Strona 1 z 1

Problem z dachówką bitumiczną

: 16 lut 2007, 18:38
autor: voytek
Witam
Jesienią 2005 zleciliśmy firmie dekarskiej pokrycie dachu dachówką bitumiczną.Już zimą ujawniły sie dwa przecieki.Na "szczęście"nad garażem.Po wielu telefonach i w końcu reklamacji na piśmie odezwał sie wykonawca że przyśle kogoś jak będzie sucho Zeszło się do lata.Przyjechali dołożyli troche silikonu ale dach jak ciekł tak cieknie.Wkońcu postanowiłem sam umiejscowić dokładnie miejsce przecieku.Zdjołem część izolacji i oniemiałem deski niemalże na całej powieżchni są mokre :!: Zdjołem prawie całą izolacje w garażu i około 70% desek jest poprostu mokra.
Prosze poradźcie co z tym można teraz zrobić Podejżewam że tak się dzieje na całej powieżchni dachu i jestem trochę przerażony

: 18 lut 2007, 7:45
autor: marcinradom
zawilgocenie desek wcale nie musi być spowodowane nieszczelnością pokrycia. przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak wentylacji o ile pomieszczenia pod pokryciem są ogrzewane. niewiele napisałeś o tym, więc i rady konkretnej raczej nie uzyskasz na razie. napisz coś więcej o tym jak dokładnie dach jest wykonany i czy pomieszczenia pod nim są ogrzewane, jaka jest izolacja cieplna, przeciwilgociowa.
pozdrawiam

: 19 lut 2007, 8:43
autor: voytek
Wykonanie dachu to deskowanie na krokwach,papa ,dachówka bitumiczna.Garaż mam nie ogrzewanyz wentylacją samoczynną.Izolacja termiczna-styropian. Może coś więcej o plamach wilgoci na deskach-występują tylko podczas deszczu w formie dużych nieregularnych plam rozrzuconych po całej powierzchni dachu około 0,5 m od kalenicy.Mokre plamy zauważyłem też pod okapem (nie występują tylko w szczytach) i pod koszami -woda dosłownie cieknie po krokwi koszowej.
Moja teoria to przecieki po gwoździach ale co do powodu -nie mam pojęcia.

: 19 lut 2007, 15:38
autor: amc1
Proponuję po prostu ściągnąć rzeczoznawcę. Bez "widzenia" chyba nie da się skutecznie pomóc.

: 21 lut 2007, 8:13
autor: marcinradom
amc1 dobrze radzi. szukanie przyczyny zawilgocenia po omacku zazwyczaj nie przynosi odpowiednich wniosków.
pozdrawiam

: 22 lut 2007, 17:17
autor: voytek
rozmawiałem już z rzeczoznawcą - czekamy na deszcz.

: 24 lut 2007, 10:01
autor: roofer
Mogą być trzy przyczyny.
1. Brak wentylacji, tj chłodzenia desek od spodu. Wywietrznik powinien być szczytowy, lub punktowe przy dachu kopertowym.
2. Brak wywietrzników oraz izolacja termiczna dociśnięta do desek,bez szczeliny wentylacyjnej.
3. Wadliwie wykonanny kosz, np. cięty jednostronnie nie z tej strony co trzeba i za głęboko w koszu, wtenczas woda może penetrować w kierunku powierzchni po zębach ciętej dachówki.
Cięcie powinno być na powierzchni bardziej stromej, a przy podobnym kącie nachylenia, na powierzchni większej.

Jeśli to trzecie, należy przyciąć kosz ok 5 cm od osi oraz ściąć górne zęby dachówek pionowo. Może to wszystko na raz ?

: 27 lut 2007, 23:27
autor: Andrzej Wilhelmi
A jaki jest kšt nachylenia połaci dachowej? Dach pokryty papš i gontem papowym nie przecieka. Na 90% przycznš zawilgocenia jest brak skutecznej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy deskowaniem a ociepleniem i prawdopodobnie brak folii paroizolacyjnej. Pozdrawiam.