Strona 1 z 7

Sam robię wentylację.

: 28 wrz 2013, 10:52
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ciekawa propozycja dla tych co sami chcą sobie złożyć wentylację.
Płaskie kanały (5cm) z możliwością wyginania pod dowolnym kątem
Obrazek
I skrzynka rozdzielcza tylko z otworem wejściowym.
Obrazek
Pozwala to na dopasowanie długości kanałów. Gdy od skrzynki do anemostatu jest daleko i z zakrętami to wycinamy 100% prześwitu kanału gdy blisko 70 czy nawet 50%.
całość uzupełniają przejścia 90' na ścianę i do anemostatów


Obrazek
Nic tylko składać!

Re: Sam robię wentylację.

: 30 wrz 2013, 13:14
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Instalacja dystrybucji powietrza w strefie nieogrzewanej lub gdy centrala ma sprawność poniżej 80%.

W takich warunkach należy użyć kanałów miękkich izolowanych . Mogą to być kanały z aluminiowanej foli lub folii pcv

Obrazek
Średnice kanałów dobrane do centrali i ilości nawiewów - tak by ograniczyć rozprężanie się powietrza w kanałach do minimum, by prędkość powietrza była jak na wyjściu z centrali od 2 do 5m/sek.
Na ogół są to kanały 63mm 68mm do 80mm
Obrazek
do tego skrzynka rozdzielcza z odpowiedniki króćcami

Obrazek
Ponieważ dostępne u nas anemostaty zaczynają się od 80mm - to przydatne mogą być redukcje proste i 90' do nawiewu

Obrazek

Życzę przyjemnego montażu.

Re: Sam robię wentylację.

: 01 paź 2013, 9:23
autor: Dirtyloop
kanały płaskie to świetna alternatywa gdy brakuje miejsca. u mnie by się nadały nad podwieszonym sufitem.

Re: Sam robię wentylację.

: 01 paź 2013, 11:01
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Trzeci rodzaj kanałów ( po miękkich i płaskich ) to stosowane o 2000 roku kanały PE .
To kanały przeznaczone do zalewania w betonie, w warstwie styropianu. Przy centralach z 90% odzyskiem ciepła, można je stosować w strefie ogrzewanej domu bez izolacji termicznej.

Obrazek

Obrazek
Odcina się starannie ( by były szczelne) odcinki od 50m rolki zaczynając od najdłuższego ( najmniej odpadów) rozkłada się je między skrzynką z kolankiem redukcyjnym do anemostatu. Gniazdo w skrzynce czy kolanku ma zatrzaski na kabał ( by nie wypadł i miękką uszczelkę na dnie - by z dociśniętym kanałem tworzyć szczelną konstrukcję.

Obrazek

Obrazek
Obrazek

Na wywiewie często robi się kolanko z dwoma gniazdami.

Obrazek
Wszystkie kanały wywiewne i nawiewne - spotykają się w skrzynce rozdzielczej - która ma identyczne gniazda.

Obrazek

Obrazek
Pamiętając o optymalnych prędkościach w kanałach - życzę bezproblemowego montażu.

I RADZĘ PAMIĘTAĆ !!!! BARDZO PODOBNE SĄ KANAŁY OSŁONOWE DO KABLI, TYLE ŻE WENTYLACYJNE WYKONYWANE SĄ Z "DZIEWICZEGO" MATERIAŁU A OSŁONOWE Z RECYKLINGU. MOGĄ ŚMIERDZIEĆ LUB NAWET BYĆ SZKODLIWE DLA ZDROWIA.

Re: Sam robię wentylację.

: 01 paź 2013, 11:48
autor: RobertKGB
1. Jakiej długości optymalnie stosuje się kanały nawiewowe a jakiej wywiewowe?
2. Gdy centralę dam w piwnicy to do poziomu skrzynki na poddaszu będę miał ok 6-7 m jakiej długości maksymalnie mogę mieć kanały od skrzynki do anemostatów?
3. Jeśli na parterze mam 4 wywiewy i w 4 nawiewy na poddaszu 5 nawiewów i 2 wywiewy to czy wywiewy z parteru i poddasza mogę dać do jednej skrzynki ?

