Strona 1 z 4

Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 25 lut 2018, 10:24
autor: marcinx00
Mam kilka pytań o średnica kanałów
a) kanał 90x200 to rura około 180 mm czy tak ?
b) aby uzyskać taką średnicę rurami PE 75 do wentylacji musiał bym zastosować 3 takie rury 75(wewnętrzna 63) podłączone do jednej skrzynki rozdzielczej i wyszło by nawet trochę z naddatkiem czy tak ?

Jeszcze chciałem zapytać:

1) Salon na dole połączony z kuchnią kubatura prawie 100m3 czyli aby wentylować te pomieszczenie (przyjęto dla jednej osoby 30m3/h a mam rodzinę 4 osobową) musiał bym dać cztery takie rury co dało by możliwość wymiany powietrza 120m3/h (czy wystarczą 3 rury bo tak jak pisałem salon prawie 100m3 może około 90 jak by dokładnie policzył)

2) wywiewy kuchnia i WC na dole jak rozwiązać wywiew skoro nawiew musi równać się wywiew
Czy dać 2 rury do kuchni 2 do WC czy może 3 do kuchni a jedną do WC (ale może za słabo wyciągało by wtedy z WC i będzie przeciągać smród w stronę kuchni)

3 czy warto dawać wywiew przy drzwiach wejściowych gdzie będą mokre buty kurtki ?

I pytanie o poddasze :
1a) pokoje nr 1 i nr 2 wychodzą około 40 m3 czyli jedna rura nawiewna pe75 to przy mało 2 rury za dużo ale chyba jak dam dwie będzie ok czy dobrze myślę ??

2a) sypialnia kubatura ok. 25m3 wiadomo 2 osoby tylko w nocy czy dać też 2 rury PE 75 ?

3a) myślę że w garderobie wystarczy tylko 1 rura PE75 to tylko jakieś 10 m3 czy dobrze ?

4a) pokój nr 3 są skosy wyjdzie może z 50 m3 będzie tam sporadycznie więcej niż 2 osoby wiec chyba dwie PE 75 spokojnie starczą ?

Czy wywiewy też muszę tu zsumować czyli jeśli wyjdzie 9 rur nawiewnych to dać też 9 wywiewnych np. w łazience większa wilgotność to np. 6 xPE 75 wywiewnych a pralnia 3x PE75 czy tak mogło by to być ?

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 25 lut 2018, 11:25
autor: Tomasz_Brzeczkowski
a) kanał 90x200 to rura około 180 mm czy tak ?
jeżeli 90x200 to milimetry to pole ma 180 cm 2

b) aby uzyskać taką średnicę rurami PE 75 do wentylacji musiał bym zastosować 3 takie rury 75(wewnętrzna 63) podłączone do jednej skrzynki rozdzielczej i wyszło by nawet trochę z naddatkiem czy tak ?
Pole powierzchni to nie średnica, by uzyskać takie pole kanałami PE75, potrzeba 6 kanałów.
1) Salon na dole połączony z kuchnią kubatura prawie 100m3 czyli aby wentylować te pomieszczenie (przyjęto dla jednej osoby 30m3/h a mam rodzinę 4 osobową) musiał bym dać cztery takie rury co dało by możliwość wymiany powietrza 120m3/h (czy wystarczą 3 rury bo tak jak pisałem salon prawie 100m3 może około 90 jak by dokładnie policzył)
Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury. Nie ma większego znaczenia gdzie jest nawiew, bo CO2 wyrównuje swoje ciśnienie w kilkanaście sekund.


2) wywiewy kuchnia i WC na dole jak rozwiązać wywiew skoro nawiew musi równać się wywiew
Czy dać 2 rury do kuchni 2 do WC czy może 3 do kuchni a jedną do WC (ale może za słabo wyciągało by wtedy z WC i będzie przeciągać smród w stronę kuchni)
Wywiewy robi się wyłącznie w łazienkach i wc, w kuchni może być, ale mały. najcząściej 1x75 przy rozdzielaczach 12 x 75 można dać 2 x 75

3 czy warto dawać wywiew przy drzwiach wejściowych gdzie będą mokre buty kurtki ?

