Strona 1 z 6

JAKI STYROPIAN NA FUNDAMENT

: 26 paź 2006, 8:21
autor: cezar_mj
Witam

Włąśnie izoluję fundamenty mam je zagruntowane preparatem na bazie rozpuszczalników o nazwie SIPLAST PRIMER na to ma przyjśc warstwa DYSTERBITU do której bezpośrednio (na jeszcze wilgotny DYSPERBIT) będę przyklejał styropian (10cm).
Na styropian przyjdzie folia budowlana i na tym koniec.
W środku jest tylko SIPLAST PRIMER a na niego DYSTERBIT.

Pierwsze pytanie to czymacie jakieś uwagi do takiej formy izolacji a drugie czy styropian który użyje mysi byc styropianem twardym o jakiś specjalnych właściwościach czy może to byś zwykły styropian jaki kładzie się na ściany.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Marcin

: 26 paź 2006, 8:56
autor: Tomasz_Brzeczkowski
A w jakim celu?? Styropian to izolacja termiczna, a w domu niepodpiwniczonym, styropian na zewnątrz, sugerowałby, że zamierzasz nie wpuszczać zimna. Z tym, że zimno w fizyne nie występuje, jest tylko energia, więc by ten styropian pełnił rolę izolatora termicznego, musiałbyś za własne pieniądze, rozgrzać fundament. A ponieważ odprowadzać będzie on ciepło również pod siebie i pod dom, aż do zrównoważenia temperatur z pokojową, to nie zazdroszczę rachunków, no i... wilgoci!!!

: 27 paź 2006, 22:01
autor: Krzysztofik
To jak to jest??
Jak założe czapke, to nie wypuszczam ciepła, czy nie wpuszczam zimna?
Martwie się, bo bede myślał jak pan B. ,a chciałbym tego uniknąć.

: 28 paź 2006, 8:43
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie ma pojęcia ciepła w fizyce. A izolacja częściowa jest nieskuteczna. Wyobraźmy sobie jedyny znany model izolacji , termos, a teraz wierualnie odrzućmy z pionowego przekroju naszego domu wszystkie mury, konstrukcje, czyli wszystko poza wełną i styropianem. Jeżeli to zobaczymy z boku będzie wiadomu dlaczego domy w Norwegii zużywają 40 kWh/m2 rocznie a nasze "nowe" 200 czy 300.
Przykłady: "(zobacz przekroje) na www.nie-co.pl

: 29 paź 2006, 12:02
autor: Krzysztofik
Ja izolowałem w następujący sposób:
Na bloczki betonowe, dwa razy dysperbit.
Na dysperbit styropian 10 cm FS 20, na to siatka z klejem i na to dwa razy dysperbit.
Takie miałem zalecenia inspektora nadzoru.

: 30 paź 2006, 7:36
autor: fruzin
a nie taniej wyszłoby 8 cm XPS bez (siatki + 2x dysperbit + cała robocizna) ??

: 30 paź 2006, 20:58
autor: Krzysztofik
nie taniej. Robocizna była moja, poza tym 15cm styropianu ponad bloczkami stanowi zbrojenie pod wieniec.

: 31 paź 2006, 12:36
autor: cezar_mj
witam

Chciałbym ponowic moje pytanie na temat rodzaju styropiany na fundament

Dzięki
Marcin

: 31 paź 2006, 15:29
autor: Krzysztofik
Na ściane stosuje się styropian miękki FS 15, na ocieplenie fundamentu minimum FS 20
(droższy o około 30 PLN na metrze sześciennym), stosowany też na podłoge.Najtwardszym jest XPS, ale cholernie drogi. FS 20 w zupełności wystarczy.
Pozdrawiam.

