Strona 1 z 1

Wentylacja nie dziala

: 04 sty 2015, 11:45
autor: lesny1982
Witam mam problem budynek ma rok dla mnie nie dziala w nim wogole wentylacja grawitacyjna jak mozna to naprawic .

caly czas nawiewa zimne powietrze przez przewody wentylacyjne nawet latem bardzo malo ale czuc w obecnych warunkach jest masakra w zalaczniku rysunek komina na dachu pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Obrazek

budynek ma 1,5 kondygnacji o dokladnie to
Obrazek

Re: Wentylacja nie dziala

: 08 sty 2015, 21:38
autor: JTD
Kanały wentylacyjne na dachu wybudowane niezgodnie z Polską Normą.
Powinny być "na przestrzał" (trzeba by usunąć poprzeczne przegrody pomiędzy nimi).
Poza tym warto by sprawdzić bilans NAwiewów i WYwiewów w budynku a także inne uwarunkowania (np. czy nie ma tam "pieców" gazowych typu "junkers" z otwartą komorą spalania :?:).
Pozdrawiam

Re: Wentylacja nie dziala

: 09 sty 2015, 6:27
autor: Tomasz_Brzeczkowski
kapamata pisze:A konsultowałeś to z profesjonalistami, którzy będą mogli rzucic okiem eksperta na to? Naprade czasami rzucenie okiem z innej strony na problem może dac nowe rozwiązania. Radze udac się do tej firmy [Bauder]
Co to jest system dachowy?

Re: Wentylacja nie dziala

: 09 sty 2015, 10:15
autor: MistrzJan
Jak zauważysz " cofkę" to rozszczelnij okno. Jeśli pomoże tzn , że nie ma nawiewu powietrza. Kominy wyglądają ok. Jan

Re: Wentylacja nie dziala

: 09 sty 2015, 23:32
autor: lesny1982
Piec gazowy jest 2 funkcyjny z zamknieta komora spalania w lazience na pietrze, jak rozszczelnie okno nic sie nie dzieje czyli dalej wwiewa jezeli uchyle lub otworze okno to wtedy przewody wentylacyjne wyciagaja , no bede musial gdzies podejsc bo jak narazie wyciaga mi przewod od kominka ale na dniach bede stawial i zabudowywal kominek i sie skonczy wentylacja :p hehe

Re: Wentylacja nie dziala

: 10 sty 2015, 18:20
autor: MistrzJan
Doprowadź powietrze z zewnątrz do komory spalania. Jan

Re: Wentylacja nie dziala

: 11 sty 2015, 14:03
autor: lesny1982
Tak jest juz rura do kominka z zewnatrz :D

Re: Wentylacja nie dziala

: 11 sty 2015, 14:34
autor: MistrzJan
Ważne aby dochodziła do komory spalania, a nie przed kominek. Jan

Re: Wentylacja nie dziala

: 11 sty 2015, 16:14
autor: lesny1982
Kominek ma jakis adapter ktory sie podpina do kominka a do niego rure z zwenatrz , rura jest wypuszczona z tylu kominka i adapter tez wchodzi od tylu do kominka

Re: Wentylacja nie dziala

: 12 lut 2015, 10:48
autor: lesny1982
Witam czy na froncie moge wstawiic kratki nad polka ?? nie ukywam ze dalem ciala mialy byc po bokach ale temat polecial a kratek nie bylo jeszcze :/

http://imageshack.com/a/img673/1084/CKrCWr.png

Re: Wentylacja nie dziala

: 12 lut 2015, 21:59
autor: JTD
Czy ty na pewno wiesz, co robisz :?:
1. czy wiesz, po co się daje te kratki "nad półką" :?:
2. Jaki będzie obieg powietrza w komorze kominka :?:
3. Po co ta wełna pokryta "sreberkiem" a nie kolejna płyta krzemianowo - wapniowa :?:
i tak dalej, i tak dalej..... :wink:

Re: Wentylacja nie dziala

: 12 lut 2015, 22:04
autor: JTD
MistrzJan pisze:Kominy wyglądają ok. Jan

Ok. 6 lat temu wykonano mi kominy wentylacyjne w ten właśnie sposób
i dopóki ich nie przerobiłem, miałem "cofkę" na okrągło :cry: