zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.O

: 29 kwie 2012, 19:42
autor: kamil91
jaki zawór bezpieczeństwa na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.O

Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.

: 01 maja 2012, 20:52
autor: Alibaba
W 90 % przypadków - 6 bar.

Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.

: 07 maja 2012, 4:13
autor: Inicjusz
Producent zasobnika podaje maksymalne ciśnienie pracy.

Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.

: 20 lis 2012, 9:15
autor: Stock
Zawór zaworem, ale pomyśl o naczyniu ekspansyjnym...
Jeżeli w instalacji zasilającej jest zawór zwrotny (a powinien być zgodnie z przepisami), to nawet 7-barowy zawór bezpieczeństwa czasem popuści nieco wody. Naczynie przeponowe nie kosztuje dużo, a skutecznie chroni zasobnik i zapobiega wypływom z zaworu bezpieczeństwa.

Re: zawór bezpiecz. na zasilaniu zimnej wody do zasobnika C.

: 21 lis 2012, 20:17
autor: BIOS-BG
Pamiętaj jeszcze o jednym: zarówno naczynie, jak i zawór bezpieczeństwa należy wpiąć między zaworem zwrotnym a zbiornikiem. Niestety, widziałem już zbiorniki, gdzie tak nie zrobiono...