Re: Sam robię wentylację.

: 01 paź 2013, 12:19
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Znalazłem rysunek z instrukcji z 1991 roku!!!
Obrazek
6 m główny 9 m przy 60mm

Skrzynka wywiewna i nawiewna - tyle, że do kuchni czy częściej używanych łazienek można gać podwójny wywiew

Obrazek

Re: Sam robię wentylację.

: 04 paź 2013, 10:40
autor: RobertKGB
A co zrobić z piwnicą jeśli nie będę jej ogrzewał, ale chciałbym ją zaizolować trochę od środka ? Ogrzewać będę tylko jedno pomieszczenie zaizolowane od wewnątrz - pralnię i suszarnię w jednym. Jak wentylować taką piwnicę ? wpinanie tego w wentylację pozostałej części domu chyba nie ma sensu bo znacznie obniży to sprawność rekuperacji. Może zrobić tylko jeden nawiew na całą piwnicę ? tak żeby 'odświeżyć' powietrze trochę , w sumie to tam ludzie nie będą przebywać.

Re: Sam robię wentylację.

: 12 paź 2013, 11:38
autor: hydraul
Jakiś czas temu wykonywałem wentylacje z odzyskiem ciepła i do pralni był robiony wyciąg tak projektant zaprojektował i z tego co mi wiadomo jest to poprawnie, więc nawiew który chcesz zrobić nie jest dobrym pomysłem. A druga sprawa to jak chcesz izolować piwnice od środka (jakim materiałem)??

Re: Sam robię wentylację.

: 12 paź 2013, 11:42
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Piwnica, to jednak nie pralnia. A izolacja od zewnątrz nie jest skuteczna, o czym się można na wielu przykładach przekonać.

Re: Sam robię wentylację.

: 14 paź 2013, 11:10
autor: RobertKGB
Nie! z pralni tylko wyciąg , nawiew na piwnice to miałem na myśli pozostałą część piwnicy , tą nieogrzewaną , bo chyba trzeba jakąś minimalna wentylacje tam zapewnić ?

Re: Sam robię wentylację.

: 28 gru 2013, 5:17
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czyszczenie kanałów.
Nie ma potrzeby czyszczenia kanałów domowej wentylacji nawiewno wywiewnej. Centrala posiada filtry a wywiew odseparowany jest od nawiewu. Nie występuje też woda w kanałach nawiewnych.
Ale... jak od wszystkiego są wyjątki. Kiedy kanały nawiewne ( bo o te przecież chodzi) mogą ulec zabrudzeniu czy może tam pojawić się woda:
- gdy kanały zainstalowane są bez centrali
- gdy wyłączymy centralę!!!!

Gdy nie ma centrali, lub jest wyłączona, kanały nawiewne, mogą stać się wywiewnymi ( zwłaszcza jak centrali nie mamy, dom jest wykańczany i już choć trochę grzany. Wtedy kanał nawiewny w pokoju może "robić" za wywiewny ( jak przy wentylacji konwekcyjnej) Kurz, pył gipsowy i wilgoć z powietrza mogą się osadzić na ściankach nawiewu.
Gdyby taka sytuacja zaistniała - należy skorzystać z "pilota" do peszli elektrycznych ( 3mm włókno szklane dł najczęściej 25mb zakończone mosiężną kulką z dziurką ) i obrotowej szczotki z grubych żyłek.
Obrazek
Wpuszczamy pilota w kanał - przypinamy z jednej strony szczotkę a drugiej wiertarkę i przeciągamy kręcąc. Można też założyć coś w rodzaju pieluchy ze środkiem grzybobójczym.
Nie da się czyścić tylko blaszanych kanałów - mają w prześwicie ostre blachowkręty, a "syf" i tak wejdzie w szpary połączeń.

