Strona 1 z 1

Rozmiar okna a odstęp między krowiami

: 10 wrz 2009, 11:45
autor: dastro
Witam
bardzo zależało mi na szerkokich oknach dachowych i kupiłem dwie sztuki model 735 o rozmiarze 74X140.
Jednak po dokładnym zmierzeniu odległości od krokwi wyszło na to, że wynosi ona 75,5 cm. Przyznam, że się przeraziłem. Czy montaż będzie możliwy? Okno zamówiłem przez internet więc mam możliwość zwrotu towaru, ale wolałbym zachować te okna.
Proszę o poradę.

: 10 wrz 2009, 19:35
autor: Roto
Witam

Przy tym rozstawie krokwi okno da się zamontować bez problemu, natomiast zostanie bardzo mało miejsca na izolację przestrzeni między krokwiami a oknem - tą przestrzeń trzeba wykorzystać w maksymalny sposób wykonując bardzo dokladnie termoizolację, aby zminimalizować mostki termiczne.
Radzę dopilnować, aby wykonwaca wykończenia wnętrz wypełnil dokładnie wszystkie szczeliny materiałem termoizolacyjnym.
Na rynku dostępne są materialy o podwyższonych właściwościach izolacyjnych przy zminimalizowanej ich grubości - prosze poradzić się u dystrybutora takich materiałów, a moze użytkownicy forum coś podpowiedzą z wlasnych doświadczen ?

: 10 wrz 2009, 19:39
autor: dastro
Bardzo dziękuję za porady. A jakie ogólnie materiały stosuje się do izolacji? Pianki?

: 10 wrz 2009, 19:41
autor: dastro
Bardzo dziękuję za porady. A jakie ogólnie materiały stosuje się do izolacji? Pianki?

: 10 wrz 2009, 20:36
autor: Roto
Przy izolacji okna dachowego (i ogólnie dachu) nie stosuje się pianek montażowych.
Warstwy izolacji dachu mozemy ogólnie podzielić na:
- warstwa wstępnego krycia (zabezpiecza przed dostaniem się wilgoci i wiatru od zewnątrz - są to przeważnie folie dachowe różnych odmian);
- izolacja cieplna (izoluje od ciepła i zimna, jest także izolatorem akustycznym - przeważnie wełna mineralna lub szklana);
- paroizolacja (blokuje dostęp wilgoci z wnętrza domu - folie paroizolacyjne także występuja w kilku odmianach).
Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.e-izolacje.pl/dachy,43.htm

Zalecamy przy izolacji okien dachowych, aby warstwa izolacji cieplnej miedzy oknem a krokwią miała minimum 3 cm (wełna) - w omawianym przypadku nie ma możliwości zastosowania takiej grubości izolacji, dlatego też warto zastanowic się nad innym rozwiązaniem.
W praktyce spotkałem się ze stosowaniem specjalnych, cienkich izolacji o grubości kilku milimetrów zastępujących (wg. zapewnień producenta) kilkanaście centymetrow wełny. Poniewaz nie wiem, jak to się sprawdza w praktyce, to nie moge podac nazwy tych materiałów. Ale na pewno użytkownicy forum pomogą :) Proponuję spytać w wątku: viewforum.php?f=49

: 11 wrz 2009, 16:11
autor: Velset
Na pierwsze część pytania odpowiedziało już ROTO.

Natomiast pozwolę sobie zwrócić uwagę na drugą część wypowiedzi.
Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru (nabytego drogą wysyłkową - internet) bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wydania mu towaru (Zwrot w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.))

: 11 wrz 2009, 16:58
autor: GipsKarton
Velset pisze:Na pierwsze część pytania odpowiedziało już ROTO.

Natomiast pozwolę sobie zwrócić uwagę na drugą część wypowiedzi.
Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru (nabytego drogą wysyłkową - internet) bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wydania mu towaru (Zwrot w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.))

Właśnie te zwroty mamy prawo unijne one pozwala na dłuższy okres przetrzymania towaru i jego zwrot.

Okno jeśli nie można wykonać wymianu a ten tu przydałby się niezmiernie należy wymienic na węższe. Okna na poddasza są raczej w formie doświetlenia pomieszczenia, może należy poszukać okna węższego za to wyższego.
Sama izolacja o grubości pół centymetra hmmm ... to brak izolacji.

: 12 wrz 2009, 11:37
autor: dafe
Witam.

Bardziej prostym i skutecznym sposobem jest zastosowanie kołnierza wiatroizolacyjno - docieplającego.

Dzięki niemu zyskasz miejsce na docieplenie o grubości krokwi ( boki kołnierza takerujesz do kontrłaty)
Sam go stosuję i nie obawiam się o żadne mostki termiczne.

Tak rzecz wygląda od zewnątrz (specjalnie wybrałem z Roto "siódemką")

,a tak od wewnątrz ( tam poupychaj wełnę)

Pozdrawiam

: 12 wrz 2009, 12:08
autor: dastro
Dzięki Dafe, pomysł wydał mi sie dobry, więc zadzwoniłem do doradcy technicznego roto i dowiedziałem się, że te ocieplone kołnierze uszczelniające serii WD są szersze o 3 cm z każdej strony, więc niestety nie wejdzie. Chyba, że miałeś inne na mysli?
Ponoć krokwie same w sobie też są niezłymi izolatorami, więc chyba po prostu poupycham w te centymetrowe szczeliny wełny ile się da i tyle.
Do tej pory nie udało mi się znaleźć tych specjalnych, cienkich izoatorów o których pisał specjalista ROTO.
Przy okazji dziękuję wszystkim za porady. Gdyby się coś jeszcze komuś nasunęło, będę wdzięczny

: 12 wrz 2009, 12:46
autor: GipsKarton
upchanie welny da efekt identyczny jak jej brak. krokwie to najslabszy element izolacji termicznej dachu.

: 12 wrz 2009, 14:15
autor: dafe
Witam.

Nie chodziło mi o blok WD.

Chodzi mi o kołnierz paroprzepuszczalny który tworzy "poduchę" dookoła okna.
Ocieplisz w ten sposób krokwie graniczące z oknem od zewnątrz, bez obawy, że wełna się zawilgoci.

Wybacz mi ten przekrój ale kleciłem naprędce:

Tak to ma wyglądać w przekroju na bokach ościeżnicy.
Zyskujesz przestrzeń do docieplenia między krokwią a kołnierzem na szerokość krokwi i grubość łaty.
Czyli jeśli masz krokiew grubą na 7 cm a łatę na 5 cm to ocieplenie będzie miało w przekroju 5x7cm

Pozdrawiam