Strona 1 z 1

Kanalizacja - prośba o opinie.

: 13 lut 2017, 18:57
autor: footballer
Witam,
Proszę o opinię na temat kanalizacji.
Tak jest w projekcie:
https://zapodaj.net/7caa3cae488a2.jpg.html
A tak chciałbym żeby było:
https://zapodaj.net/0a462fb9a0d25.jpg.html
Pomieszczenie 110 to dodatkowe WC.
Czy jeden pion kanalizacyjny wystarczy (zaznaczony na żółto)? W dodatkowym WC też wydaje mi się, że powinien być.
W pralni też ?
Z góry bardzo dziękuję:)

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 13 lut 2017, 20:25
autor: footballer
Chyba tak wygląda to sensowniej.
https://zapodaj.net/da24f1afe2429.jpg.html
Wydaję mi się, że odpływy umywalek można zrobić 40 ?

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 14 lut 2017, 22:01
autor: wiwa
Odpowietrzenie przy wc powinno być, a umywalke podłaczysz po ścianie rurą fi40. Odpowietrzenie powinno być przy zlewozmywaku, może byc zawór odpowietrzający. 3 roziązanie jest lepsze.

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 15 lut 2017, 8:04
autor: footballer
Dzięki za odpowiedź.
Odpowietrzenie przy zlewozmywaku jest przewidziane. W projekcie jest jeszcze przewidziane przy umywalce w łazience ale nie wiem czy to jest potrzebne?
Zastanawiam się jeszcze nad rurą od pralki - czy bezpośrednio do głównej rury odpływowej czy jeszcze podpiąć się gdzieś np do uwylaki w dodatkowym WC?
Jeśli bezpośrednio to czy robić pion odpowietrzający tylko na odpływ pralki ?

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 15 lut 2017, 9:22
autor: crutmlo
Osobiście zrobiłbym to inaczej.

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 15 lut 2017, 13:01
autor: footballer
Każda sugestia jest ważna :)

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 15 lut 2017, 17:26
autor: Bolas
Przy takich podłączeniach fi 110 i 50 dopiero przy podłączeniach stosuj redukcję. Co do wentylacji instalacji to nie mylić napowietrzaczy z wentylacją. Każdy pion kanalizacyjny powinien być zakończony nad dachem wentylacją. Napowietrzacze montuje się wtedy gdy mamy do czynienia z podciśnieniem w źle dobranych średnicach i małych spadkach. Można je zamontować tuż za ścianą przed syfonem.

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 15 lut 2017, 21:36
autor: footballer

Kod: Zaznacz cały

Przy takich podłączeniach fi 110 i 50 dopiero przy podłączeniach stosuj redukcję.

Przyznam, że nie rozumiem tego zdania...
Ale co z tym podłączeniem do kanalizy pralki w osobnym pomieszczeniu ?
Tam też pion jeśli miałoby iść bezpośrednio do głównego odpływu?

Re: Kanalizacja - prośba o opinie.

: 18 lut 2017, 13:31
autor: footballer
Odświeżam nieco temat.
Z racji tego, że będzie prawdopodobnie kanał w garażu muszę zmienić projekt kanalizacji.
Wrzucam schemat do oceny. Proszę o rady :)
https://zapodaj.net/45b939b402ab2.jpg.html