Strona 1 z 2

Proszę ocencie montaż okien!

: 04 sty 2008, 17:12
autor: Killer1984
Witam serdecznie!!

Mam problem z oknami... Jakiś czas temu spółdzielnia mieszkaniowa wymieniała mi okna...

i kilka okien jakby się opuściła.. co widoczne jest na zdj. niżej

Obrazek

na tym widać jak nierówno są okna... i widać jak skrapla się woda... bo szczególnie teraz gdy tak dmucha na dworze... to wieje pod uszczelkami... pod oknami gdzie jest a raczej powinna być pianka...

Obrazek

a wracając do pianki... tutaj widać jak jest położona pianka... odkleiłem kawałek jakby taśmy ozdobnej...

Obrazek

dodam że nad tym ubytkiem pianki zaczyna wchodzić pleśń... mama poszła to zgłosić do spółdzielni to usłyszała tylko "nie wietrzy Pani mieszkania" ale pytam!! jak mamy wietrzyć takie mieszkanie?! gdzie i tak jest zimno...

Ponieważ nie jestem budowlańcem... zwracam się z prośbą o ocenę bo nie wiem czy to normalne?

Dziękuje za przeczytanie tego postu i za każdą waszą opinie w tej sprawie.

: 06 sty 2008, 13:21
autor: _Bob Budowniczy_
Niestety często po wymianie okien na okna z PCV zaczyna wykraplać się woda, później pojawia się pleśń lub grzyb. Z tych zdjęć trudno wyrokować o niewłaściwym wykonaniu. Najczęstszą przyczyną jest brak wentylacji oraz niedogrzanie mieszkania. Temperatura wewnątrz powinna być utrzymywana ok. 20'C i przewietrzać raz dziennie, np. rano. Jeżeli po kilku tygodniach stan nie ulegnie zmianie, to będzie znaczyło że ktoś popełnił błąd przy montażu.
Pozdrawiam

: 08 sty 2008, 12:59
autor: JBZ
Oczywiście, że popełniono błędy! Bez żadnych prób i testów - zwróć się do spółdzielni - wyłącznie na piśmie o usunięcie kondensacji pary na oknach oraz poprawienie montażu okien gdyż się osunęły!

Do wymieniającego okna należy zadbać o sprawdzenie poprawności wentylacji mieszkania - własnie poprzez nowe okna!

Jerzy Zembrowski

: 10 sty 2008, 21:08
autor: Doświadczony
Są też nowe zalecenia ITB oni wydali teraz podręcznik właściwie instrukcję jak montować okna i drzwi i tam jest wszystko jasno objaśnione jak zamontować aby nie było wykraplanie , grzyba etc. Książkę można kupić chyba nawet przez internet.

: 10 sty 2008, 22:36
autor: początkujący
Co do zaleceń ITB byłbym ostrożny. Nie znam tych dotyczących okien , ale np. te dotyczące tarasów czy balkonów oraz izolacji w gruncie (wydane w latach 2004-06) to pisał chyba kustosz.

: 13 sty 2008, 14:34
autor: Aluland
JBZ pisze:Oczywiście, że popełniono błędy! Bez żadnych prób i testów - zwróć się do spółdzielni - wyłącznie na piśmie o usunięcie kondensacji pary na oknach oraz poprawienie montażu okien gdyż się osunęły!

Do wymieniającego okna należy zadbać o sprawdzenie poprawności wentylacji mieszkania - własnie poprzez nowe okna!

Jerzy Zembrowski

Wentylacja....

: 17 sty 2008, 15:35
autor: cichociemny
Co do instrukcji montażu ITB to przewiduje ona montaż trójwarstwowy a tu wyraźnie widać tylko piankę - ale to jest u nas norma - ważne żeby było szybko i tanio. Mało kto stosuje się do instrukcji ITB :roll:

Woda skrapla się z powodu zlej wentylacji - zapewne okna które zakupiła spółdzielnia nie są rozszczelnione - tzn ich przepuszczalność powietrza jest mniejsza niż 0,5-1,0m(m*h*DaPa2/3) ( w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych rozszczelnionych ) i jeżeli tak jest to okna są wykonane niezgodnie ze sztuką i w ogóle nie powinny zostać dopuszczone do sprzedaży.

: 18 sty 2008, 0:25
autor: JBZ
W tym przypadku to nie brak wentylacji jest przyczyną zła! Przyczny są dwie:
1. Na wewnętrznej powierzchni pod ościeżnicą temperatura jest niższa niż temp. punktu rosy.
2. Powstaje zbyt intensywny napływ powietrza zewnętrznego (infiltracja) wokół ościeżnic na skutek wadliwego montażu.

Te dwie przyczyny są podstawą do złożenia reklamacji - wyłącznie na piśmie!

Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski

: 22 sty 2008, 10:04
autor: Aluland
JBZ pisze:W tym przypadku to nie brak wentylacji jest przyczyną zła! Przyczny są dwie:
1. Na wewnętrznej powierzchni pod ościeżnicą temperatura jest niższa niż temp. punktu rosy.
2. Powstaje zbyt intensywny napływ powietrza zewnętrznego (infiltracja) wokół ościeżnic na skutek wadliwego montażu.

Te dwie przyczyny są podstawą do złożenia reklamacji - wyłącznie na piśmie!

Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski

TAK jest, zgadzam się w zupełnoœci, proponuję zajrzec do instrukcji mozntazowych renomowanych firm systemowyc z aluminium, firmy te miały podobne problemy i w pewnym stopniu poradziły sobie.

: 31 maja 2009, 19:43
autor: janusz_zak1969
Witam.
Znam sposoby podejścia spółdzielni do spraw montażowych. Jestem technikiem montażu stolarki okiennej PCV i stwierdzam że to nie jest normalne. Precyzuje: złe zastosowanie pianki i złe zastosowanie okna względem mieszkania. Powinno być wentylowane tak jak stosuję w np. veka i pianka powinna być zastosowana wodo i mrozo odporna, a nie najtańsza jaka jest na rynku. Takie proste a takie nie wykonalne dla spółdzielni ha ha, gdyż nie mają zbyt wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

Pozdrawiam.
Jakby miał Pan jakieś pytania to polecam się na przyszłość.

: 31 maja 2009, 19:48
autor: janusz_zak1969
Osuwa się okno z tego powodu, że jest źle wykonany montaż. Okno się klinuje klinami PCV od spodu na listwie przy parapetowej, które okno powinno posiadać i się te kliny pozostawia w innym przypadku można składać reklamacje montażyście lub danej firmie.
Z poważaniem.

: 03 cze 2009, 14:15
autor: tabuu
Ale głupoty drodzy moi !!! Przede wszystkim wymienia sie okna po toaby było ciepło ale nie można ich zamkać na głucho i nie wietrzyć mieszkania ani nie korzystać z mikrowentylacji , to po pierwsze . Po drugie w jakim otworze były montowane okna , węgarkowym , bezwęgarkowym ?? czasami powstaje mostek termiczny na skutek złego montażu ( niedostatecznej ilosci pianki , złej jakości tej pianki albo za duzych dziur pozostałych po usunięciu starych okien , mówie o stolarce skrzynkowej ) Po trzecie jaki jest profil okienny , 3-4,5 komorowy , jeśli wstawimy w profil 3 komorowy szybe K=1,0 W/m2xK to różnice w termoizolacyjności po miedzy profilem a szybą bedą zbyt duze i zacznie sie wykraplanie na profilu . Po czwarte mieszkanie juz musiało mieć grzyba przynajmniej w niewielkiej ilości a poza tym czy budynek jest docieplony ?? bo wtedy okna szczelne mają sens. POZDRV FACHOWIEC

UWAGA na okna z firmy Goran

: 13 cze 2009, 21:33
autor: Dyziak
UWAGA na okna z firmy Goran, Stolbud Pruszyński (okna drewniane) bardzo złej jakości montaż dopiero po kilku miesiącach od zamówienia. Obsługa
skandaliczna w punkcie Warszawa ul. Bartycka. Liczne wady
lakiernicze i wady w konstrukcji uszczerbki w drewnie NIE POLECAM.
Jestem w trakcie reklamacji.

UWAGA na okna z firmy Goran

: 13 cze 2009, 21:37
autor: Dyziak
UWAGA na okna z firmy Goran, Stolbud Pruszyński (okna drewniane) bardzo złej jakości montaż dopiero po kilku miesiącach od zamówienia. Obsługa
skandaliczna w punkcie Warszawa ul. Bartycka. Liczne wady
lakiernicze i wady w konstrukcji uszczerbki w drewnie NIE POLECAM.
Jestem w trakcie reklamacji.

Re: UWAGA na okna z firmy Goran

: 29 lip 2009, 11:19
autor: DIVA
Człowieku widać że chcesz zrobić firmie antyreklamę. Na wielu forach ta sama informacja :))))
JEŻELI CHODZI O FIRMĘ GORAN TO PRODUKUJĄ ONI OKNA DREWNIANE BARDZO DOBREJ JAKOŚCI, WYROBY ESTETYCZNE, DOPICOWANE POD KAŻDYM WZGLĘDEM . A WPROWADZANIE LUDZI W BŁĄD DO NICZEGO NIE PROWADZI :))) DOMYŚLAM SIĘ IŻ NIE WIDZIAŁ PAN NA OCZY WYROBÓW TEJ FIRMY SKORO TAK PAN SIĘ WYPOWIADA :)