poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 27 wrz 2010, 11:58
autor: bronx
Witam kolegów, kilka tyg temu powstał mój nowy komin. Firma która stawiała komin (cegła) , od razu wsadziła wkład ze stali nierdzewnej.
Moje pytanie brzmi jak ten wkład ma być łączony? Na moją logikę rury powinny być wpychane tak w siebie żeby ewentualne skropliny spływały wewnątrz rury na sam dół i następnie do wiaderka. Natomiast Ci goście złożyli rury tak ze sobą że spaliny nie wydostaną się na zewnątrz ( góra dolnej rury wąska, i na to kielich następnej rury), natomiast skropliny z górnej części wkładu mogą spływać zewnętrzną częścią rury. Które rozumowanie ( sposób montażu) jest poprawny?
Czy jeśli mam to źle wstawione muszę to wyciągnąć i poprawić (czym grozi zostawianie tego w takim stanie jak teraz? ) Próbowałem ruszyć ten wkład do góry nie chciał drgnąć, domyślam się że został dobity na amen. Piec pracujący z wkładem to piec olejowy.

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 05 paź 2010, 20:39
autor: samouk
Witam,
1. Nikt o zdrowych zmysłach nie buduje obecnie nowego komina z cegły aby zaraz do niego wsadzać stalowy wkład kominowy, bo wszystko to w sumie kosztuje drożej i jest mniej trwałe, niż postawiony od razu komin systemowy z wkładem ceramicznym
2. spaliny z kotła na olej zawierają sporo wody, więc wkład stalowy (jeśli już taki został zainstalowany) powinien być KWASOODPORNY a jego budowa powinna umożliwiać spływ skroplin (najlepiej od razu do kanalizacji). Ciekaw jestem, jak twojej ekipie udało się zmontować ten wkład w sposób, jak powyżej opisałeś. To chyba nie była ekipa instalatorów, ale jakiś...gang Olsena(?) :roll:
Pozdr.

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 06 paź 2010, 8:23
autor: bronx
Powiadasz ze komin systemowy tańszy ??? Ja się tu nie zgodzę.
Mnie komin 4 kanałowy z robocizną wyszedł ok 2tys zl + wkład z nierdzewki do olejaka 600zl.
jak za 2,6tys pokażesz mi komin systemowy 4 kanały wysokości 6m to zburzę mój i postawię nowy ;)
Jedynie co musiałem dokupić to cegłę klinkierową, resztę materiału miałem.

Wkład został już poprawiony. Sposób wykonania przy 3-nikach był taki że umożliwiał montaż odwrotny. Domyślam się że wiedzieli już po montażu o błędzie i z lenistwa/ braku czasu nie chciało się im tego poprawić. To jedyna rzecz na jaką mogę sie poskarżyć. Komin postawili jak w książkach piszą, środek zaciągany, pełen klinkier itp.

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 06 paź 2010, 18:36
autor: samouk
bronx pisze: Mnie komin 4 kanałowy z robocizną wyszedł ok 2tys zl + wkład z nierdzewki do olejaka 600zl.
jak za 2,6tys pokażesz mi komin systemowy 4 kanały wysokości 6m to zburzę mój i postawię nowy ;)

Mam nadzieję, że to ceny i robocizny i materiału?
Jeśli pisałem o kominie systemowym, to nie znaczy, że zaraz o Schiedel'u.
Sprawdź np. cennik kominów niezłej firmy CJ-Blok (mam takie DWA po ok. 7m wysokości i obydwa kupione rok temu za podobną cenę, jak twój JEDEN).

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 11 paź 2010, 7:31
autor: bronx
Ja ma komin 4 kanałowy tak! Nie jeden kanał spalinowy. Pokaż mi komin systemowy 4 kanałowy (spalinowy) w tej cenie :)

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 11 paź 2010, 8:31
autor: bronx
Proszę bardzo :
-http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/10,36/2/cennik__zestawy.html

Jednokanałowy z wentylacją
Ø 160mm
wymiary: 500x360 [PLN]
6 mb 1655,48
......
więc proszę z czym do ludzi :)
a gdzie moje pozostale 3 kanały ???

