Strona 1 z 1

Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 21 maja 2012, 15:43
autor: Przemek
czy ich rekuperatory maja jakąś opinie ? macie jakieś doświadczenia z ich towarem ?

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 21 maja 2012, 16:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
By konstruować dobry reku - trzeba się trochę w tym orientować. Zobaczyłem coś co się nazywa duo - wymiennik za wymiennikiem szeregowo. Przyznam, że mnie zatkało. Pierwszy wymiennik podgrzewa powietrze przed drugim - znakomicie obniżając jego sprawność i zwiększając opory... tego techniczny człowiek nie wymyślił. Wymienniki daje się równolegle nie szeregowo - zwiększając powierzchnię wymiany obniżamy opory

Obrazek
A skoro takie maja problemy z technika...

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 15 lut 2013, 17:20
autor: schodykomor
Ogólna opinia jest taka, że Mistrale mają dobry stosunek jakości do ceny.
Za średnie pieniądze można dostać dobrą centralę z fajnym sterownikiem, który zrobi za nas wszystko.
Najważniejsze są parametry techniczne jakie centrale osiągają. Mają dobry odzysk ciepła, niski poziom hałasu i zużycie energii. Zwłaszcza te z wentylatorami EC.

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 15 lut 2013, 17:27
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Z którymi centralami Pan porównywał?

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 16 lut 2013, 8:20
autor: Bolas
Schodykomor - fajny sterownik? Fajne to mają zabawki w Mc'u dla dzieci żeby szajsowate jedzenie żarły.

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 16 lut 2013, 8:33
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Bolas pisze:Schodykomor - fajny sterownik? Fajne to mają zabawki w Mc'u dla dzieci żeby szajsowate jedzenie żarły.

Obrazek

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 16 lut 2013, 13:26
autor: schodykomor
Źródło: Magazyn Instalatora nr 2, luty 2013
http://www.pro-vent.pl/pliki/artykuly/mi2_2013.pdf

Podstawowe parametry określające efektywność central wentylacyjnych to:
  • temperaturowa sprawność odzysku ciepła,
  • SFP (Specific Fan Power) czyli moc właściwa wentylatorów centrali,
  • współczynnik szronienia, który mówi o dodatkowej energii zużytej w ciągu sezonu grzewczego na ochronę centrali przed zamarzaniem.

Ponieważ wymienniki płytowe większości firm mają strukturę kanalikową, gromadzący się w
nich kondensat powoduje zatykanie części kanalików, a w konsekwencji znaczny spadek sprawności odzysku ciepła.

Praktycznie we wszystkich zachodnich centralach przeciwprądowych układ rozmrożeniowy podczas mrozów wymaga ciągłego podgrzewania powietrza świeżego do wartości około 0 st.C. W naszych warunkach klimatycznych daje to dodatkowe roczne zużycie energii elektrycznej od 2 do 4 kWh/(m3/h). Na przykład dla 200 m3/h jest to 400-800 kWh!

W centralach Mistral Pro, ze względu na nowatorską budowę rekuperatorów, zastosowano system ochrony przeciwzamrożeniowej, który dopuszcza możliwość częściowego szronienia wymiennika. Nagrzewnica wstępna, jako standardowy element wyposażenia, działa pulsacyjnie ze znacznym opóźnieniem sterowanym procesorowo. Rozwiązanie to jest unikatowym rozwiązaniem firmy Pro-Vent, umożliwia bowiem wysokosprawną pracę nawet pod czas silnych mrozów.
Sprawność odzysku ciepła jest w nich na poziomie od 80 do 90% i jest optymalna dla na szych warunków klimatycznych i praktycznie nie zależy od warunków zewnętrznych. Roczny koszt energii elektrycznej nagrzewnic wstępnych jest 4-6-krotnie niższy od konkurencji.

Pro-Vent zawsze podaje charakterystykę w formie wykresu, określającą sprawność odzysku w funkcji ilości powie trza, tak by instalator mógł przedstawić inwestorowi jasną ofertę i określić, jakich zysków można przy centralach Mistral się spodziewać.

Centrale Mistral Pro mają opory na poziomie 80-100 Pa dla przepływów nominalnych! Współczynnik SFP dla całej centrali jest jednym z najniższych i wynosi 0,12-0,22 W/(m3/h).

Jako jedni z nielicznych w centralach Mistral Pro standardowo stosujemy dwustronnie ssące niskoobrotowe dmuchawy EC. W połączeniu z dźwiękochłonną obudową zapewniają niski poziom hałasu emitowane go do otoczenia.

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 16 lut 2013, 14:08
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Autorem jest zapewne właściciel firmy!

Jeszcze raz zapytam - z którymi centralami Pan parametry ( faktyczne) porównywał ?
Nie chodzi mi o porównanie DTR-rek ( nie ma u nas obowiązku pisać prawdy!)

Obrazek
Porównanie - to włączenie - jednej , drugiej , trzeciej... na tę samą wydajność - posłuchanie, sprawdzenie sprawności, poboru mocy. Jakości montażu, wygłuszeń ---

Widzi Pan ... od lewej na dole
prototyp - LARIA
komfovent REGO 400 HE
dospel OPTIMAL
Pro-vent Mistarl 400
dospel LUNA
od góry z lewej
FLEXIT SR3
Atlantic Dimpex
Vent Axia HR200
Berluf SELEN 500

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 16 lut 2013, 19:46
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Praktycznie we wszystkich zachodnich centralach przeciwprądowych układ rozmrożeniowy podczas mrozów wymaga ciągłego podgrzewania powietrza świeżego do wartości około 0 st.C. W naszych warunkach klimatycznych daje to dodatkowe roczne zużycie energii elektrycznej od 2 do 4 kWh/(m3/h). Na przykład dla 200 m3/h jest to 400-800 kWh!

Szanowny Panie - instalacje odzysku ciepła w domach i mieszkaniach - pierwsze powstały w Polsce, Tu też produkowano seryjnie pierwsze centrale - jeżeli chce więc Pan porównywać z centralami producentów, którzy się od nas uczyli, to nie ma sensu?
A grzałka w układzie rozmrażania w dobrej centrali włącza się przy sporo poniżej - 20 st.C - wie Pan dlaczego?

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 29 sie 2017, 0:16
autor: Winghouce
Akurat tej firmy nie znam, ale jeśli szukasz czegoś sprawdzonego, polecam GeoHeat. Sprawdza się nie tylko w domach, ale też dużych obiektach sportowych, przemysłowych czy użyteczności publicznej.

Re: Firma Pro-Vent rekuperatory Mistral

: 29 sie 2017, 4:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Winghouce pisze:Akurat tej firmy nie znam, ale jeśli szukasz czegoś sprawdzonego, polecam GeoHeat. Sprawdza się nie tylko w domach, ale też dużych obiektach sportowych, przemysłowych czy użyteczności publicznej.

Ile m3/h ?