Strona 1 z 1

Ocieplenie poddasza

: 22 sty 2009, 13:23
autor: zwibel77
Witam
Możecie mi powiedzieć czy wełnę kłaść tylko między krokwiami czy też na krokwiach??

: 23 sty 2009, 21:58
autor: Przemek
raczej pomiedzy !
a jak wlozysz na krokwie .. co dalej ?

: 24 sty 2009, 10:55
autor: Meduzes
JA spotkałem się z techniką 2 warstw ...

1 - warstwa np 15cm wełna między krokwiami wzdłużnie ...
2 - warstwa np 10cm wełna na krokwie poprzecznie ...

a wszystko po to by się pozbyć mostków termicznych no i oczywiście lepszą izolację 8)

Ekspertem nie jestem ale zrobić się da ... w końcu mi tak robią 8)

: 24 sty 2009, 11:06
autor: zwibel77
mi chodziło o to czy warto druga warstwę wełny kłaść

: 24 sty 2009, 11:17
autor: Meduzes
Powiem tak:

- kiedyś w ogóle nie ocieplano dachu też dało się żyć z tym że o kosztach ogrzewania nie wspomnę 8)
- później zaczęto ocieplać tradycyjnie 10-12cm i to już dawało jakąś izolację ale straty nadal były wysokie 8)
- dzisiaj jest moda na domy energooszczędne i 25cm ocieplenia dachu to podstawa :!: Niektórzy inwestują nawet w 30cm :!:

Czy kłaść drugą warstwę?? ... a dasz rade położyć 25cm ocieplenia jednorazowo !?

czy warto w ogóle ocieplać ?? ... oczywiście ... pod warunkiem że zależy ci na dobrej izolacji i niskich rachunkach ... ale jeżeli już zabieramy się za porządne ocieplanie dachu to i trzeba pomyśleć o kompleksowym ociepleniu (porządnym) całego domu, czy to ścian, czy to podłóg itp itd ..

a więc żeby to wszystko miało sens ocieplamy dobrze wszystko 8) a nie tylko sam dach ...

: 24 sty 2009, 15:59
autor: zwibel77
dzięki za pomoc.

: 28 sty 2009, 21:32
autor: Marek_53
Jeżeli krokwie mają wys. 15 cm to można miedzy nimi ułożyć warstwę izolacji z wełny
gr. max. 15 cm (jeśli spadek dachu jest duży >30 stopni konieczna jest szczelina wentyl.
ok.2 cm) to grubośc izolacji spełni wymagania PN i U=0,3 .
Trzeba jednak wziąć pod uwagę szczegół , że same krokwie jako drewno będą stanowiły
swego rodzaju mostki cieplne ponieważ ich współczynnik przenikania jest dużo większy niż wełny mineralnej. Uwzflędniając niedokładności ułożenia 1 warstwy i krokwie aż się prosi aby poprzecznie do poprzedniej warstwy ułożyć drugą która przykryje krokwie.
Można to zrobić na metalowym stelażu pod płyty g-k opuszczając go nieco niżej .
Obecnie grubość izolacji w połaci dachowej nad użytkowym poddaszem 20-25 cm
to minimalny standard.