Moja rada... Gdy jest rozprowadzona instalacja, a nie ma, lub nie chodzi centrala - wsadzajcie kawałki filtra ( najlepszy jest G4 ) w miejsce anemostatów!

Re: Sam robię wentylację.

: 13 sty 2014, 10:29
autor: riksto
Hej, mam do zainstalowania prosty klimatyzator typu spilt - http://artelis.pl/artykuly/58566/Montaz ... rodzinnym- tutaj wyczytałem, że jest jakis sposób na odpowietrzenie układu chłodniczego, wie ktos jaki ?? dzięki wielkie ;)

Re: Sam robię wentylację.

: 13 sty 2014, 10:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Odessać.

Re: Sam robię wentylację.

: 23 sty 2014, 19:50
autor: Daleo
Witam . Mam pytanie a raczej problem, który próbuję rozwiązać w te zimowe wieczory. Planuję podczas remontu domu zrobić samodzielnie wentylację mechaniczną z rekuperacją, z tego co widziałem, mniej więcej wiem i czytałem na tym forum, postanowiłem wybrać rek Onyx Dream 200, dom 120m^2 2 kondygnacje+piwnice( osób 4 w porywach 5 a od święta więcej ) myślę że to starczy. mam mały problem ponieważ łazienka na parterze ma wejście z korytarzyka ( w praktyce wiatrołap ogrzewany) do którego wchodzi się od razu z zewnątrz i nie wiem czy dobrym pomysłem będzie montować w łazience sam wywiew ( w tym korytarzyku jednak jest "niższa" temperatura niż w łazience), czy może włożyć również nawiew. po drugie jak kolega wyżej mam problem z piwnicą, w piwnicy są 4 pomieszczenia jedno z nich będzie pralnią/suszarnią a drugie to kotłownia. nie wiem jak w tym przypadku rozwiązać wentylację. dla wyjaśnienia w kotłowni jest piec na ekogroszek(pellet) 30kw i piec gazowy z zamkniętą komorą. Piec na groszek mam tylko po to że ogrzewam(czasami miesiąc, dwa) nim pracownie/warsztat ( osobny budynek) a przy okazji również dom w tym czasie i cwu. kominy mam systemowe z kanałami wentylacyjnymi jeden mam zamiar wykorzystać jako wyrzutnia z reku. natomiast pozostaje wentylacja kotłowni. zostawić grawitacyjną? ( zamontować do samej kotłowni szczelne drzwi)?? a co z pralnią i suszarnią (będzie ogrzewana kiedy będzie używana może ze 2 razy w tyg). pozostałe 2 pomieszczenia wolałbym nie ogrzewać. nadmienię że w wolnej chwili trysnę piwnice od wewnątrz pianką zamknięto-komórkową jak mi zostanie z jakiejś inwestycji (ogólnie zajmuje się ocieplaniem pianką i budową domów szkieletowych ) . a i jeszcze jedno rozmieszczenie w pomieszczeniach nawiewu i wywiewu tak po chłopsku najlepiej w najwyższych punktach ( przy suficie) ?? a tak abstrahując jeżeli chciałbym zainstalować powietrzną pompę ciepła która miała by za zadanie w zimę dogrzać a latem chłodzić ( lub np klime) to czy robić inne nawiewy czy łączyć tymi skrzynkami razem z wentylacją ?? ( tu mam na myśli całkiem inną inwestycję dom szkieletowy izolowany pianą gdzie ogrzewanie byłoby nie centralne ale powietrzne albo coś innego)

Re: Sam robię wentylację.

: 23 sty 2014, 23:51
autor: Bolas
Miałem podłączoną PC 80L do wentylacji zysk zimna praktycznie żaden bo moc chłodnicza takiego urządzenia to zaledwie OK 250W więc na dom 130m2 wielkie nic tym bardziej że pracowała w lato ok 2-3h dziennie.