WYKLUCZONE

I pytanie o poddasze :
1a) pokoje nr 1 i nr 2 wychodzą około 40 m3 czyli jedna rura nawiewna pe75 to przy mało 2 rury za dużo ale chyba jak dam dwie będzie ok czy dobrze myślę ??
Prace koncepcyjne zaczyna się od centrali!! Do niej dopasowuje się instalację a nie odwrotnie!!!
2a) sypialnia kubatura ok. 25m3 wiadomo 2 osoby tylko w nocy czy dać też 2 rury PE 75 ?
Można.

3a) myślę że w garderobie wystarczy tylko 1 rura PE75 to tylko jakieś 10 m3 czy dobrze ?
To zależy od rozdzielacza. Ile nawiewów mamy do dyspozycji!

4a) pokój nr 3 są skosy wyjdzie może z 50 m3 będzie tam sporadycznie więcej niż 2 osoby wiec chyba dwie PE 75 spokojnie starczą ?
Wentylacja jast dla ludzi, skosy nie mają wpływu na ilość wydychanego CO2 i H2O

Czy wywiewy też muszę tu zsumować czyli jeśli wyjdzie 9 rur nawiewnych to dać też 9 wywiewnych np. w łazience większa wilgotność to np. 6 xPE 75 wywiewnych a pralnia 3x PE75 czy tak mogło by to być ?
Pralnia TO NAWIEW ? Po co czyste pranie suszyć zepsutym wilgotnym powietrzem? Jak są dwie łazienki i kuchnia oraz 9 wywiewów, to 160/5x75 125/3x75 i 100/1x75 kuchnia

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 25 lut 2018, 11:57
autor: marcinx00
marcinx00 pisze:Pralnia TO NAWIEW ?

Nie wywiew jeśli to było pytanie chyba że chodzi o to żeby nie przeciągać całego powietrza przez te pomieszczenie

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 25 lut 2018, 12:18
autor: Tomasz_Brzeczkowski
marcinx00 pisze:
marcinx00 pisze:Pralnia TO NAWIEW ?

Nie wywiew jeśli to było pytanie chyba że chodzi o to żeby nie przeciągać całego powietrza przez te pomieszczenie

Wykrzyknik miał być. Pralnia to nawiew. Wywiew słabo suszy, pachnie i uniemożliwi zbilansowanie wentylacji.

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 25 lut 2018, 12:52
autor: marcinx00
ok ta pralnia jest malutka i raczej mowy o suszeniu tam nie ma dlatego pomyślałem że wywiew tam będzie dobry.
Czy Tomku jak bym podesłał fotki mógłbyś coś pomóc podpowiedzieć na temat wentylacji mojego domu

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 11:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
marcinx00 pisze:ok ta pralnia jest malutka i raczej mowy o suszeniu tam nie ma dlatego pomyślałem że wywiew tam będzie dobry.
Czy Tomku jak bym podesłał fotki mógłbyś coś pomóc podpowiedzieć na temat wentylacji mojego domu

Wentylacja jest dla ludzi nie pomieszczeń czy kubatury. Robiąc wywiewy poza łazienkami i bardzo małym w kuchni bardzo trudno, by nie pisać niemożliwe jest zbilansowanie nawiewu i wywiewu.
Bilans to nie znaczy wywiew = nawiew, bo to zawsze się zgadza, jakbyśmy wentylację nie robili. Bilans to komfort wilgotnościowy.
Nawiew = ilość osób x 20-30m3/h = wywiew
I teraz, jak mamy nawiewy przy 4 osobach 100m3/h to i wywiew jest 100m3/h
Jak teraz rozplanować kanały i anemostaty wywiewu by łazienki miały 50m3/h a kuchnia 30? To już jest problem, jak dołożymy jeszcze wywiewy w innych pomieszczeniach, to już bilans jest niemożliwy. Mamy do wyboru: 1) zwiększyć nawiew i mieć za sucho w pokojach. 2) zostawić komfortowy nawiew i mieć grzyba i wilgoć w łazience.

