Instalacja ciepłej wody przy uzyciu boilera z CO i podgrz.g.

: 01 paź 2008, 11:40
autor: stkamil
Witam Serdeczenie!
Mam takie pytanie jak wykonac instalacja ciepłej wody z pompką po to aby na piętrze gdy odkrece kurek leciała od razu ciepła woda a nie dopiero gdy zleci zimna woda

Potrzebuje wykonaw tą istalacja do łazienki w kuchni było by łatwiej jak by sie dało pociagnąć rurki prosto z łazienki do kuchni ale sie nie da zabardzo i musza byc dołączone w piwnicy na samym dole.
Chce uzywac ciepłej wody z boilera CO w zimie a latem z podgrzewacza gazowego.
Chciałem sie dowiedziec czy ta instalacja na zdjeciu bedzie dobra ??
Prosze o jakies sugestje :)
Z góry Bardzo Dziękuje :)

Kamil

: 01 paź 2008, 13:47
autor: dagson
Instalacja ,która jest na schemacie, nie będzie działać prawidłowo.
Pompę obiegową, musisz podłączyć bezpośrednio do bojlera (nie dosłownie).
(Spełnia ona swe przeznaczenie jedynie w przypadku bojlera.)
Montujesz ją na powrocie dodatkowego obiegu.

W przypadku przepływowego ogrzewacza,pompa nic nie pomoże.

: 01 paź 2008, 16:11
autor: Przemek
możesz dołączyć zdjecie do galerii ?

: 06 paź 2008, 23:00
autor: stkamil
A co w przypadku podgrzewacza gazowego ?? słyszałem ze robi sie tak jakos na pompie zeby była ciepła woda i stad mi to chodzi po głowie. A dlaczego to sie sprawdzi w boilerze a w podgrzewaczu nie ??

: 07 paź 2008, 20:39
autor: dagson
W bojlerze mamy zmagazynowaną ciepłą wodę, która za pomocą pompy, krąży w instalacji c.w.u. i dlatego mamy, natychmiast po odkręceniu zaworu ciepłą wodę.
Obecnie większość bojlerów posiada pięć podłączeń. Dwa do c.w.u./ dwa do c.o./ i piąty do pompy obiegowej.
Nowsze pompy cyrkulacyjne c.w.u. posiadają digitalny programator czasu pracy.

W przypadku przepływowych ogrzewaczy wody(gazowe, elektryczne).
Ogrzewacz zaczyna pracować w momencie odkręcenia zaworu ciepłej wody i tylko wtedy mamy ciepłą wodę w instalacji.
Czyli w przypadku przepł.ogrzew. wody, nie mamy źródła ciepłej wody, która by krążyła w instalacji c.w.u.

Pozdrawiam

: 10 paź 2008, 14:17
autor: Danton
zeby curkalacja nie chodzila 24 godziny na dobe warto kupic wlacznik czasowy na nia

: 26 paź 2008, 9:07
autor: wyrzutnia
gdy ma boiler i przepływowy to łą czy to w szereg tak żeby przepływowy pobierał zimną wodę z boilera pompa pcha w obieg i wraca do boilera przy czym trzeba zamontować zaworki odcinające przy przepływowym żeby odcinać go przy urzywaniu boilera troche robiłem coś takiego szkoda prądu ale pan karze sługa musi