
autor: Rafał Cichocki
janiecxj pisze:nie mam jeszcze centrali ja?a była by optymalna ? ceny które Pan podał są za same materiały bez centrali?


Witam,

Jeśli myśli Pan nad wyborem sprawdzonej centrali wentylacyjnej do swojego budynku, polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus, którą można sterować za pomocą prostego regulatora - pilota zdalnego sterowania RCV lub bezpłatnego programu komputerowego Configuration Tool. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Jego wysoka sprawność (do 90%), pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach.
W celu doboru centrali wentylacyjnej polecam kontakt z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus