    Mam problem z instalacją po wykonaniu nowej studni i wymianie pompy.
    Mam uruchomioną nową studnię głębinową (30m) z pompą IBO 3,5"SCM2/18. Przyłącze od studni do hydroforu ok 8 m. Przed hydroforem (200l WAREM) jest kolejno zawór zwrotny i manometr oraz wyłącznik ciśnieniowy LC2 (nastawienie 2,8/4,2). Z hydroforu zasilany jest układ nawadniania ogrodu (wielosekcyjny). Całość dobrze działała na pompie ssącej Grudziądz (1,1 kW), ale woda w studni się skończyła, anowo zainstalowana pompa wariuje przy pełnym przepływie. Muszę zdławić wypływ wody i wtedy dosyć płynnie następuje wył. i zał. Bez dławienia, przy wyłączaniu pompy przez LC (przy 4,3 atm) następuje jakiś udar cienienia (na manometrze ciśnienie skokowo spada niemal do 0, co powoduje zadziałanie LC i załączenie pompy, a ponieważ ciśnienie jest powyżej 2,8 pompa wyłącza się, po czym następuje kolejny spadek skokowy ciśnienia itd. W tym wszystkim tak, jakbym słyszał działanie zaworu zwrotnego przy wyłączaniu pompy. Czy ten drugi zawór przy hydroforze nie jest przyczyną (ponoć drugi jest zainstalowany na pompie)? A może wyłącznik podciśnieniowy odbija?
    Proszę o radę

    Pozdrawiam
    .

Re: instalacja hydroforowa do nawadniania

: 18 paź 2012, 19:15
autor: Bolas
Proszę sprawdzić zawory zwrotne. Bywa tak że dla tańszego montażu niektórzy stosują zawory z dławikiem z plastiku a te nie wytrzymują silnych uderzeń ciśnienia. Wymienić ewentualnie na zawory z dławikiem mosiężnym.

Re: instalacja hydroforowa do nawadniania

: 19 paź 2012, 15:38
autor: Adam Klimpel
Serdecznie dziękuję. Skontaktuję się z hydraulikiem.