Strona 1 z 1

Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 17 lip 2010, 10:59
autor: mysiul
Parę dni temu zacząłem budowę domu. Na wstępie ekipa utraciła moje zaufanie ponieważ ławy fundamentowe zostały wykonane niezgodnie z projektem. Powinny być szerokości 70 m i głębokości 40 cm, a wykonano na szerokość 90 cm i ok. 35 cm głębokości. Przypuszczam, ze nie chciało im się kopać szpadlami, bo koparka miała łychę na tą szerokość. Położono również inne zbrojenie (w projekcie wys. 30cm na 24 cm) - wykonano 25cmx25cm. Drugiego dnia po wylaniu tylko na jednym odcinku fundamentów wystąpiły fatalnie wyglądające pęknięcia. Na podstawie opinii znajomych ekipa wydawała się bardzo rzetelna i fachowa, a po tym, co zrobili mam mieszane uczucia.

-www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c5b2e370073d459.html
-www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/194af584cd0f4412.html

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 17 lip 2010, 12:04
autor: Omen07
No nie wygląda to za dobrze, czy beton po wylaniu był pielęgnowany/podlewany należycie.. Przy tej pogodzie/temperaturach beton strasznie szybko wysycha/wiąże... W miejscu pękania wzdłuż zbrojenia może być za mało tzw. otuliny betonu na zbrojeniu i przy za szybkim wysychaniu betonu tak się może dziać... niestety....

Pozdrawiam Adam

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 17 lip 2010, 12:32
autor: mysiul
Fundamenty oblewam obficie wodą 2x dziennie. Co mam teraz zrobić? Czy na tej części będzie można stawiać bloczki betonowe za kilka dni?

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 17 lip 2010, 12:56
autor: Omen07
Witam. Moim skromnym zdaniem weż kierbuda, pokaz mu co i jak, niech decyduje co dalej robić...Może jakieś zaprawki mleczkiem cementowym zaproponuje, lub cuś innego...

Pozdrawiam Adam.

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 18 lip 2010, 10:13
autor: mysiul
Odkopalem wczoraj czesc lawy aby sprawdzic dofladną glebokość. Wybralem miejsce, gdzie najnizej spywa woda. Wysokość lawy wyniosla 37 cm.
Nastepny problem: stojąca woda na czesci gdzie wystapily popekania, zmieszala sie z ziemią i marglem i wszystko wplynelo w szczeliny. Czy można to skluc i zapalac zaprawką ? Z kierownikiem budowy bede sie widzial jutro.

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 05 sie 2010, 12:50
autor: agent 007
mysiul pisze:Odkopalem wczoraj czesc lawy aby sprawdzic dofladną glebokość. Wybralem miejsce, gdzie najnizej spywa woda. Wysokość lawy wyniosla 37 cm.
Nastepny problem: stojąca woda na czesci gdzie wystapily popekania, zmieszala sie z ziemią i marglem i wszystko wplynelo w szczeliny. Czy można to skluc i zapalac zaprawką ? Z kierownikiem budowy bede sie widzial jutro.



Właśnie, warto tu zwrócić uwagę na to, jaką zaprawę hydroizolacyjną należy zastosować?
Polecam:http://drycon.pl/kalmatron.html

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 05 sie 2010, 12:51
autor: agent 007
agent 007 pisze:
mysiul pisze:Odkopalem wczoraj czesc lawy aby sprawdzic dofladną glebokość. Wybralem miejsce, gdzie najnizej spywa woda. Wysokość lawy wyniosla 37 cm.
Nastepny problem: stojąca woda na czesci gdzie wystapily popekania, zmieszala sie z ziemią i marglem i wszystko wplynelo w szczeliny. Czy można to skluc i zapalac zaprawką ? Z kierownikiem budowy bede sie widzial jutro.



Właśnie, warto tu zwrócić uwagę na to, jaką zaprawę hydroizolacyjną należy zastosować?
Polecam:
-drycon.pl/kalmatron.html

Re: Popękane fundamenty, niewymiarowe ławy i zbrojenie

: 25 sie 2010, 11:35
autor: Pantcho
Witam
Oto przyczyny zle wykonanej ławy:
- beton lano do dziury, nie zabezpieczając np odejscia z niego wody poprzez załozenie na scianki i dno wykopu foli
- zbyt mała otulina zbrojenia - czego efektem są pęknięcia w miejscu gdzie lezy zbrojenie
- brak pielęgnacji betnu
- mała fachowość firmy wykonującej roboty budowlane.

Jak to naprawic - proszę zwrócić się do firmy deiterman.