Strona 1 z 4

mokra folia paroprzepuszczalna i wełna

: 29 gru 2008, 13:32
autor: cartoon78
czy to normalne, że folia paroprzepuszczalna jest mokra od wewnętrznej strony dachu w tym stopniu, że wełna jest też mokra??
kolejne warstwy dachu: blachodachówka, folia paroprzepuszczalna, izolacja: wełna ursa 15cm miedzy krokwiami=5cm pod kątem 90 stopni. Dodam, że jeszcze nie jest założona folia paroizolacyjna od wewnątrz.
Przed założeniem wełny na całej powierzchni dachu nic takiego nie miało miejsca.
Bardzo proszę o pomoc

: 29 gru 2008, 17:57
autor: marcinradom
nic takiego miejsca nie miało bo izolacji termicznej nie było i temperatura pod dachem=temperaturze nad dachem. czy ta folia paroprzepuszczalna to na pewno paroprzepuszczalna jest? jaki ma współczynnik sd? czy jest poprawnie zamontowana? czy są kontrłaty między nią a łatami?
pozdrawiam

: 29 gru 2008, 19:06
autor: cartoon78
Tak są kontrłaty. Niestety nie wiem jaki jest współczynnik sd ponieważ była zakładana jakieś 2,5 roku temu, ale na 100% jest to folia paroprzepuszczalna.Woda skrapla się na blachodachówce i przecieka przez folię na wełnę-nie są to jakieś duze ilości, ale wełna jest wilgotna, a koło okien dachowych (przy górnej części kołnierza) jest mokra. Czy zmieni się coś jak założę izolację paroszczelna na wełnę?? Skąd bierze się wilgoć skraplająca się na blachodachówce-z wnętrza czy może z atmosfery??

: 30 gru 2008, 1:03
autor: REGIPSY_KRAKÓW
A poddasze rozumiem, że nie jest ogrzewane?

: 30 gru 2008, 11:48
autor: cartoon78
poddasze jest ogrzewane ale tak do 14-16 st C. Co robić?

: 30 gru 2008, 17:48
autor: marcinradom
wygląda mi to na brak wentylacji pokrycia dachowego. jeśli w sezonach poprzednich, bez ocieplenia, folia nie puszczała wody to i teraz pewnie spełnia swoje zadanie. wniosek z tego taki, że wilgoć w wełnie jest sutkiem kondensacji pary wodnej powstającej w warstwie ocieplenia. nie chcę na odległość się wymądrzać, ale obstawiam to, że ta folia nie jest wysokoparoprzepuszczalna, a jedynie to jakaś niskoparoprzepuszczalna folijka.
pozdrawiam

: 30 gru 2008, 18:48
autor: cartoon78
ściągnę fragment izolacji (wełny) i zobacze nazwe folii i sprawdzę jej właściwości. Jestem laikiem, ale jeśli folia jest nisko paroprzepuszczalna to skad woda na blachodachówce??
Jeszcze jedno, na poddaszu jest strop drewniany, ale jeszcze nieizolowany (tzn. jest tylko jedna warstwa-patrząc od dołu: tynk, siatka a pod tym wszystkim deski). Może jest tak, że wilgoć przechodzi z pomieszczeń na dole przez strop??

: 30 gru 2008, 21:12
autor: marcinradom
wilgoć od spodu blachodachówki jest rzeczą zupełnie normalną. pojawia się wtedy, gdy nagrzane pokrycie zostaje szybko ostudzone np wieczorem. identyczny mechanizm występuje wtedy, gdy w lato do szklanki wlejesz zimny napój. kondensacja pary wodnej występuje zawsze po ciepłej stronie, dlatego też nie ociepla się domów od środka.
nawet gdyby para przedostawała się z pomieszczeń niższych to przez wełnę swobodnie przeszłaby, a dalej przez folię paroprzepuszczalną pod pokrycie, skąd dzięki wentylacji połaci dachowej była by wywiewana. wg mnie ta twoja folia nie jest taka jaka powinna być. jeszcze jedno mnie ciekawi. czy ta folia nie była narażona na działanie słońca przez dłuższy okres czasu?
pozdrawiam

p.s.
jeśli od spodu będzie można odczytać nazwę folii to znaczy, że jest ona położona odwrotnie. folia wysokoparoprzepuszczalna musi być położona napisami w stronę pokrycia.

: 04 sty 2009, 12:46
autor: cartoon78
Rzeczywiście nie widać napisów na folii :) czyli jest założona prawidłową stroną, ale znalazłem pozostałość. Folia nazywa się nova 3000. Wychodzi na to, że jest to folia wysoko paroprzepuszczalna Sd >0.01m.

: 05 sty 2009, 9:17
autor: docent56
Klasyczny przypadek głupoty, kłaść wełnę mineralną na poddaszu i nie zakładać od razu folii paroizolacyjnej a do tego jeszcze podgrzewać wewnątrz budynek. Rada? w zależności od stopnia zawilgocenia wełny szybko założyć folię paroizolacyjną, albo zdjąć wełnę do zakupu folii.Dalej , pytać o prawa fizyki i zasady wykonywania termoizolacji poddasza.

: 05 sty 2009, 9:29
autor: docent56
Żeby nie było że głupota nic nie kosztuje, honorarium za radę w wysokości 200 zł proszę wpłacić na konto CARITAS.

: 10 sty 2009, 11:02
autor: 123qwerty
docent56 pisze:Klasyczny przypadek głupoty, kłaść wełnę mineralną na poddaszu i nie zakładać od razu folii paroizolacyjnej a do tego jeszcze podgrzewać wewnątrz budynek. Rada? w zależności od stopnia zawilgocenia wełny szybko założyć folię paroizolacyjną, albo zdjąć wełnę do zakupu folii.Dalej , pytać o prawa fizyki i zasady wykonywania termoizolacji poddasza.

No cóż kolego. Pięknie.
Jak ktoś pisze że jest laikiem w danym temacie to można sobie poużywać nie?
Napisz na czym się nie znasz to sobie poużywamy na tobie co?

: 10 sty 2009, 13:51
autor: docent56
Za wszystko co dzieje się złego (ale też i dobrego) na budowie odpowiada inwestor. Niezależnie od tego czy jest laikiem czy nie. Jest to jedyna PRAWDA na ten temat.

: 10 sty 2009, 21:06
autor: 123qwerty
Zgadza się ale forum jest po to aby się dowiedzieć i poradzić. Uszczypliwości można sobie darować nie??
pozdrawiam

: 11 sty 2009, 16:17
autor: docent56
Poradzić ,pochwalić ,pogłaskać po główce to nie moja filozofia w tych tematach.