odnośnie teorii P. Tomasza B.
: 03 kwie 2010, 11:07
Robiac obliczenia dla potrzeb świad. charakterystyki swojego domu ( EK na poziomie 75 kwh/m2 - ( jakby sie ktos pytal skad ta wartość to podaje: wentyl mech + gwc, kocil kondens + kominek z plaszczem, okna 3 szyby z wkladem termicznym + rolety, iozloacja zew 20 cm lamda 0,031, podloga 20 cm lamda 0,030, dach 25 cm lamda 0,035; no i niestety ( energetycznie) 2 balkony - domek 126 m2; A/v 0,71, budynek średnio osłonięty; ogrzewanie - gaz z sieci;
Z ciekawości robilem symulacje w programie - uwaga dane czysto programowe i orientacyjne ( trza by bylo zrobic obliczenia pozaprogramowe, ale myśle że te w programie wystraczą aby zaobserwować iż:
- po zwiekszeniu izolacji w moim budynku w ścianach i podlodze o 10 cm, w dachu o 20 cm, wyeliminowaniu balkonów, wyeliminowaniu mostka cieplnego do gruntu (może pustaki izomur cokołowe, a może izoloacja wew - t)a z pewnością ten problem by rozwiązała) wartość EK na poziomie 29,08 kwh/m2; i teraz zastanówmy się czy przy takiej wartości opłacalne jest instalowanie drogich systemow co (w moim przypadku ok 30 tys)
i wtedy:
- orientacyjny koszt ogrzewania ( plus cwu dla 2 osób) gazem wynosilby ok 753 zł - koszt inwestycji co - ok 30 tys
- orientacyjny koszt ogrzewania ( plus cwu dla 2 osób) elektrycznego (grzejniki konewekcyjne) wynosilby ok 1648 zł - koszt inwestycji co - max 5 tys
- orientacyjny koszt ogrzewania ( plus cwu dla 2 osób) przzy pomocy pompy ciepła (tutaj Ek maleje nam do poziomu 10,33) wynosilby ok 585,71 zł - koszt inwestycji - powyżej 40 tys
Uwaga naddatek kosztów izolacji w moim wypadku analizowanym wyniosłby ok 14 tys. JUZ na podstawie tych prostych wyliczeń można wysnuc następujący wniosek:
nie ma ekonomicznego sensu przy b> dobrej izolacji wchodzić w drogie systemy ogrzewania (tylko elektryka) _ -żadnych pomp ciepla> i tutaj wielcy panowie inzynierowie Pan Tomasz ma racje ,; to wlaśnie dla izolacji z całego pakietu systemu rozwiązań okres zwrotu inwestycji jest najkrótszy, który maleje wraz z droższym rodzajem zasilania;
Z ciekawości robilem symulacje w programie - uwaga dane czysto programowe i orientacyjne ( trza by bylo zrobic obliczenia pozaprogramowe, ale myśle że te w programie wystraczą aby zaobserwować iż:
- po zwiekszeniu izolacji w moim budynku w ścianach i podlodze o 10 cm, w dachu o 20 cm, wyeliminowaniu balkonów, wyeliminowaniu mostka cieplnego do gruntu (może pustaki izomur cokołowe, a może izoloacja wew - t)a z pewnością ten problem by rozwiązała) wartość EK na poziomie 29,08 kwh/m2; i teraz zastanówmy się czy przy takiej wartości opłacalne jest instalowanie drogich systemow co (w moim przypadku ok 30 tys)
i wtedy:
- orientacyjny koszt ogrzewania ( plus cwu dla 2 osób) gazem wynosilby ok 753 zł - koszt inwestycji co - ok 30 tys
- orientacyjny koszt ogrzewania ( plus cwu dla 2 osób) elektrycznego (grzejniki konewekcyjne) wynosilby ok 1648 zł - koszt inwestycji co - max 5 tys
- orientacyjny koszt ogrzewania ( plus cwu dla 2 osób) przzy pomocy pompy ciepła (tutaj Ek maleje nam do poziomu 10,33) wynosilby ok 585,71 zł - koszt inwestycji - powyżej 40 tys
Uwaga naddatek kosztów izolacji w moim wypadku analizowanym wyniosłby ok 14 tys. JUZ na podstawie tych prostych wyliczeń można wysnuc następujący wniosek:
nie ma ekonomicznego sensu przy b> dobrej izolacji wchodzić w drogie systemy ogrzewania (tylko elektryka) _ -żadnych pomp ciepla> i tutaj wielcy panowie inzynierowie Pan Tomasz ma racje ,; to wlaśnie dla izolacji z całego pakietu systemu rozwiązań okres zwrotu inwestycji jest najkrótszy, który maleje wraz z droższym rodzajem zasilania;