Strona 1 z 4

Prosba o ocene, obrobki blacharskie komina.

: 12 lut 2009, 16:15
autor: Jacapol
[img][img]http://img22.imageshack.us/img22/2931/image011jf0.jpg[/img]
Obrazek[/img]

Komentarz: Obróbki blacharskie przy kominach zostały wykonane nie zgodnie ze sztuką budowlaną ponieważ dolne szuflady zostały przecięte a nie odwinięte w taki sposób by tam nie dostała się woda. Zostały zrobione na pojedynczy felc a powinno być na podwójny.

Prosze o opinie

: 12 lut 2009, 16:17
autor: Jacapol
[img][img]http://img6.imageshack.us/img6/4284/image013od6.jpg[/img]
Obrazek[/img]

Komentarz: Listwy maskujące zostały wcięte ale nie uszczelnione uszczelniaczem dekarskim przez co nie spełniają żadnej swojej roli. Ponadto tylna część maskownicy jest za krótka i woda dostaje sie za górny kołnierz ofasowania, co jest niedopuszczalne

[img][img]http://img6.imageshack.us/img6/4807/image017rn3.jpg[/img]
Obrazek[img]

Prosze o opinie[/img]

: 12 lut 2009, 16:18
autor: Jacapol
DO powyzszych zdjec: Czy rozebranie istniejącej maskownicy i wykonanie nowej dłuższej tak aby z każdej strony komina schodziła ok 5cm poniżej górnej krawędzi ofasowania konina. Miejsce wcięcia blachy w komin należy uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Prosze o opinie

: 13 lut 2009, 8:19
autor: deggial
Dlaczego nie zrobili ci obróbek z taśmy ołowianej - dużo szybciej i prawie 100 % prawidłowego wykonania. A to u ciebie to jest żenada.

: 13 lut 2009, 8:37
autor: Jacapol
Tasmy olowianej? A co z uszczelniaczem dekarskim ?

: 13 lut 2009, 12:32
autor: RafałW
co do nacięcia obróbki komina masz rację jest niestarannie i niefachowo wykonana. co do felcowania niemasz racji, felcowanie na raz jest wystarczające. Co do maskownic - bardzo mało estetyczne i brak uszczelniacza.

: 13 lut 2009, 12:41
autor: Jacapol
Czyli uszczelniacz na wcieciu musowo ma byc ?

Pozdrawiam

J

: 13 lut 2009, 12:45
autor: RafałW
Jacapol pisze:Czyli uszczelniacz na wcieciu musowo ma byc ?

Pozdrawiam

J

To zależy jaki rodzaj maskownicy montuję wykonawca. Niektórzy wykonawcy pod maskownicę wklejają uszczelkę EPDM i wtedy uszczelniacza niedajemy. W twoim przypadku powinien być.

: 14 lut 2009, 19:05
autor: Rudolf Bras jr.
Przy odpowiednio wykonanej wcince nawet uszczelniacza nie potrzeba (ja daję zawsze tak dla pewności)

: 14 lut 2009, 20:53
autor: yanes
Najważniejsze i pierwsze pytanie co do tej obróbki to : Czy są jakieś przecieki?Jeśli nie to jest dobrze wykonana.

: 15 lut 2009, 9:58
autor: Jacapol
Przeciekow jak narazie nie ma, zobaczymy co bedzie jak dach siadzie po kilku latach ale ogolnie jest ok

Re: Prosba o ocene, obrobki blacharskie komina.

: 16 mar 2011, 8:03
autor: nedved222
Co oznacza prawie 100 % prawidlowego wykonania, albo cos jest dobrze albo nie. A poza tym wykonanie obrobki z tasmy jest bardzo krotkotrwale (max 5-7 lat)

Re: Prosba o ocene, obrobki blacharskie komina.

: 19 mar 2011, 6:19
autor: drab
blacharz zrobił wszystko dobrze, murarz źle komin wymurował, fuga za płytka może się lać przez fugi, nie ma wymogu uszczelniania takich opasek, w niektórych przypadkach gdy komin jest oklejony styropianem albo z cegły dziurawki woda zaciekająca z tyłu może być przytrzymywana przez uszczelniacz i przelewać się wewnątrz komina.

Poza tym, takie obróbki z malowanej blachy 0,5 robi się na pojedynczy felc, jeśli byś zaczął prać i naciągać taką blachę to zaś byś płakał że masz okucie bez farby albo pomalowane zaprawką do której tez byś się doczepił.

: 20 mar 2011, 15:12
autor: Racek
Rudolf Bras jr. pisze:Przy odpowiednio wykonanej wcince nawet uszczelniacza nie potrzeba (ja daję zawsze tak dla pewności)



Pierwsza i zasadnicza sprawa, po wykonaniu "wcinki", odkurzeniu jej i wstępnym dopasowaniu obróbek z blachy "wcinkę" wypełniamy masą uszczelniającą i dopiero wtedy wsuwamy tam blachę itd.

Re: Prosba o ocene, obrobki blacharskie komina.

: 22 mar 2011, 14:15
autor: Marcin89
Witam musze powiedziec ze to co masz wokól komina to jakas porazka bo obróbka to napewno nie jest. Sam pracowalem jako dekarz 4 lata a teraz prowadze wlasna firme. Takze wiem o czym mowie mój pierwszy komin byl zrobiony o niebo lepiej a miałem wtedy 17 lat. Doradzam zarwac obróbke i zrobić od podstaw bo doszczelnianie sylikonem to krótkoterminowe rozwiazanie i nie likwiduje wcale probblemu