Strona 1 z 3

Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 26 lis 2016, 12:33
autor: Rufus111
Witam wszystkich, wczoraj uruchomiłem zamontowany na strychu ( nad użytkowym poddaszem ) rekuperacje. Niestety powyżej 50% ustawionej mocy słychać prace siników w sypialni. Dźwięk nie wydobywa się z anemostatów tylko z elastycznych ocieplonych rur IZODUCT/SONODUCT o długości ok. 40 cm łączących rekuperator Nikol z dalszą instalację. Niestety nie miałem nigdy przyjemności być w domu z zamontowanym rekuperatorem i nie wiem czy to jest normalne że tuż za urządzeniem słychać dźwięk pracujących silników. Czy może nie powinienem montować elastycznych rur ( choć w instrukcji jest napisane że rekuperator należy połączyć za pomocą elastycznych rur ).
Czy macie jakieś pomysły ?

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 26 lis 2016, 12:48
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Rufus111 pisze:Witam wszystkich, wczoraj uruchomiłem zamontowany na strychu ( nad użytkowym poddaszem ) rekuperacje. Niestety powyżej 50% ustawionej mocy słychać prace siników w sypialni. Dźwięk nie wydobywa się z anemostatów tylko z elastycznych ocieplonych rur IZODUCT/SONODUCT o długości ok. 40 cm łączących rekuperator Nikol z dalszą instalację. Niestety nie miałem nigdy przyjemności być w domu z zamontowanym rekuperatorem i nie wiem czy to jest normalne że tuż za urządzeniem słychać dźwięk pracujących silników. Czy może nie powinienem montować elastycznych rur ( choć w instrukcji jest napisane że rekuperator należy połączyć za pomocą elastycznych rur ).
Czy macie jakieś pomysły ?
Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach. Wynosi ona od 2 do 5m/sek.
Kanały przewymiarowane mogą dudnić. Mogą też dudnić kanały gładkie wewnątrz, np blaszane.
Innym źródłem szumów może być płynna regulacja obrotów tyrystorem.
A może centrala jest, za duża i przy 50% jest na tyle duży strumień, że go słychać.
Wentylacja to 20-do 30m3/h na osobę i centrala powinna być tak dobrana, by przy tych 20m3/h na osobę w ogóle nie była słyszalna.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 26 lis 2016, 13:04
autor: -_- greg
Potwierdzam że nie powinno być hałasu.
Trzeba zacząć od ustalenia co konkretnie hałasuje.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 26 lis 2016, 13:58
autor: Rufus111
centrala jest to Nikol 350.Centrala ma podejście fi 160 i taką średnicą mam zrobione podejścia do czerpni wyrzutni i rozdzielaczy. Rury spiro są ocieplone armaflex 1,9 cm i wełną 2 cm do rozdzielaczy i 5 cm czerpnia i wyrzutnia. Do pomieszczeń mam rozprowadzone rurami pe-flex ( cztery nawiewy i cztery wywiewy ). Jeśli były by przewymiarowane rury to nie powinno hałasować z anemostatów ? A ja słyszę tylko hałas z rury elastycznej łączącej rekuperator z rurami spiro.

Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę. I teraz moje pytanie, czy ta rurę którą zastosowałem elastyczna ocieplona IZODUCT/SONODUCT, jest właściwa ?

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 26 lis 2016, 17:54
autor: bachus
Rufus111 pisze:Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę.
To jest nie możliwe. wszak tylko rury gładkie generują hałasy, natomiast spiro zawsze są ciche, coś zły ten eksperyment a w każdym razie nie pasujący do jedynie słusznej teoryji.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 26 lis 2016, 18:34
autor: Rufus111
Teoria teorią a tu jest fakt. To jeśli rura gładka generuje hałas a ja mówię że przy gładkiej jest cisza to możecie sobie wyobrazić jaki hałas musi generować ta elastyczna.
A czy taka rura elastyczna może być perforowana, bo może tutaj jest przyczyna ?

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 27 lis 2016, 22:13
autor: bachus
Rufus111 pisze:A czy taka rura elastyczna może być perforowana,
Czyli jak. podziurkowana?

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 28 lis 2016, 8:09
autor: Rufus111
tak, zdaje mi się że przez te dziurki przepływa powietrze i strasznie szumi.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 28 lis 2016, 8:47
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Rufus111 pisze:Teoria teorią a tu jest fakt. To jeśli rura gładka generuje hałas a ja mówię że przy gładkiej jest cisza to możecie sobie wyobrazić jaki hałas musi generować ta elastyczna.
A czy taka rura elastyczna może być perforowana, bo może tutaj jest przyczyna ?

Perforacja jest by zmniejszyć opory i wyciszyć . To działa jak dołki w piłce golfowej
kanały przenoszą szumy, nie musi on tam być generowany gdzie słychać.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 28 lis 2016, 11:58
autor: Rufus111
Ale te dziurki mają wyciszyć wewnątrz kanału wentylacyjnego tak aby żadne dźwięki nie przenosiły się do anemostatów ( np. praca wentylatorów ) czy ma spowodować żeby dźwięk nie wydobywał się na zewnątrz rury ( np. hałas wentylatorów przy samym rekuperatorze )?

