Witam.Jaka jest norma na predkość powietrza w przewodzie wentylacyjnym w kuchni i w łazience i czy sprawdza sie to przy otartych oknach.Dodam to że jest to budynek z lat 60.

: 08 lis 2008, 11:31
autor: Zenon
PN-83/B-03430
Strumień objętości powietrza wentyowanego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń...
- dla kuchni z oknem zewnętrzym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70m3/h
- dla łazienki (z ust epem lub bez) - 50m3/h
To nie jest precyzyjna odpowiedź na pytanie, ale może coś wniesie. Czy okna muszą być otwarte - nie, pod warunkim zapewnienia odpowiedniego dopływu powietrza! Przy nowych, szczelnych (zamkniętych) oknach - drewnianych, plastikowych, a braku innego odpowiedniego dopływu powietrza, żadna wentylacja nie zadziała, bo i skąd miało by się brać powietrze wyciagane przez wentylację.