: 16 sty 2012, 21:45
autor: darek505
Witam zamierzam sam zrobic wentylację mechaniczną ponoc nie jest to skomplikowane a sama praca przy tym to czysta przyjemnośc i duża oszczędnośc. Będę miał jednak kilka pytań i prosił bym o odpowiedzi.
1. Ułożenie rur w mojej instalacji będzie wyglądało praktycznie tak że jedna rura będzie przy drugiej i tu pytanie czy mogę je obie owinąc wełną lamelką.
2. Czy owinięcie twardych rur stalowych spiro wełną lamelką 5cm jest wystarczające
3. Czy jeśli zrobię całą instalację z rur o przekroju 160 nie będzie błędem.
4 Wiem że kiedyś ktoś (instalator) będzie musiał mi podłączyc rekuperator czy zatem najbezpieczniej będzie przy każdym wywiewie lub nawiewie zainstalowac przepustnicę czy może przy ostatnich wywiewach lub nawiewach jest to już zbędne.
5 Jakich błędów się wystrzegac, na co zwracac uwagę.
6. Czy czerpnia i wyrzutnia mogą znajdowac się na jednej ścianie jeśli tak to w jakiej odległości.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 16 sty 2012, 22:12
autor: Tomasz_Brzeczkowski
1 ( najważniejsze ( optymalna prędkość powietrza w kanałach - to najcichsze przepływy o najmniejszych oporach. Przedział tych prędkości to od 2 do 5 m/sek.
2 nie powinno się dopuszczać do rozprężania się powietrza w kanałach ( źródło szumów)
3 Instalacja powinna być wykonana z kanałów miękkich izolowanych
4 Dystrybucję robi się na skrzynce rozdzielczej

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 16 sty 2012, 22:18
autor: TomaszG
Panie Tomaszu, a czym się różni skrzynka rozdzielcza od trójnika? Dlaczego lepsza jest skrzynka rozdzielcza?

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 16 sty 2012, 22:27
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Na skrzynce wentylacja jest samoregulująca i cicha . Przy trójnikach zdarza się ( a nie da się tego stwierdzić przed pierwszym spaniem w domu a wtedy już jest za późno) że słychać między pokojami.
WENTYLACJA NIE MOŻE BYĆ SŁYSZALNA
Już się o tym ( o skrzynkach ) przekonały takie firmy jak ( zehender dospel viessmann nedair berluf atlantic ...
Poza tym... skąd Pan weźmie trójniki na fi 60mm!?

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 16 sty 2012, 22:35
autor: TomaszG
Czyli rozumiem że do rozdzielacza z reku dochodzę rurą np: 160 a pozniej już 60mm?

Rozumiem równiez że rozdzielacz reguluje przepływ, tzn dba aby do każdego pomieszczenia powietrze było dostarczane w takich samych ilościach?

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 16 sty 2012, 22:47
autor: Tomasz_Brzeczkowski
By utrzymać optymalną prędkość powietrza w kanałach i by się powietrze nie rozprężało jeżeli kanał główny ( producent centrali znający się na tym już to wyliczył) ma 200cm 2 ( fi 160mm) i mamy np 7 anemostatów nawiewnych, to powinny one mieć pole przekroju 200cm2 : 7 = 28cm3 czyli fi 63mm.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 17 sty 2012, 15:22
autor: darek505
Panowie troszkę odbiegliśmy od tematu, ja jednak proszę o odpowiedzi na moje pytania

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 17 sty 2012, 18:05
autor: Tomasz_Brzeczkowski
To jeszcze raz .
1 ( najważniejsze ( optymalna prędkość powietrza w kanałach - to najcichsze przepływy o najmniejszych oporach. Przedział tych prędkości to od 2 do 5 m/sek.
2 nie powinno się dopuszczać do rozprężania się powietrza w kanałach ( źródło szumów)
3 Instalacja powinna być wykonana z kanałów miękkich izolowanych
4 Dystrybucję robi się na skrzynce rozdzielczej


dystrybucję robi się na skrzynce rozdzielczej i miękkich kanałach izolowanych . Czyli kanały nie idą równolegle, Średnice kanału głównego i "odchodzących" muszą być tak dobrane by przy minimalnym biegu centrali prędkość była 2 m/sek. przy maksymalnym 5 m/sek.
Przepustnic się nie montuje, bo i tak nie zadziałają - dokładność ich nastawu jest znacznie większa niż strumień powietrza przy "zdrowej" wentylacji. Dlatego układ musi być tak zrobiony by był samoregulujący.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 17 sty 2012, 19:39
autor: darek505
Hmmmm w internecie znalazłem projekty ( próbki ) firm które oferują projektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i włąsnie na nich instalacja przedstawiona jest właśnie w taki sposób że są przepustnice i twarde rury spiro i dlatego myślałem że jest to łatwe w zaprojektowaniu i wykonaniu. Poza tym Pan który wyceniał mi prace wraz z materiałem własnie w taki sposób opisywał mi tą wentylację mówił też że nie potrwa to więcej jak 2 dni niestety nie zdecydowałem się na niego bo cena 10 tyś. zł. za sam materiał i położenie rur to troszkę dużo (cena bez rekuperatora)

