Wentylacja mechaniczna Sypialnia z wanną

: 13 wrz 2018, 12:36
autor: patrycja888
Jak rozwiązać sprawę wentylacji mechanicznej sypialni, w której jest zainstalowana wanna z umywalką (WC jest w osobnym pomieszczeniu). Czy podczas projektu rekuperacji należy zastosować w takiej sypialni zarówno wywiew jak i nawiew czy może sam wywiew? Jakie przyjąć minimalne wartości strumienia powietrza w m3/h?

Re: Wentylacja mechaniczna Sypialnia z wanną

: 16 wrz 2018, 12:02
autor: pio_
Pewnie trzeba zdecydować, czy będzie to raczej łazienka w której z rzadka można spać, czy bardziej pokój, w którym czasami można wziąć kąpiel.

Re: Wentylacja mechaniczna Sypialnia z wanną

: 03 paź 2018, 8:47
autor: Rafał Cichocki
Witam,

Jeżeli łazienka w sypialni będzie odgrodzona ścianką działową można zastosować w pokoju nawiew, a w łazience wywiew. Jeżeli łazienka jest otwarta, to wszystko zależy od wielkości pomieszczenia. Przy większych pomieszczeniach można wykorzystać zarówno nawiew w strefie sypialni oraz wywiew nad łazienką. Ważne jest, aby element nawiewny był w odpowiedniej odległości od wywiewnego. Przy pomieszczeniu o mniejszej powierzchni oraz sporadycznym wykorzystywaniu łazienki ważniejszym aspektem jest nawiew. Takie aspekty warto uzgodnić z projektantem instalacji lub z wykonawcą. A czy wybrała już Pani producenta rekuperatora?
Jeżeli jeszcze nie, to polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: [więcej informacji poprzez PW].
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________