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 11 paź 2010, 19:17
autor: samouk
Ja mam dwa kominy 7-metrowe (właśnie tej firmy) fi 200. Przy każdym dostawiony pustak wentylacyjny 2-kanałowy oraz oddzielny trzeci 7-metrowy komin wentylacyjny z pustaków 3-kanałowych - wszystko kupione rok temu za ok. 3500 zł. Jest to więc ŁĄCZNIE 2 kanały spalinowe fi 200 i 5 wentylacyjnych. To w sumie który zestaw jest bardziej opłacalny? :roll: ).

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 12 paź 2010, 9:10
autor: bronx
I widzisz kupione ze 3,5 tys a ile zapłaciłeś za robociznę, a jeszcze cegla klinkierowa na sam szczyt + jakas czapa, ile Cię wyszło wszystko z robocizną na gotowo? Ja jak już pisałęm zaplaciłem za wszystko na gotowo (sam komin bez wkladu do pieca olejowego) 2tys zl ( materiał i robocizna).

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 12 paź 2010, 20:36
autor: samouk
bronx pisze:I widzisz kupione ze 3,5 tys a ile zapłaciłeś za robociznę, a jeszcze cegla klinkierowa na sam szczyt + jakas czapa, ile Cię wyszło wszystko z robocizną na gotowo? Ja jak już pisałęm zaplaciłem za wszystko na gotowo (sam komin bez wkladu do pieca olejowego) 2tys zl ( materiał i robocizna).

O.K., ale ja mam DWA kominy spalinowe o DUŻO WIĘKSZEJ średnicy i PIĘĆ kanałów wentylacyjnych :wink: A ponad dachem nie jakiś tam opatrzony klinkier, tylko nietuzinkowe płytki Struktonit (moim zdaniem ładniejsze od klinkieru). Wniosek prosty - miałeś bardzo tanich murarzy, bo po odliczeniu ceny prawidłowego wkładu kwasoodpornego z tych 2 tysięcy zostałoby tylko kilka stówek za wymurowanie (to prawdziwe grosze za taką robotę:!: ).

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 18 lis 2010, 0:00
autor: robo180
Witam
Może ktoś z was kolegów się orientuje bo ja nie wiem o co chodzi. Już tłumaczę.
Mam komin z zamurowaną kwasuwką. Niestety jest on tak wymurowany, że rury się nie schodzą ( kilka sztuk nie jest ze sobą złożonych jak należy). W związku z powyższym część skroplin idzie w ściany komina a część ścieka do zbiornika.
Niestety po włożeniu wkładu elastycznego z kwasuwki ( tylko taki wchodzi bo komin jest wymurowany nierówno) skropliny przestały mi lecieć do zbiorniczka.
Teraz wyjąłem rurę elastyczną i skropliny znowu zaczęły lecieć.
Może ktoś się orientuje o co jest grane bo ja nie pojmuję.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 18 lis 2010, 19:41
autor: samouk
Spróbuj te wkłady wyciągnąć przy pomocy mocnej kotwiczki na lince stalowej.
Jeśli te "wkłady" nie dadzą się wyjąć, to niestety czeka cię rozbiórka :cry: .

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 19 lis 2010, 16:13
autor: MistrzJan
Może punkt rosy był ponad kominem? Jan.

Re: poprawny montaż wkladu kominowego-nierdzewka

: 19 lis 2010, 22:30
autor: robo180
Niestety ta nierdzewka "gładka" siedzi dębowo bo jest dokładnie obmurowana i w narożniki napchane zaprawy !!! .
Nie wiem dokładnie co to oznacza, że punkt rosy był ponad kominem,
ale jak wyjąłem nierdzewkę elastyczną, została ta gładka, to od razu skropliny zaczęły schodzić do pojemnika ok. 2,5 l na dobę.
Dlatego zastanawiam się co jest grane.