a projekt tutaj tora-wentylacja.pl/files/pi%C4%99tro2.pdf

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 18 sty 2012, 0:16
autor: Tomasz_Brzeczkowski
To chore. Wynika to z braku wiedzy, doświadczenia i dostępnych środków W bibliotekach popularnych programów komputerowych nie ma skrzynek rozdzielczych i miękkich kanałów - a dziś nikt nie narysuje Panu projektu ręcznie, tuszem! Jeżeli nawet komputer by narysował miękkie kanału to i tak nie byłby to projekt wykonawczy , więc po co?
-co do przepustnic.... na ogół w domach wentylacja chodzi na 80-150m3/h (by nie przesuszać i po co więcej skoro PN mówi o 20m3/h na osobę) Dokładność regulacji powietrza kryzami i anemostatami jest 40-50m3/h czyli sterować tak małą ilością powietrza się nie da.
- średnice kanałów ... Może Pan sprawdzić w podręcznikach fizyki czy PN najmniejsze opory i najcichsze przepływy ma powietrze w kanale przy prędkości OD 2 m/sek. DO 5m/sek. Proszę sobie policzyć, że dokładnie tyle jest na wyjściu z centrali. i przy rozdziale powietrza nie powinno się ono rozprężać i zwalniać, to źródło szumów.
- może Pan też sprawdzić w necie, (poza OPTYMALNĄ PRĘDKOŚCIĄ W KANAŁACH) TŁUMIENIE SZUMÓW - MIĘKKIE KANAŁY SĄ W TYM NAWET 30X LEPSZE.
W instrukcjach takich firm jak BRINK DOSPEL<VIESSMANN>>>ZEHENDER ATLANTIC są skrzynki są kanały 50mm 60 mm
Pokazany przez Pana rysunek z komputera robił ktoś kto o wentylacji nie ma pojęcia.
Może też Pan poczytać w necie, że ludzie wyłączają wentylację na noc, że tłumaczą im wykonawcy , że to musi być słyszalne... Zadowoleni są tylko ci na forach co sami sobie zrobili, ale oni nie mają komu zareklamować, a nie chcąc wyjść na ... nie przyznają się, że słyszą ! To tak jak w przypadku auta kupionego przez kolegę - o wadach dowie się Pan gdy kolega auto sprzeda i kupi kolejne.

1

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 18 sty 2012, 18:07
autor: darek505
To nie wiem co mam o tym wszystkim myślec, przecież ta firma z linku bierze za takie projekty pieniążki przecież Pan który wyceniał mi instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła też nie robi tego za darmo to dlaczego oni się na tym nie znają to było by zwykłe oszustwo, przecież zrobienie instalacji z miękkich rur spiro to po pierwsze oszczędnośc czasu miejsca i złotówek bo są tańsze i gotowe do ułożenia więc poco są te rury twarde niedośc że drogie to jeszcze trzeba okładac je wełną ale z drugiej strony ile takie miekkie przewody spiro wytrzymają, jest to raczej delikatna rzecz.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 18 sty 2012, 18:27
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Szanowny Panie - pierwszy montowałem tego typu wentylację w domach ( od 1990 roku) , Projektant chce zarobić i się nie narobić - po porostu - komputer nie narysuje projektu wentylacji domowej - tam są programy do dużych obiektów!. Co do trwałości kanałów - 20 letnie kanały wyglądają jak nowe - nie ma też na nawiewie żadnych zanieczyszczeń.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 19 sty 2012, 15:54
autor: czupacz
Chciałbym sam zamontować reku w domu. Zrobiłem już otwory w sufitach. Będę miał 7 kanałów nawiewnych 4 pokoje + salon + kuchnia, 6 kanałów wyciągi 2 x łazienka, 1 x kotłownia, 1 x kuchnia, 1 x pokuj schowek,1 x garderoba. Rekuperator zamontowany na strychu, myślę nad reku Brink Excellent 400m3. Wszystkie pokoje na parterze. Powierzchnia 174m2. Mam pytanie dotyczące skrzynki rozprężnej. Gdzie mogę kupić dwie takie skrzynki 1 X fi 160mm na 8 X fi 100mm. Interesują mnie też złącza do połączenia rur elastycznych ocieplonych wełną z wkładem perforowanym typu SONODUCT AD-3 100 albo SONOLIGHT AD-L 100. Ewentualnie jakie rury elastyczne polecacie i gdzie je można kupić.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 19 sty 2012, 18:04
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie robi się w kuchni nawiewu. Robienie wywiewu z garderoby i pokój schowka, też jest bardzo ryzykowne! Tam powinien być nawiew!
Co do kanałów - 400-tka ma 1i 160 czyli 200cm - powietrze nie powinno zwalniać i się rozprężać. 7 kanałów po fi 100 ma 550 cm2 !!! Mniejsze opory i ciszej będzie przy fi 60 maksymalnie 80mm.
Co do skrzynek zamawia się u ślusarza czy przy większej ilości robi się formę do wtryskarki. Darco też produkuje.

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

: 19 sty 2012, 22:04
autor: czupacz
Znalazłem rury elastyczne min. fi100, fi 60 nie znalazłem. Jeżeli nie zrobię wywiewu z garderoby i z pokoju schowka to będę miał więcej wejść niż wyjść, jak ma się to do regulacji całości. Dlaczego nie może być wywiewu z garderoby?