Strona 1 z 1

Wloty wentylacyjne między krokwiami????

: 14 wrz 2008, 19:33
autor: piotrsail
Witam mam taki mały problem.Jestem w trakcie układania gontu papowego na dachu dach ma jakieś 450 m2 papa podkładowa.Chcę zastosowac wywietrzniki połaciowe z Wir plastu w liczbie 15szt.Ok ale co zrobić, z wlotami powierza, jak je zrobić??
Jest to dach kopertowy składający się z trzech kopert.Jest nadbitka.Czy wlot ma być dosłownie pomiędzy wszystkimi krokwiami??Czy szczeliny między deskowaniem w jakiś sposób nie zapewniaja przepływu powietrza, w szczególności krokwie przy koszach??
Proszę o jakąś podpowiedź.

: 15 wrz 2008, 19:09
autor: yanes
Wloty powinny byc pomiędzy kazda parą krokwią,wykonuje się je albo w desce czołowej albo w podsufitce zostawiajac przerwe pomiedzy deskowaniem o szerokosci ok. 2,5 cm zabezpieczona siatką przeciw insektom.

: 15 wrz 2008, 21:08
autor: piotrsail
yanes u mnie jest nadbitka nie podbitka. Fakt ,że podmurówka nie jet zrobiona jeszcze.Czyli jeśli sie dobrze rozumiemy, w podmurówce i w styropianie który będzie powinny zostać wloty wentylacyje??? A co tam dać ?? Kratki plastikwe ?? czy może masz jakąś radę?? Czy można by było poprostu nie robić podmurówki ,tylko z zewnątrz przykleić styropian. I zrobić przez styropian np dwa wloty na każdą strone domu?? U mnie jest jakieś 120 szt krokwi czyli 60 wlotów?? nie bedzie za zimno?

: 20 wrz 2008, 23:45
autor: Andrzej Wilhelmi
Podmurówka zbyteczna. Pomiędzy styropianem a deskami szczelina wlotowa szerokości minimum 2 cm zabezpieczona siatką przeciw owadom. Jak masz dach kopertowy to skąd u Ciebie kosze? Pozdrawiam.

: 21 wrz 2008, 9:44
autor: piotrsail
Serdecznie dzięki za odpowiedź.Andrzej Wilhelmi widzę że naprawde z ciebie fachura.A koperty są, to trzy dachy kopertowe przyklejone do siebie.