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 13:58
autor: wak
Obydwie wersje nie są komfortowe.
Co w takiej sytuacji robić? U mnie również planowane jest jakieś 100 m3/h (4 osoby dorosłe). Trzy sypialnie, salon z kuchnią i okapem kuchennym, łazienka i osobny wc.

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 14:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
wak pisze:Obydwie wersje nie są komfortowe.
Co w takiej sytuacji robić? U mnie również planowane jest jakieś 100 m3/h (4 osoby dorosłe). Trzy sypialnie, salon z kuchnią i okapem kuchennym, łazienka i osobny wc.

Jaki problem? Zaczyna się konfigurację wentylacji od centrali. Do niej dobiera się rozdzielacze, a potem dzieli się od nich wywiewy i nawiewy. Np. centrala airpack 300 - wymaga rozdzielacza 200/10x75 , przy kuchni łazience i wc robi się 160/5x75 125/3x75 i 125/2x75.

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 14:18
autor: wak
Co oznaczają te wartości liczbowe? Podejrzewam, że 3x75, 2x75 i 5x75 to przekroje, a te wcześniejsze liczby?

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 14:36
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Obecnie 90% instalacji wykonywanych jest na kanałach PE75 Obrazek
z tych kanałów przechodzi się na anemostat redukcją kątową Obrazek
I teraz do redukcji może dochodzić 1 , 2 czy nawet 6 kanałów PE75

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 14:45
autor: wak
Dzięki. A liczby: 200, 160 i 125? 300 przy rekuperatorze oznacza jego "możliwości", tj. przepychanie 300 m3/h w jedna stronę i 300 m3/h w drugą, prawda?

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 26 lut 2018, 17:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Liczby... jam przy reku to wydajność w m3 jak przy redukcjach to średnica w mm

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 27 lut 2018, 7:57
autor: wak
Kanał PE75 ma średnicę 75 mm, czyli przekrój 4400 mm2. Zakładając, że maksymalna prędkość powietrza w kanale to 2 m/s, przez sekundę przejdzie przez niego 2 m/s * 4400 mm2 = 0,0088 m3/s powietrza, a przez godzinę 3600 s * 0,0088 m3/s = 31 m3 powietrza

Jeśli wydajność rekuparatora wynosi 300 m3/h potrzebuję więc 10 kanałów na wyjściu i 10 kanałów na wejściu. I te rozdzielam na pomieszczenia. Jakie są zasady ich rozmieszczenia w mieszkaniu: 3 x sypialnia, 1 x salono-kuchnia (z okapem), 1 x wc, 1 x łazienka i czterech lokatorach?

Aby się upewnić: 125/2x75 oznacza, że prędkość powietrza w kanale to będzie jakieś 4 m/s i będzie hałas...

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 27 lut 2018, 16:14
autor: marcinx00
Czemu w kuchni robi się mały wywiew żeby czasem brzydkich zapachów z WC nie pociągnął. Czyli lepiej zwykły okap do kuchni włączany podczas gdy wymaga to sytuacja ?

Chciałem jeszcze zapytać czy jest różnica w doborze rur jak bym chciał zrobić 2 kasety oddzielne czyli jedna nawiew druga wywiew z możliwością płynnych regulacji obrotów a kupionym pudłem z rekuperatorem (czy one mają jakąś płynną regulację)

Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

: 27 lut 2018, 16:31
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czemu w kuchni robi się mały wywiew żeby czasem brzydkich zapachów z WC nie pociągnął. Czyli lepiej zwykły okap do kuchni włączany podczas gdy wymaga to sytuacja ?

Może dlatego, że wentylacja nie jest od zapachów a od komfortu !!

Chciałem jeszcze zapytać czy jest różnica w doborze rur jak bym chciał zrobić 2 kasety oddzielne czyli jedna nawiew druga wywiew z możliwością płynnych regulacji obrotów a kupionym pudłem z rekuperatorem (czy one mają jakąś płynną regulację)
projekt należy zaczynać od centrali i do niej dobierać kanały