Strona 1 z 1

Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)

: 30 wrz 2016, 11:39
autor: bartholomeo86
Witam!
Mam problem z wentylacją. Moje mieszkanie znajduje się na parterze w domku 2 piętrowym. Posiadam sypialnie, przedpokój, łazienkę i salon z aneksem. Okna mam w sypialni i salonie. W salonie i łazience mam kratki wentylacyjne, na nich na dachu nasady obrotowe, w sypialni jeden nawiewnik higrosterowany. Mój problem polega na tym, że ta kratka wentylacja z łazienki, zamiast wyciągać to zaciąga mi często zimne powietrze. Miałem jakiś czas w łazience wentylator z żaluzją to zaciągało mi dym z komina przez kratkę wentylacyjną w salonie. Proszę o poradę:)

Re: Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)

: 30 wrz 2016, 12:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie istnieją nawiewniki higrosterowalne , to takie oszustwo marketingowe. Mogą być tylko wywiewniki.
Wracając do tematu,,, wentylacja podciśnieniowa (wyciągi) zawsze będzie groziła cofką i zanieczyszczonym powietrzem. Wentylator powinien być na czerpni, czyli wentylacja plus (nadciśnieniowa)

Re: Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)

: 30 wrz 2016, 13:40
autor: bartholomeo86
A czy założenie na obie wentylacje końcówki H coś by poprawiło, przy obecnym stanie? Dodam że rury na dachu różnią się wysokością. Ma to jakiś związek?

Re: Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)

: 01 paź 2016, 10:29
autor: -_- greg
Ten przypadek pokazuje że nie zakłada się wentylatora na jeden komin (kratkę) - bo zaciąga drugim ( albo okapem) jeśli ten ma osobny komin.
Wspominam, bo mało ludzi to rozumie a może tu trafią.

Jedyny sposób to zamontowanie wentylatorów na wszystkie kominy, (lub centralkę wywiewną), która będzie działać nieprzerwanie 24h/dobę.

Inne rozwiązanie (jeśli jest możliwe do wykonania) - - to zaproponowana prze TB wentylacja nadciśnieniowa - czyli wentylator wtłaczający odpowiednią ilość powietrza do każdego z pokojów w tym schowki i garderoby, przez 24h/dobę.