Wczoraj wieczorem przy rekuperatorze zamontowałem kolanko z rury spiro i jest o niebo lepiej. Teraz hałas wydobywa się z pozostawionego 10 cm odcinka rury perforowanej.
Ten odcinek chciałem zastąpiłbym aluflexem ale straszycie że strasznie hałasują.
Znalazłem też króciec elastyczny ale nie wiem jak będzie się zachowywał i na ile jest trwały.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 28 lis 2016, 14:22
autor: bachus
Rufus111 pisze:Ten odcinek chciałem zastąpiłbym aluflexem ale straszycie że strasznie hałasują.
Znalazłem też króciec elastyczny ale nie wiem jak będzie się zachowywał i na ile jest trwały.

Są pewne rzeczy, których bez mierników nie da się przeskoczyć:
W domach jednorodzinnych instalacja cicha, nie generująca nadmiernego hałasu powinna mieć prędkości przepływu powietrza na poziomie 2,5 – 3,0 m/s (na odcinkach do anemostatów nawiewnych i wywiewnych) oraz 3,0 – 4,5 m/s (na głównych przewodach).
Trzeba mieć czym stwierdzić prędkość powietrza.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 09 paź 2017, 21:45
autor: karol_dr
Ja też podepnę się do tematu. Również mam instalację wykonaną na pe-flex ze skrzynkami rozprężnymi.
Powyżej 50% wydajności słychać szum z anemostatow. Zamontowałem tłumik na nawiewie i jest dużo lepiej, ale jednak delikatnie nadal słychać.
Wyciszyć już chyba nie ma czym, są jeszcze anemostaty izolowane, ale nie wiem czy one w ogóle tłumią dźwięk?
Nie mam właśnie anemometru żeby zmierzyć prędkości, wiem że byłoby łatwiej coś doradzić.
Tak się zastanawiałem z jaką mocą powinna pracować normalnie centrala przy 4 osobach?, bo może za mocno ustawiam.
Mam centrale vents vut 350 pe ec, max wydajność 400m3/h.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 13 paź 2017, 7:35
autor: Patrykkk55
Panowie przy instalacji wszystkiego trzeba bardzo dokładnie zwrócić uwagę na technologię montażu, odpowiednią izolację przewodów wentylacyjnych i montować odpowiednie tłumniki. Też miałem problem tego typu. Powiem tak: lepiej to komuś zlecić niż robić wszystko samodzielnie. Lepiej dopłacić i mieć zero szumów.. klimatyzacja opole robi swoje. :) Ponad to jeśli jest już hałas to regulować trzeba przepływ powietrza. Faktycznie w domu powinno to być ok 3 m/s na głównych przewodach (kwestia już wielkości domu) .
Pozdrawiam

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 11 lis 2017, 20:34
autor: Zdzich50
Rufus111 pisze:centrala jest to Nikol 350.Centrala ma podejście fi 160 i taką średnicą mam zrobione podejścia do czerpni wyrzutni i rozdzielaczy. Rury spiro są ocieplone armaflex 1,9 cm i wełną 2 cm do rozdzielaczy i 5 cm czerpnia i wyrzutnia. Do pomieszczeń mam rozprowadzone rurami pe-flex ( cztery nawiewy i cztery wywiewy ). Jeśli były by przewymiarowane rury to nie powinno hałasować z anemostatów ? A ja słyszę tylko hałas z rury elastycznej łączącej rekuperator z rurami spiro.

Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę. I teraz moje pytanie, czy ta rurę którą zastosowałem elastyczna ocieplona IZODUCT/SONODUCT, jest właściwa ?


Ten typ rury elastycznej to na jakieś tymczasowe instalacje. Pod naporem powietrza ten towar się odkształca co przy wielu cyklach doprowadza do pękania. Tylko łatwość prowadzenia kanałów jest plusem. Nigdy bym nikomu nie polecił tego typu instalacji.

Re: Słychać zamontowany na strychu rekuperator

: 12 lis 2017, 17:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Zdzich50 pisze:
Rufus111 pisze:centrala jest to Nikol 350.Centrala ma podejście fi 160 i taką średnicą mam zrobione podejścia do czerpni wyrzutni i rozdzielaczy. Rury spiro są ocieplone armaflex 1,9 cm i wełną 2 cm do rozdzielaczy i 5 cm czerpnia i wyrzutnia. Do pomieszczeń mam rozprowadzone rurami pe-flex ( cztery nawiewy i cztery wywiewy ). Jeśli były by przewymiarowane rury to nie powinno hałasować z anemostatów ? A ja słyszę tylko hałas z rury elastycznej łączącej rekuperator z rurami spiro.

Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę. I teraz moje pytanie, czy ta rurę którą zastosowałem elastyczna ocieplona IZODUCT/SONODUCT, jest właściwa ?


Ten typ rury elastycznej to na jakieś tymczasowe instalacje. Pod naporem powietrza ten towar się odkształca co przy wielu cyklach doprowadza do pękania. Tylko łatwość prowadzenia kanałów jest plusem. Nigdy bym nikomu nie polecił tego typu instalacji.

Na całym świecie nawet klimatyzację (znacznie większe strumienie) robi się na izolowanych miękkich kanałach!
Wie Pan dlaczego blaszane kanały nawet nie są produkowane do domowych wentylacji??