Mam problem z policzeniem strumienia powietrza dla centrali z odzyskiem ciepła dla wolnostojącego domu mieszkalnego.
Otóż norma PN-83/B-03430 przewiduje mimimalne ilości powietrza wentylacyjnego. Problem w tym że nie podaje krotności dla pomieszczeń mieszkalnych. Np. dla pokoju mieszkalnego podane jest 30m3/h. Jednak dla mnie jest to trochę bez sensu bo np. 10 razy większe pomieszczenie będzie dostawać tyle samo powietrza, czyli będzie 10 razy mniejsza krotność wymiany?
Dla różnych pomieszczeń przemysłowych widzę podane krotności wymian w normach, ale dla pomieszczeń mieszkalnych widzę tylko strumienie w m3/h.
W jaki sposób powinienem to policzyć?

Re: Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego dla domu mies

: 21 gru 2014, 3:45
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wentylacja jest dla ludzi . 30m3/h x osoby
wielkość pomieszczenie nie ma znaczenia
Norma budowlana ("nie wie" ile osób ) zakłada wywiew zł łazienek 50m3/h i z kuchni 30m3/h
czyli jak są dwie łazienki i kuchnia - to nawiew na pokoje = 130m3/h

A tak naprawdę to jest regulacja i "komfort " się ustawia.