Strona 1 z 1

Czy takie ocieplenie wystarczy?

: 24 sty 2007, 8:20
autor: Wallsch
Witam,
Planuję wybudować taki dom. http://www.archon.pl/index.php?act=12&s ... 7865f4ac4a
Ściany są wykonane z porothermu gr. 25 cm i ocieplone są 14 cm styropianu. Czy jest to wystarczające ocieplenie ścian??? A może zwiększyć grubość pustaka lub styropianu, bądź zastosować wełnę mineralną??
Z góry dziękuję za rady bardziej doświadczonych.

: 24 sty 2007, 9:38
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Izolacja to termos, cześciowa nie jest skuteczna, opisz cały temos, to dostaniesz odpowiedź.

: 24 sty 2007, 9:56
autor: Wallsch
T. Brzęczkowski pisze:Izolacja to termos, cześciowa nie jest skuteczna, opisz cały temos, to dostaniesz odpowiedź.


Hmm, to chyba nie dostanę odpowiedzi :) Bo jeszcze nie zakupiłam projektu i informacje mam tylko takie jakie są na stronie internetowej :). Przymierzam się do jego zakupu, ale też nie jestem przekonana (jako laik) czy ekspoatacja i budowa tego domu nie będzie zbyt kosztowna (wersja z garażem dwustanowiskowym).

: 24 sty 2007, 10:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czy kupując samochód nie wiesz ile on pali? Nie kupuj projektu w którym tego parametru nie ma. Dlaczego nie ma , bo podanie, że E=200kWh/m2 rocznie nie brzmi zachęcająco!!

: 24 sty 2007, 11:32
autor: Wallsch
T. Brzęczkowski pisze:Czy kupując samochód nie wiesz ile on pali? Nie kupuj projektu w którym tego parametru nie ma. Dlaczego nie ma , bo podanie, że E=200kWh/m2 rocznie nie brzmi zachęcająco!!


Telefonicznie od tej firmy dzisiaj uzyskałam informację, że przyjmują zużycie E= 11kWh/m2 rocznie. Czy to możliwe w rzeczywistości?

: 24 sty 2007, 12:23
autor: Tomasz_Brzeczkowski
!70 m2 x 11 kWh /m2 rocznie to 1870 kWh więc gdybyś załżył sobie niecentralne ogrzewanie elektryczne i nie robił kominka to rachunek za prąd (oświetlenie, tv, gotowanie, chłodzenie, grzanie...) za 12 miesięcy wyniósłby 748 zł
Nic tylko budować.
Zamuję się ponad 15 lat domami izolowanymi i E< 40kWh/m2 rocznie to normy BBR 2006 czyli minimum 30 cm styropianu w podłodze, minimum 30 cm wełny w ścianie OD ŚRODKA! i 50 cm wełny w dachu, + krzyżowy rekuperator! Mało tego jeszcze karany bezdotykowe!

: 24 sty 2007, 13:25
autor: Wallsch
A przepraszam co to są te "karany bezdotykowe"?? czy to jakaś literówka?

: 24 sty 2007, 13:36
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Robimy nienentralnie termy świetrnie izolowane, np 10l pod zlewozmywakiem , 30l nad czy obok prysznica , a krany czy prysznic działają na zbliżenie ręki czy czegoś tam...
Jest to drogie, ale tańsze od solara do cwu i zdecydowanie daje większe efekty ekonomiczne. zob acz na www

: 24 sty 2007, 13:39
autor: fruzin
moim skromnym zdaniem nierealne jest uzyskanie Eo=11 kWh/m2 na rok przy izolacjach rzędu 14 cm.

: 24 sty 2007, 13:54
autor: Wallsch
fruzin pisze:moim skromnym zdaniem nierealne jest uzyskanie Eo=11 kWh/m2 na rok przy izolacjach rzędu 14 cm.


w związku w tym, moje pytanie brzmi jakie jest realne wg Pana przy takiej izolacji?

: 24 sty 2007, 14:18
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ściana to nie izolacja, jest jeszcze podłoga dach wentylacja itd. Możesz mieć i 0.5 metra wełny na ściane a symboliczne 10 cm styropiany w podłodze i będzie drogo. Możesz też mieć 20 cm w ścianie od zewnątrz i 20cm w podłodze, albo 20 cm w ścianie od środka i w drugim przypadku izolacja będzie bardziej skuteczna, bo jest zamknięta i sucha.
Tego typu domy zużywają powyżej 150kWh/m2 rocznie.
Pozdrawiam. czli 14x tyle ile Ci podali!!!!! To oszuści albo źle zrozumiałeś.