Strona 1 z 1

Ściana G-K_powyżej 6m wys.czy można płytować z jednej strony

: 19 maja 2009, 19:26
autor: karol_ka
Witam,
zwracam się z pytaniem dotyczącym ściany dzialowej w budynku przemysłowym. Otóż ściana ma 6 m wysokości i 30 m długości, jest na typowym stelazu metalowym (system lafarge). Plytowana ona była podwójnie z jednej strony. Stała dosyć długo w takim stanie, teraz gdy przyszło do płytowania z drugiej strony okazało się, że jest ona odkształcona. Czy możliwe, że stało się to automatycznie od ciężaru własnego płyt i czy za każdym razem konieczne jest jednoczesne płytowanie stelaza z obu stron?? Podkreślę, że po zamknięciu ścian z jednej strony ściany trzymały pion i miały płaszczyznę- teraz sciana "pływa" :( Bedę wdzięczna za wszelkie odpowiedzi :)

: 19 maja 2009, 20:17
autor: GipsKarton
tak wykonana sciana ma prawo sie odksztalcic (musi) szczescie dla was, ze profile CW nie wysunely sie z gornych (przysufitowych) profili UW. byliscie o krok od mozliwej tragedii.
sciana dla tej wysokosci powinna byc wykonana z profili minimum CW75 najbezpieczniej z profili CW100. sciany o takiej wysokosci powinny byc plytowane z obu stron dwiema warstwami plyt, w czasie plytowania plyty przykreca sie kolejno raz jednej raz z drugiej strony czyli pierwsza plyta z jednej strony sciany druga z drugiej itd. identycznie przykreca sie druga warstwe plyt. oczywiscie pamietamy caly czas o tzw. mijaniu sie plyt po obu stronach sciany jak i kolejnych warstw.

wazne sciana jest do rozebrania i wykonania na nowo z nowych profili jak i plyt.

: 19 maja 2009, 20:23
autor: karol_ka
tak przypuszczałam, ale cóż- kierownik kazał, pracownik wykonał. Ale teraz mądrzejsza o tę wiedzę udam się do kierownika i trzeba będzie zmienić system pracy.
Dzięki GipsKarton za odpowiedź i pozdrawiam!