Problem z CWU

: 19 lis 2020, 9:14
autor: trenx90
Witam,
Nie potrafię sobie poradzić z następującym problemem:
Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem + sterownik (wszystko marki Junkersa).
Instalacja była wykonywana 12 lat temu. Od około miesiąca czasu mam taki problem, że odkręcając wodę w kranie leci woda letnia, potem zimna, i dopiero za chwilę woda ciepła taka jak powinna być. Trwa to bardzo długo i nie mam już komfortu ciepłej wody tuz po odkręceniu kranu.
Pompa cyrkulacyjna marki Grundfos UP 15-14 BUT.
i teraz tak, jak bym nie ustawił tej pompy to i tak jest źle. Do tej pory miałem ustawienie cyrkulacji 3/h i to w zupełności wystarczało. Teraz nawet jak ustawie 7/h czyli praca ciągła to i tak muszę czekać na wodę około 1 minuty no i w ten czasu marnuje sporo wody.

Pomyślałem, że uszkodzona pompa, ale zamontowałem nową i dalej tak samo. Pomyślałem, że może zawór zwrotny na pompie cyrkulacyjnej - zdemontowałem i założyłem nowy z metalowym trzpieniem (wcześniej był z tworzywa) - ale to nadal nie rozwiązało problemu.

Proszę o podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić.
Podczas pracy ciągłej pompy rury przed i za pompa robią się ciepłe ale dopiero po około 30 minutach. Pompa pracuje przez 3 minuty i potem za 12 minut uruchamia się znów tak by 4 raz na godzinę zgodnie z ustawieniami sterownika przepchać ciepłą wodę.

Zrobiłem jeszcze test pompy - starą zdemontowałem i zanurzyłem do wiadra z wodą - okazuje się, że pompa wykonuje pracę ale przepływ wody jest delikatny - ucieszyłem się, że to kwestia pompy, ale przed montażem nowej pompy zanurzyłem ją we wiaderku i odpaliłem. Ku mojemu zdziwieniu nowa pompa pracuje dokładnie tak jak stara - z delikatnym przepływem - czy tak ma być? Wydawało mi się że pompa cyrkulacyjna musi dość silnie przepychać wodę w rurach od cyrkulacji.

Podpowiecie co mogę jeszcze sprawdzić?

Piec Junkers dopiero po przeglądzie i wszystko jest ok.