Strona 1 z 1

metalowa ościeżnica szersza niż ściana

: 07 gru 2019, 16:44
autor: lukasz2bb
Witam

Zamówiłem drzwi z montażem firmy Wikęd Premium, 1 skrzydłowe, otwierane do zewnątrz.
Drzwi mają być montowane do bloku tzn. drzwi wejściowe z klatki do mieszkania.
Okazuje się ze grubość ściany to 6cm a futryna ma mieć 92mm czyli na klatkę bedzie wystawać aż 32mm.
Fachowiec gdy mierzył otwór twierdzi ze futrynę połówkę kołki dobrze złapią ale co do wystającej części to sam mam sobie ją obrobić, wykończyć i pomalować na taki sam kolor taki też wymóg dała spółdzielnia mieszkaniowa.

Mnie jednak martwi to ze skoro drzwi będą otwierane na zewnątrz tam gdzie będzie wystawała futryna te 32mm, będą również zawiasy A wiec czy ciężar drzwi nie wykrzywi mi futryny lub wyrwie zawiasy z czasem?

Przepraszam jeśli napisałem nie tam gdzie trzeba lub coś źle zrobiłem proszę o wyrozumiałość gdyż nie mam doświadczenia w wypowiadaniu się na jakimkolwiek forum ale bardzo potrzebuje waszej pomocy

Re: metalowa ościeżnica szersza niż ściana

: 22 gru 2019, 12:15
autor: mazwoj
Niewłaściwy montaż to już Ci powiem na wstępie. Producent nie uzna Ci żadnej reklamacji przy takim montażu. Poza tym kwestie antywłamaniowe od razu zmniejsz sobie do zera przy takim montażu. Na takie okoliczności jest ościeżnica połówkowa 9-ka i tak montuje się drzwi.
Producenci przygotowują do bloków kilka wariantów. Albo masz wspomnianą ościeżnicę połówkową jak w Wikędzie albo możesz mieć ościeżnicę w rozmiarze "N" mniejszą o 40mm jak w Erkado.
Montażystę najlepiej pognaj w cholerę i poproś aby nigdy więcej zawodu nie wykonywał. Ja w 5 min wyjąłbym Ci te drzwi z muru i wszedł do Twojego mieszkania. Fachowy złodziej pewnie będzie potrzebował jakieś 2-3 minuty mniej.