Strona 1 z 1
jaka wełna?
: 18 sty 2012, 15:12
autor: szer
dach dwu spadowy, bez deskowania
Planuję dać 15 cm wełny (krokwie 16cm) i później na wieszakach na zakładkę 10cm
Czy ma sens dawać przy takiej grubości jakąś drogą wełne 0,035 W/mK czy może lepiej dać tańszą z gorszym współczynnikiem przewodzenia np 0,040 lub 0,039?
Re: jaka wełna?
: 18 sty 2012, 20:35
autor: siamer
witam.
ja mialem krokwie 14 cm wiec zrobilem szczeline wentylacyjna i dalem 10 cm welny 0,035 miedzy krokwie i w poprzek 15 cm 0,039...
pozdrawiam...
Re: jaka wełna?
: 19 sty 2012, 9:43
autor: Tomek W.
Dla wełny o współczynniku 0,039 będziesz miał U=0,152 a dla wełny o współczynniku 0,035 U=0,137. Różnice nie są wielkie aczkolwiek w przypadku dachu dużej wielkosci i dużym udziale strat ciepła przez ten dach to może mieć znaczenie.
Re: jaka wełna?
: 19 sty 2012, 12:02
autor: szer
a jak jest z tą szczeliną?
rozumiem ze musi zostać przy pełnym deskowaniu, pod dachówką i folią nie jest konieczna
Czy można dać wełnę 0,035 15 cm i 0,044 10 cm, czy może lepiej od razu dać 15 cm i 10 cm wełny 0,039
Re: jaka wełna?
: 19 sty 2012, 16:58
autor: Tomek W.
W przypadku występowania pełnego deskowania z papą zalecana grubość szczeliny wentylacyjnej wynosi 3-6cm. W przypadku paroprzepuszczalnj membrany dachowej zalecałbym zastosowanie 1-2cm szczeliny.
Najkorzystniej byłoby zastosowanie wełny o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK na całości. Inaczej masz w pierwszym przypadku U=0,149 a w drugim U=0,152.
Re: jaka wełna?
: 24 lut 2012, 12:45
autor: Robert79
-------