zenek_budulek pisze:Dziękuję za wszystkie rady
Jednak sporo pytań wciąż nasuwa mi się na myśl... Jak to jest z tą głębokością, bo widze że jedni mówią że 8 metrów będzie dobre na Wilo HWJ 202, inni mi tu piszą żeby brać coś do 10 m, bo inaczej będzie słabe ciśnienie. Przyznam, że już trochę się w tym pogubiłem.
Witam,
Przede wszystkim trzeba rozróżnić głębokość studni od poziomu lustra wody. Dla pompy samozasysającej maksymalna wartość głębokości zaciągania wody wynosi ok. 8 metrów. Jeżeli mamy studnie o głębokości 8m to lustro wody powinna znajdować się wyżej np. na głębokości 4 metrów. Jeżeli przy studni o głębokości 8m mamy poziom wody na głębokości 8m to oznacz iż nie mamy wody w studni ; ).
Tak na poważnie to w warunkach domowych gdzie mamy studni kopaną na głębokość ok. 8 metrów to lustro wody musi się znajdować znacznie wyżej tak, aby zapewnić jeszcze pewną retencję studni podczas poboru wody.
Takie małe hydrofory jak HWJ 202 generując ciśnienie tłoczenie maksymalnie 3,5 bar. Więc jeżeli ma Pan lutro wody powiedzmy na głębokość 2-4 metrów, rurociąg ułożony wznosząco w kierunku przyłącza pompy, pompa zassie wodę ze studni. Jeszcze jedne warunek zarówno pompa jak i rurociąg ssawny musza zostać napełnione wodą, tj. zalane, stąd zalecam zastosowanie zaworu stopowe na dnie rurociągu ssawnego.
W drugą stronę, pompa jest po to, aby przetransportować wodę z jednego poziomu do drugie, w tym celu musi wytworzyć odpowiednie ciśnienie, skoro już wiem że wodę zassie to teraz musi ją przetłoczyć dalej do punktów czerpalnych. Dla optymalnego przepływu rzędy 1,5 m3/h pompa wytworzy ciśnienie ok. 2,5 bara, czyli podniesie wodę do wysokość 25 metrów. Załóżmy warunki:
- wysokość geometryczna od pompy do najwyżej usytuowanego odbiornika wynosi 5m,
- ciśnienie na wyjściu z odbiornika ok. 1 bar = 10
- straty na długości rurociągu ok. 5 metrów
W sumie mamy wymagane ciśnieniu za pompą wynoszące 20 metrów, więc pompa pracuje z zapasem ciśnienia. W celu uniknięcia skoków ciśnienia przy załączaniu pompy, urządzenie wyposażone jest w zbiornik przeponowy o pojemności 20l, stabilizujący ciśnienia w instalacji oraz ograniczający ilość załączeń pompy.