Strona 1 z 1
Obliczanie przepustowosci rur spustowych
: 21 lut 2005, 19:27
autor: slawek
Prosze o pomoc:
Nie moge trafic na sposob oblicznia przepustowosci rur spustowych oraz rynien. "Moi" dekarze twierdza ze te wystarcza a na pytanie dlaczego akurat te, odpowiadaja ze takie wlasnie sie stosuje. Mnie to nie zadawala. Chcialem zalozyc optymalne. Z gory dziekuje za wszystkie wskazowki.
: 14 mar 2005, 9:44
autor: Franek
Szerokość rynien i średnica rur spustowych zależy od efektywnej powierzchni dachu (EPD) czyli takiej którą trzeba odowodnić. Wyraża się ją w metrach kwadratowych i wylicza ze wzoru:
EPD = (w + h/2) x l gdzie:
w - odległość w poziomie od narożnika do kalenicy
h - wysokość dachu
l - długość dachu
: 17 kwie 2005, 19:10
autor: szandoor
wylicznik rynien:
- powierzchnia dachu do 45 m2 - przekroj rynien - 100
- powierzchnia dachu do 75 m2 - przekroj rynny - 120
- powierzchnia dachu do 115 m2 - przekroj rynny - 150
- powierzchnia dachu powyzej 135 m2 - przekroj rynny - 180 (zadkosc)
jezeli chodzi o rury spustowe to 80' - odbiera jakies 75 m2 powierzchni
100' - okolo 125 m2, natomiast 120' - okolo 155 m2
oczywiscie czynniki te moga ulec zmianie w zaleznosci od stopnia nachylenia polaci dachowej,
wiadomo ,ze im bardziej płaski dach tym wieksza ilosc opadow do odbioru przez rynny
pozdrawiam
Re: Obliczanie przepustowosci rur spustowych
: 14 sie 2017, 10:48
autor: Majsterklepka1231
Ja nie mam problemu z
rurami spustowymi wszystko ścieka dobrze. Mam program do obliczania przepustowości.
Re: Obliczanie przepustowosci rur spustowych
: 31 sie 2017, 20:29
autor: Zdzisiek1231
Ja miałem lekkie problemy z
rurami spustowymi , ale przyszedł hydraulik i wszystko naprawił picuś glancuś