Mam pytanie problem dotyczący przepływowego ogrzewacza wody.
Obecnie w kuchni mamy dwa krany – jeden jest podłączony do ciepłej wody z
centralnego ogrzewania (piec węglowy) w drugi jest od przepływowego ogrzewacza
wody (który jest podłączony do zimnej wody). Niedługo będziemy robić remont w
kuchni i chciałbym zlikwidować te 2 krany i zastąpić je 1 porządnym (ten w
zestawie z przepływowym jest tandetny) oraz schować ogrzewacz w szafkę
(obecnie jest przy kranie).

Mój pomysł jest następujący : do nowego kranu chce podłączyć bezpośrednio
zimną wodę a „obwód” ciepłej wody chcę podłączyć pod nowy przepływowy
ogrzewacz z wyjściem do kranu. Dzięki temu będzie 1 kran i teoretycznie jak
będzie ciepła woda (zimą) w centralnym ogrzewaniu to przepływowy ogrzewacz nie
powinien się włączyć (termostat powinien go nie wyłączyć albo bardzo szybko
wyłączyć).

Chciałbym zapytać czy to zadziała tak jak myślę? Bo jeżeli miało by być tak,
ze mimo tego, że będzie ciepła woda to ogrzewacz będzie się włączał i ją
podgrzewał to nie ma to sensu i założę te dwa krany :/

Znalazłem podobne problemy w Internecie
elektroda.pl/rtvforum/topic795582.html
www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=5150

Jedna z odpowiedzi :
„Jest taka możliwość. Przepływowe ogrzewacze wody (trójfazowe) firmy Kospel,
są przystosowane do montażu na rurze ciepłej wody. mierzą temp. na dolocie i
na tej podstawie dobierana jest moc grzania. Przy odpowiednio wysokiej temp.
wody dolotowej grzałki są całkowicie wyłączone. Mam taki ogrzewacz zamontowany
już 2 lata (w instalacji z c.o.) i działa bez zarzutu”

Czy może mi ktoś powiedzieć cos więcej na ten temat, ma takie cos zamontowane,
są z tym problemy? Może poleci jakiś ogrzewacz przepływowy? Jestem raczej
zielony w tematyce hydraulicznej :)

Pozdrawiam
Daniel

podgrzewacz

: 15 lut 2009, 22:18
autor: Paweł_Małek
Mozna uzyc wlasciwie kazdy z elektroniczna regulacja, w instrukcji musi byc okreslone, ze podgrzewacz moze wspolpracowac z ukladem solarnym (moze miec na wejsciu ciepla wode - wtedy ja dogrzewa).
Nalezy pamietac, ze na bojlerze nie moze byc wiecej niz 60 stopni - taka temperature makzymalna na wlocie do podgrzewacza dopuszcza producent - moze byc konieczny montaz za bojlerem zaworu mieszajacego ktgory obnizy temperature do 60C (poprzez domieszanie zimnej wody).
Wprowadzenie na wejscie podgrzewacza wody o wyzszej temperaturze moze uszkodzic czujnik temperatury lub przeplywu.

: 03 mar 2009, 23:15
autor: rgal
hmm, a co sądzicie o pomyśle żeby zastosować mieszacz za podgrzewaczem? tzn na wejście "zimne" wodę z bojlera a na "ciepłe" z podgrzewacza zasilanego zimną wodą? zadziałałoby to?

: 05 kwie 2009, 7:40
autor: mkamieniorz
:D Popieram Pawła z Tychów
Od dwóch lat użytkuję instalację Solaną z szergowo połączonym Elektronicznym podgrzewaczem f. Kospel "Fokus" 24 KW.
Jestem zdecydowanie zadowolony z tego rozwiązania.
Potwierdzam że miejsce zaworu mieszającego jest oczywiście za zbiornikiem.
nigdy za ogrzewaczem elektronicznym bo to nie ma sensu uzytkowego.

Oczywiście niepkój mój budzi żywotność zaworu mieszającego ale mam nadzieję ze kilka lat pociągnie bez kamienia. CDN

pozdrawiam
Martin

: 05 kwie 2009, 10:11
autor: rgal
Racja, zgadzam sie z bezsensem mojego pomysłu ;) a co w takim razie sadzicie o pomyśle : na wyjsciu boilera mieszacz, ale w konfiguracji rozdzielacza, jak woda jest ciepła to idzie bezposrednio do sieci, a jak zimna to przez podgrzewacz? (podgrzewacz z regulacja mocy i czujnikiem temperatury)

: 05 kwie 2009, 14:40
autor: mkamieniorz
Witaj, Trochę niegrzecznie ale odpowiem pytaniem:
Kto będzie przełączał Wyjście na wylewkę, chyba że planujesz dwie wylewki
Moim zdaniem zbędna komplikacja układu.
PROSTE ROZWAZANIA SĄ NAJLEPSZE !!

Pozdrawiam
Martin