: 31 paź 2006, 18:16
autor: fruzin
wszystko fajnie tylko że FS20 w ziemi po 3 latach będzie miał ok. 20% wody w sobie.
Dlatego sugeruję stosowanie XPS w tym miejscu - nie ze względu na twardość tylko na całkowitą odporność na wodę (nasiąkliwość rzędu 1%).
Pozdrawiam

: 02 lis 2006, 16:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
1)Dlaczego po trzech latach? Wg producenta chłonność wody 1.8% na 24h.
2)dlaczego izolować termicznie coś co nie chcemy grzać, mało tego, coś co nie jesteśmy w stanie nagrzać?!!

: 27 gru 2006, 9:26
autor: Kero
T. Brzęczkowski pisze:1)Dlaczego po trzech latach? Wg producenta chłonność wody 1.8% na 24h.
2)dlaczego izolować termicznie coś co nie chcemy grzać, mało tego, coś co nie jesteśmy w stanie nagrzać?!!


Jestem tutaj nowym użytkownikiem. Przeczytałem trchę na temat izolacji fundamentów i dużo więcej na innych forach.
Pan Brzęczkowski lansuje jakieś sformułowania na temat zimna i cipła, które wedle jego wiedzy w fizyce nie wystepują. Proszę mi wyjaśnić co właściwie występuje i co my próbujemy zatrzymać lub nie wpuścić?

Co do izolowania fundamentów (to przede mną jeszcze) to ja odpowiadam, ze izolujemy po to by grunt marznacy zimą (wedle Pana nie ma zimna) nie marznie jedynie pionowo w głąb ale róznież ujemne temperatury "idą" po gruncie poziomo i wnikać będą pod budynek. Ja będę miał budynek niepodpiwniczony i proszę mnie przekonać, że przemarznmięty grunt pod budynkiem nie ma wpływu na obniżenie temparatury wewnątrz budynku pomimo izolowania podłogi.
Nie ma idealnej izolacji dlatego ja zaizoluję tak podłogi jak i fundamenty.

: 27 gru 2006, 10:52
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Dokładnie Szanowny Panie nie ma pojęcia zimna w fizyce, jest tylko energia! A izolacja skuteczna to modelowo (by łatwiej zrozumieć) ,termos, czy lodówka. Niedomknięcie czy brak jednej "ściany" (nie ma znaczenia której) czyni ww ustoistwo nieskutecznym.

: 27 gru 2006, 11:20
autor: Kero
T. Brzęczkowski pisze:Dokładnie Szanowny Panie nie ma pojęcia zimna w fizyce, jest tylko energia! A izolacja skuteczna to modelowo (by łatwiej zrozumieć) ,termos, czy lodówka. Niedomknięcie czy brak jednej "ściany" (nie ma znaczenia której) czyni ww ustoistwo nieskutecznym.


Tu zgoda choć nie tak całkiem do końca.
Tak termos jak i lodówka posiadają ściany trójwarstwowe. Proszę tylko mi nie mówić, że lodówka trzecią to ma tylko ze względów estetycznych i higiecznycznych - MA i tyle trójwarstwowe. Przy czym jeszcze izolacje w obu prezypadkach są środkową przegrodą.
Ja dociekam dlaczego izolować (dokładać drugą przegrodę) od środka a nie od zewnątrz.

: 27 gru 2006, 14:53
autor: Tomasz_Brzeczkowski
www.isover.se/sw6406.asp
http://www.xella.de/downloads/deu/brosc ... tten_D.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/brosc ... g_Info.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/brosc ... or_IVA.pdf
http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermace ... cznosc.php
Dlaczego od środka.
1) by uniknąć mostka termicznego przez fundament do gruntu
2) by uniknąć zawilgocenia przegrody, chodzi o hydroizolację od środka (jak w dachu)
3) by umożliwić sterowanie ogrzewaniem strefowe i czasowe. Od czasu, gdy wprowadzono automatykę do ogrzewania, ściana przestała pełnić rolę stabilizująco - akumulacyjną, a grzana stojąc na fundamencie jest wyłącznie odbiornikiem. Umieszczanie termoizolacji za czymś co jest notorycznym odbiornikiem nie świadczy dobrze o wykonacy! To tak jakby gotować beczkę wody gdy się chce napić filiżankę herbaty.